ATAG - Omschakeling sanitair naar vloerverwarming.

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van murda
Lid vanaf: 16/02/2009
305 berichten

Allemaal,

Wij hebben hier een ATAG Q25s met zonneboiler en als deze zonneboiler terug op temperatuur gebracht wordt dan circuleert er water van 80°C door de ketel.

Echter mijn externe pomp vd vloerverwarming blijft draaien maar als de temperatuur bereikt is van de zonneboiler schakelt de 3weg klep in de ATAG ketel en krijgt de CV kant terug voorrang.

Echter zit er nog in die buizen (2m) nog water van 80°C die natuurlijk weg wordt gepompt naar mijn vloerverwarming.

Mijn temperatuur beveiliging die er tussen staat reageert waarschijnlijk te traag om de pomp uit te schakelen...

Is dit een normaal fenomeen?En kan die piektemperatuur kwaad voor mijn VV buis?

Mogelijke oplossing is mijn temperatuur voeler direct aan het T-stuk zetten omdat die buis geleidelijk al mee begint op te warmen als de boiler terug warm water vraagt.

Reacties

afbeelding van tumpke
Lid vanaf: 20/05/2008
2023 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

... geen mengkraan ?

afbeelding van jvanhambelgium
Lid vanaf: 10/03/2006
1899 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

murda;1769629 wrote:
Allemaal,

Wij hebben hier een ATAG Q25s met zonneboiler en als deze zonneboiler terug op temperatuur gebracht wordt dan circuleert er water van 80°C door de ketel.

Echter mijn externe pomp vd vloerverwarming blijft draaien maar als de temperatuur bereikt is van de zonneboiler schakelt de 3weg klep in de ATAG ketel en krijgt de CV kant terug voorrang.

Echter zit er nog in die buizen (2m) nog water van 80°C die natuurlijk weg wordt gepompt naar mijn vloerverwarming.

Mijn temperatuur beveiliging die er tussen staat reageert waarschijnlijk te traag om de pomp uit te schakelen...

Is dit een normaal fenomeen?En kan die piektemperatuur kwaad voor mijn VV buis?

Mogelijke oplossing is mijn temperatuur voeler direct aan het T-stuk zetten omdat die buis geleidelijk al mee begint op te warmen als de boiler terug warm water vraagt.

Geen probleem, dat is hier ook hoor als m'n boiler-cyclus net gedaan is ... 3-weg klep gaat schakelen en je voelt effe de vloerverwarmingsbuis/perskoppeling opwarmen maar dat gaat direct verdunnen aan de collector hoor...dat stelt echt niets voor hoor!

afbeelding van jvanhambelgium
Lid vanaf: 10/03/2006
1899 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

murda;1769629 wrote:
Allemaal,

Wij hebben hier een ATAG Q25s met zonneboiler en als deze zonneboiler terug op temperatuur gebracht wordt dan circuleert er water van 80°C door de ketel.

Echter mijn externe pomp vd vloerverwarming blijft draaien maar als de temperatuur bereikt is van de zonneboiler schakelt de 3weg klep in de ATAG ketel en krijgt de CV kant terug voorrang.

Echter zit er nog in die buizen (2m) nog water van 80°C die natuurlijk weg wordt gepompt naar mijn vloerverwarming.

Mijn temperatuur beveiliging die er tussen staat reageert waarschijnlijk te traag om de pomp uit te schakelen...

Is dit een normaal fenomeen?En kan die piektemperatuur kwaad voor mijn VV buis?

Mogelijke oplossing is mijn temperatuur voeler direct aan het T-stuk zetten omdat die buis geleidelijk al mee begint op te warmen als de boiler terug warm water vraagt.

Geen probleem, dat is hier ook hoor als m'n boiler-cyclus net gedaan is ... 3-weg klep gaat schakelen en je voelt effe de vloerverwarmingsbuis/perskoppeling opwarmen maar dat gaat direct verdunnen aan de collector hoor...dat stelt echt niets voor hoor!

afbeelding van murda
Lid vanaf: 16/02/2009
305 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

jvanhambelgium;1769660 wrote:
murda;1769629 wrote:
Allemaal,

Wij hebben hier een ATAG Q25s met zonneboiler en als deze zonneboiler terug op temperatuur gebracht wordt dan circuleert er water van 80°C door de ketel.

