Probleem met Grundfos regenpomp

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van japyjap
Lid vanaf: 29/04/2008
292 berichten

Ik heb een regenpomp (grundfos MQ45) geinstalleerd maar die gaat na een korte tijd steeds in alarm. De toevoer is via een socarex (15m lang) naar de regenput. In de regenput is dit via een "drijvende bal" waaronder de aanvoer hangt.

Tussen de aanvoer van de regenpomppomp met de socarex, en de toevoer in de pomp zitten terugslagkleppen.

Ik denk dat het hele systeem lekdicht is.

Reacties

afbeelding van Den Tijl
Lid vanaf: 15/06/2009
205 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

diameter socarex?

als ik het goed begrijp hab je: vlotter-terugslagklep-socarex-terugslagklep-pomp?

afbeelding van japyjap
Lid vanaf: 29/04/2008
292 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ja,

idd 2 terugslagkleppen.

Diameter socarex zal iets van een 35 mm zijn denk ik.

afbeelding van FrancoSechi
Lid vanaf: 19/10/2009
6 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stomme vraag maar heb t al meegemaakt: zitten de terugslagkleppen juistom gemonteerd anders krijgt hij natuurlijk niets binnen en... alarm..

afbeelding van japyjap
Lid vanaf: 29/04/2008
292 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ja, ik dacht van wel, maar ga het voor alle zekerheid toch maar eens nakijken!!

afbeelding van c00kie
Lid vanaf: 22/03/2006
10853 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

is je probleem ondertussen opgelost, en zo ja... hoe heb je het gedaan?

Hallo kroket, een koekje voor de dorst stilt je honger niet!

afbeelding van jacky
Lid vanaf: 10/06/2006
788 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Even dit onderwerp naar boven halen.

Ik heb ook een grundfos MQ systeem en hij zuigt wel water aan uit de regenput, maar als ik bv. het toilet doorspoel of een kraan opendraai, dan zit er vrij weinig druk op de leidingen en het water komt echt sputterend uit de aftappunten (lucht?).

Ik heb nergens een terugslagklep voorzien. Bovendien zitten de 3 filters, die na de pomp voorzien zijn, nooit volledig vol maar slechts voor de helft of 3/4e.

De aanvoer van aan de pomp tot aan de put is +/- 12 meter. Wat zou hier het probleem kunnen zijn?

afbeelding van japyjap
Lid vanaf: 29/04/2008
292 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

hoi.

Het probleem is nog niet opgelost.

@ Jacky:

Ik heb exact hetzelfde probleem. Sputterende waterstraal. De pomp gaat ook elk half uur in alarm en maakt een knetterend geluid.

Vanaf de regenpomp tot aan de collectoren is alles dicht. Het probleem moet ervoor zijn.

Bij mij zit er een terugslagklep tussen de aansluiting van socarex en de regenpomp. Dit klepje was bij de pomp bijgeleverd.

Ik denk dat er ook een terugslagklep zit aan de "bal" die in de put hangt. Maar dit moet ik nog eens controleren als het wat beter weer ik.

Grz,

afbeelding van jacky
Lid vanaf: 10/06/2006
788 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Precies hetzelfde dan? Bij mij gaat hij wel niet steeds in alarm, maar dat geluid maakt hij ook. Niet constant, maar toch bijna iedere keer als de pomp een 20-tal seconden draait.

afbeelding van japyjap
Lid vanaf: 29/04/2008
292 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

jep precies hetzelfde.

afbeelding van japyjap
Lid vanaf: 29/04/2008
292 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

en heb je al een oplossing gevonden?

afbeelding van K.B.
Lid vanaf: 19/02/2009
11832 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Proberen jullie eens de voltter oder te duwen , eventueel een kasei aanbinden.

Vermoedelijk zuigen jullie lucht aan ...

Lucht kan eventueel ook aangezogen worden via een klein luchtlekje aan bvb vlotter / koppeling net voor pomp ...

k.b.

afbeelding van japyjap
Lid vanaf: 29/04/2008
292 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ja, misschien is aanzuigpunt niet helemaal onder. Ik ga het van't weekend is proberen.

afbeelding van jacky
Lid vanaf: 10/06/2006
788 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Laat me zeker weten of het probleem hiermee verholpen is?

afbeelding van K.B.
Lid vanaf: 19/02/2009
11832 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

japyjap wrote:
ja, misschien is aanzuigpunt niet helemaal onder. Ik ga het van't weekend is proberen.

iets dergelijks ... of hij slurpt lucht mee ...

- alarmuitval op "droog aanzuigen"

- geluidsoverlast door pompcavitatiewerking

- sputterende kranen ...

Alles kan hier dus door verklaart worden ... of het probleem echt aan de aanzuig zit is "te checken" ... anders zou ik alle koppelingen toch eens grondig bekijken ...

k.b.

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26552 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

jacky wrote:
Even dit onderwerp naar boven halen.

Ik heb ook een grundfos MQ systeem en hij zuigt wel water aan uit de regenput, maar als ik bv. het toilet doorspoel of een kraan opendraai, dan zit er vrij weinig druk op de leidingen en het water komt echt sputterend uit de aftappunten (lucht?).

Ik heb nergens een terugslagklep voorzien. Bovendien zitten de 3 filters, die na de pomp voorzien zijn, nooit volledig vol maar slechts voor de helft of 3/4e.

De aanvoer van aan de pomp tot aan de put is +/- 12 meter. Wat zou hier het probleem kunnen zijn?

filters moet je plaatselijk ontluchten !!!, bovenop de filter staat er normaal een schroef, deze een beetje losdraaien, er zal lucht uitkomen en daarna water, mag weer dicht als er water uit komt

de pomp zelf moet je "opgieten" = vullen met water, bovenaan staat er een zwarte dop die je met een grote platte schroevendraaier kan openen, daar een fles (gemakkelijk, is maar een kleine vulopening) of 2 water erin tot het volledig vol is, ...

en dan maar pompen