Barstende Alpex-buizen na zonneboiler

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van sislowie
Lid vanaf: 09/01/2007
55 berichten

Hallo,

wij hebben de volgende situatie voor:

2 jaar terug lieten we een zonneboiler van Solesta plaatsen op ons dak. Het was ons de laatste tijd al opgevallen dat de kranen in ons badkamer lawaai maakten. Nu hebben we eind september een breuk gehad in de warmwaterleiding. Onze loodgieter had dergelijke breuk nog nooit gezien. Toen hij naar de zonneboiler ging kijken viel hem op dat er geen retourklep aanwezig was die de warmte in de leiding moet beperken, iets wat normaal standaard aanwezig moet zijn. Hij is er dan ook van overtuigd dat de Alpex-buizen gebarsten zijn door te hoge temperaturen en druk in de leidingen.Ik heb daarop de firma die de zonneboiler plaatste gecontacteerd met de vraag deze beveiliging alsnog te plaatsen, wat ze ook gedaan hebben.

Nu is er dit weekend net hetzelfde gebeurd, maar deze keer in de keuken, boven ons keukenkasten. Gevolg: kasten en plafond kapot. De breuk is quasi identiek aan die van een maand geleden. Mijn loodgieter is er dan ook van overtuigd dat dit ook een gevolg is van het laattijdig plaatsen van de warmte-beveiliging. Na controle van de zichtbare delen van dezelfde leiding kwamen we bovendien nog 3 andere plaatsen tegen waar zich ook een barst aan het vormen was, de ene al groter dan de ander.

Conclusie: de warmwaterleiding zou moeten vervangen worden! Helaas loopt deze achter valse plafonds, muren en vloeren... Als we deze dus willen vervangen zal mijn halve huishouden moeten opengebroken worden...

Nu vraag ik mij af hoe ik het best die firma van de zonneboiler hiervoor aansprakelijk stel? Ik kan mij immers voorstellen dat zij alles zullen doen om dit van zich af te schuiven!

Reacties

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
6315 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Komt je brandverzekering  hier niet in tussen? Die moet het op zijn beurt maar verhalen op de installateur.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
13927 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat bedoel je precies met een "retourklep" ?

Een terugslagklep, een overdrukbeveiliging of een temeratuurbegrensklep?

 

Maar inderdaad hoor eens bij de brandverzekering.

afbeelding van sislowie
Lid vanaf: 09/01/2007
55 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De brandverzekering komt tussen voor de geleden schade en de herstelling. De verzekeraar komt hiervoor later vandaag langs.

De kosten om de leiding, die duidelijk schade heeft door de slechte installatie, te vervangen zou niet voor de brandverzekering maar door de firma van de boiler moeten gebeuren, en net daar ben ik niet gerust in.

Die beveiliging die er van bij de installatie hoorde op te zitten is een driewegkraan die, eens het water 65° heeft, koud water meestuurd om de temperatuur in de buizen te beperken. Het is niet denkbeeldig dat er de voorbije 2 jaar kokend water of zelfs stoom door de buizen is gestuurd. Die buizen zijn gemaakt voor een max. temperatuur van 95°. Dit iets iets waar mijn installateur had moeten voor zorgen en niet iets waar ik, als leek, moet naar vragen me dunkt... 

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
13927 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het is niet denkbeeldig dat er de voorbije 2 jaar kokend water of zelfs stoom door de buizen is gestuurd. Die buizen zijn gemaakt voor een max. temperatuur van 95°. Dit iets iets waar mijn installateur had moeten voor zorgen en niet iets waar ik, als leek, moet naar vragen me dunkt...

Het zijn toch de leidingen van het sww?

Het is onmogelijk dat daar water doorheen gaat van 100º of meer.

Ten eerste zal je boiler nooit zo warm worden en ten tweede springt dan direct de overdrukbeveiliging open.

Als de leidingen geschikt zijn voor 95º dan moet je de oorzaak ergens anders zoeken.

Hoeveel druk ( Bar) staat er bv op je waterleiding?

 

De drieweg kraan is meer bedoelt ter bescherming van je kranen, die mogen vaak niet meer dan 55a60º hebben.

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
12555 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een leiding die midden in de buis zo maar openbarst moet onder een enorme druk hebben gestaan. Dat kan volgens mij maar op twee manieren gebeuren, door bevriezing of door opwarming zonder expansiemogelijkheid en/of overdrukklep.

De oorzaak moet doorgaans niet gezocht worden bij een eventuele slechte kwaliteit van de leidingen.

afbeelding van Lammy
Lid vanaf: 20/03/2010
834 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ge hebt dus ne eigen loodgieter en toch laat ge een andere firma uwe zonneboiler plaatsen ... en nu mag hij de miserie van een ander helpen oplossen ?

afbeelding van sislowie
Lid vanaf: 09/01/2007
55 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Tja, ik heb nu eenmaal een goede loodgieter die mij met plezier helpt! Jammer genoeg legt die brave man geen zonneboilers!

Maar toch bedankt voor uw 'opbouwende' inbreng...