Enkele uren geleden is mijn radiator van de muur gevallen omwille van een fout in de draagconstructie. 

Hierbij is één van de alupex leidingen beschadigd (16x2) geraakt (zie foto's). De PVC-mantel en aluminium mantel zijn doorgescheurd, maar de onderliggende laag niet. Er is ook geen waterlek te merken op het eerste zicht. 

Nu zit ik met de volgende vragen:

Kan er een nieuw stuk worden aangesloten tussen de radiator en het onbeschadigde deel d.m.v. een rechte koppeling? Zodat de gehele buis niet moet vernieuwd worden...

Of dient de volledige buis opnieuw aangelegd te worden? Hangt hier een groot prijskaartje aan?

Hoe zouden jullie dit aanpakken? 

Alvast bedankt voor de hulp!

Vriendelijke groeten,

HaBla

Reacties

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26890 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Inkorten, koppelstuk, ... is juiste oplossing

Volledig vervangen is meestal onmogelijk

succes

afbeelding van HaBla
Lid vanaf: 12/01/2020
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

HaBla schreef:

Hallo allemaal,

Enkele uren geleden is mijn radiator van de muur gevallen omwille van een fout in de draagconstructie. 

Hierbij is één van de alupex leidingen beschadigd (16x2) geraakt (zie foto's). De PVC-mantel en aluminium mantel zijn doorgescheurd, maar de onderliggende laag niet. Er is ook geen waterlek te merken op het eerste zicht. 

Nu zit ik met de volgende vragen:

Kan er een nieuw stuk worden aangesloten tussen de radiator en het onbeschadigde deel d.m.v. een rechte koppeling? Zodat de gehele buis niet moet vernieuwd worden...

Of dient de volledige buis opnieuw aangelegd te worden? Hangt hier een groot prijskaartje aan?

Hoe zouden jullie dit aanpakken? 

Alvast bedankt voor de hulp!

Vriendelijke groeten,

HaBla

 

En hierbij nog een duidelijkere foto

afbeelding van KdeWachter
Lid vanaf: 10/01/2020
35 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als er geen verdere schade is kan je het slechte stuk afsnijden, koppelstuk zetten en dan een nieuw stuk buis naar de radiator. 
 

maar: staat deze radiator nu wel veilig vast?

controleer ook de constructie van de overige radiatoren

afbeelding van Tom DV
Lid vanaf: 29/08/2009
1300 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

KdeWachter schreef:

 

maar: staat deze radiator nu wel veilig vast?

 

Aan de foto's te zien ligt hij nog op de grond Wink

afbeelding van HaBla
Lid vanaf: 12/01/2020
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

KdeWachter schreef:

Als er geen verdere schade is kan je het slechte stuk afsnijden, koppelstuk zetten en dan een nieuw stuk buis naar de radiator. 
 

maar: staat deze radiator nu wel veilig vast?

controleer ook de constructie van de overige radiatoren

De bevestigingen worden inderdaad ook vervangen, gezien deze beschadigd zijn. 

Dank voor het grondige antwoord.

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1517 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Properst lijkt mij de buis 5cm in te korten en je radiator, die je toch opnieuw moet hangen, 5cm lager te hangen.

En anders, om esthetisch toch iets te zijn, met perskoppelingen een nieuw stuk aan zetten. Knelkoppelingen kunnen ook maar dat is zo "lomp" qua uitzicht.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van m1chaelm
Lid vanaf: 24/08/2010
2419 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoe zit het eigenlijk met de leidingen net boven de vloer want hier staat geen foto van? Normaal zouden ze hier ook geknikt moeten zijn en dan is gewoon verlengen niet zomaar een mogelijkheid...

afbeelding van HaBla
Lid vanaf: 12/01/2020
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

m1chaelm schreef:

Hoe zit het eigenlijk met de leidingen net boven de vloer want hier staat geen foto van? Normaal zouden ze hier ook geknikt moeten zijn en dan is gewoon verlengen niet zomaar een mogelijkheid...

 

Bedankt voor je antwoord.

Hier zit niet echt een "knik" in (per definitie), maar eerder een versmalling. De leiding is hier nog ong. 10mm dik... Ik heb 2 foto's bijgevoegd ter verduidelijking. Denk je dat dit ook vervangen dient  te worden, dus plaatselijke opbraak van vloer te voorzien?

afbeelding van HaBla
Lid vanaf: 12/01/2020
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

HaBla schreef:

m1chaelm schreef:

Hoe zit het eigenlijk met de leidingen net boven de vloer want hier staat geen foto van? Normaal zouden ze hier ook geknikt moeten zijn en dan is gewoon verlengen niet zomaar een mogelijkheid...

 

Bedankt voor je antwoord.

Hier zit niet echt een "knik" in (per definitie), maar eerder een versmalling. De leiding is hier nog ong. 10mm dik... Ik heb 2 foto's bijgevoegd ter verduidelijking. Denk je dat dit ook vervangen dient  te worden, dus plaatselijke opbraak van vloer te voorzien?

 

Excuses , verderop (in de gekleurde wacht?buis) zit er inderdaad een kleine knik in beide leidingen...

afbeelding van m1chaelm
Lid vanaf: 24/08/2010
2419 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Op de laatste foto's is niet echt iets verkeerd te zien.