Keuring Water: binneninstallatie

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van didierf
Lid vanaf: 13/04/2015
69 berichten

Alle kranen, toestellen,... zijn aangesloten. Voor alles ook het juiste (lees: gekeurde) materiaal gebruikt... nu nog de nieuwe installatie laten keuren.

En dan begint het: wat moet er wél en wat niét op het plan staan?

 

Voor alle duidelijkheid: regenwater wordt enkel gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten... Geen vragen/problemen dus ivm mengkranen regen/drink water of mbt het 'bijvullen' van de regenput.

 

Alle Alpex-buizen staan afgemonteerd op collectoren met individueel collectorkraantje.

 

De tuinberging is nog lang niet afgewerkt; er is voorzien om daar 'ooit' een uitstortbak te plaatsen met mengkraan warm & koud water; ook de afvoer is nog niet voorzien.  Ondertussen heb ik daar haakse shell-kraan geplaatst met terugslagklep; moeten deze shell-kranen op het plan staan?

 

De zolder is nog lang niet afgewerkt; er is voorzien om daar 'ooit' een tweede douche, WC en lavabo te plaatsen; enkel de afvoer is er al. uitstortbak te plaaten met mengkraan warm & koud water; ook de afvoer is nog niet voorzien.

Ondertussen heb ik daar collectoren gehangen voor Warm, Koud en Regenwater; geen enkel aftakpunt.  Moeten deze collectoren op het plan staan?

 

De waterteller staat aan de voordeur; met 20x2 alpex loopt deze naar de niet-behandeld-koud-water-collector in de schacht, dan naar het CV-lokaal en zo terug naar de schacht naar de behandeld-koud-water-collector in de schacht waar de aftakpunten koud-water zijn aangesloten. In het CV-lokaal komt 'ooit' een waterverzachter, maar op dit moment is er dus geen behandeling van het water. Moet het plan dit tracé weergeven?

 

Er staan heel wat bolkranen in de installatie, teneinde segmenten te kunnen afsluiten bij lekken. Dienen deze op het plan te staan?

 

Ik gebruik VISIO om de plannen op te stellen... wat gebruiken jullie?

 

Reacties

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
6315 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

didierf schreef:

Voor alle duidelijkheid: regenwater wordt enkel gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten... Geen vragen/problemen dus ivm mengkranen regen/drink water of mbt het 'bijvullen' van de regenput.

Wat hebben die twee met elkaar te maken? Je kan toch perfect ergens een punt hebben waar de twee gemengd worden?

 

moeten deze shell-kranen op het plan staan?

Waarom zou je niet alles op het plan zetten?

Ik gebruik VISIO om de plannen op te stellen... wat gebruiken jullie?

Ik heb Sketchup gebruikt.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van didierf
Lid vanaf: 13/04/2015
69 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nu7s schreef:

didierf schreef:

Voor alle duidelijkheid: regenwater wordt enkel gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten... Geen vragen/problemen dus ivm mengkranen regen/drink water of mbt het 'bijvullen' van de regenput.

Wat hebben die twee met elkaar te maken? Je kan toch perfect ergens een punt hebben waar de twee gemengd worden?

 

moeten deze shell-kranen op het plan staan?

Waarom zou je niet alles op het plan zetten?

 

 

Bij mijn weten is het niet toegestaan een mengkraan te plaatsen waarbij drinkwater en  Tweede Circuit Water worden gemengd.
Ik prbeer na te gaan wat de regelgeving is: wat zijn de verplichtingen (los van het feit dat het handig is voor jezelf)

Didier

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
6315 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik bedoel je haalt het argument "enkel toiletten" op om geen vragen i.v.m. gemengde kringen te krijgen, maar je KAN perfect een gemengde kring hebben met enkel toiletten.

 

Nee, het mag inderdaad niet. Niet rechtstreeks, niet onrechtstreeks.

 

Er moet ten alle tijden 10cm zitten tussen drinkwater en regenwater. Ik heb een pomp die automatisch omschakeld. Een vlotter schakelt een driewegklep die i.p.v. uit de put dan uit een reservoir achter de pomp pompt. Dat reservoir wordt gevuld met drinkwater, 10 cm boven het waterniveau. 

 

Staat op de TODO om te verwijderen aangezien mijn put nooit leegkomt. 

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van 11221
Lid vanaf: 06/09/2015
642 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bij nieuwbouw is beschreven dat je toiletten en minstens 1 kraan aansluit op regenwater.
Ik heb 1 kraantje in de kelder voorzien van regenwater, waar dan een symbool van niet drinkbaar water moet bijhangen