Echter mijn externe pomp vd vloerverwarming blijft draaien maar als de temperatuur bereikt is van de zonneboiler schakelt de 3weg klep in de ATAG ketel en krijgt de CV kant terug voorrang.

Echter zit er nog in die buizen (2m) nog water van 80°C die natuurlijk weg wordt gepompt naar mijn vloerverwarming.

Mijn temperatuur beveiliging die er tussen staat reageert waarschijnlijk te traag om de pomp uit te schakelen...

Is dit een normaal fenomeen?En kan die piektemperatuur kwaad voor mijn VV buis?

Mogelijke oplossing is mijn temperatuur voeler direct aan het T-stuk zetten omdat die buis geleidelijk al mee begint op te warmen als de boiler terug warm water vraagt.

Geen probleem, dat is hier ook hoor als m'n boiler-cyclus net gedaan is ... 3-weg klep gaat schakelen en je voelt effe de vloerverwarmingsbuis/perskoppeling opwarmen maar dat gaat direct verdunnen aan de collector hoor...dat stelt echt niets voor hoor!

Ah bedankt jvanhambelgium.

Ik had mijn externe temp beveiliging al dichter bij het "t-stuk" geplaatst, daar warmt de buis stilletjes aan op en dan schakelt de beveiliging en dan stopt mijn externe pomp.

Ik ga straks nog eens wat verder testen in hoeverre ik die pomp bijvoorbeeld na het sanitair gedeelte nog 5 min kan doen laten wachten, bijvoorbeeld met een relais met uitschakelvertraging.

afbeelding van murda
Lid vanaf: 16/02/2009
305 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

jvanhambelgium;1769660 wrote:
murda;1769629 wrote:
Allemaal,

Wij hebben hier een ATAG Q25s met zonneboiler en als deze zonneboiler terug op temperatuur gebracht wordt dan circuleert er water van 80°C door de ketel.

Echter mijn externe pomp vd vloerverwarming blijft draaien maar als de temperatuur bereikt is van de zonneboiler schakelt de 3weg klep in de ATAG ketel en krijgt de CV kant terug voorrang.

Echter zit er nog in die buizen (2m) nog water van 80°C die natuurlijk weg wordt gepompt naar mijn vloerverwarming.

Mijn temperatuur beveiliging die er tussen staat reageert waarschijnlijk te traag om de pomp uit te schakelen...

Is dit een normaal fenomeen?En kan die piektemperatuur kwaad voor mijn VV buis?

Mogelijke oplossing is mijn temperatuur voeler direct aan het T-stuk zetten omdat die buis geleidelijk al mee begint op te warmen als de boiler terug warm water vraagt.

Geen probleem, dat is hier ook hoor als m'n boiler-cyclus net gedaan is ... 3-weg klep gaat schakelen en je voelt effe de vloerverwarmingsbuis/perskoppeling opwarmen maar dat gaat direct verdunnen aan de collector hoor...dat stelt echt niets voor hoor!

Ah bedankt jvanhambelgium.

Ik had mijn externe temp beveiliging al dichter bij het "t-stuk" geplaatst, daar warmt de buis stilletjes aan op en dan schakelt de beveiliging en dan stopt mijn externe pomp.

Ik ga straks nog eens wat verder testen in hoeverre ik die pomp bijvoorbeeld na het sanitair gedeelte nog 5 min kan doen laten wachten, bijvoorbeeld met een relais met uitschakelvertraging.

afbeelding van murda
Lid vanaf: 16/02/2009
305 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb de beveiliging op dichter bij de uitgang van het warm CV water gezet ipv achter de CV pomp.

Als de boiler terug opgewarmd wordt dan draait mijn CV pomp nog 10min en dan slaagt deze af.

Als de 3weg kraan schakelt dan duurt het nog 30min vooraleer het water afgekoeld is tot 45°C en dan start de pomp weer.

Dit lijkt me veel beter dan direct het water van 75-80°C naar de VV verdelers te pompen.

afbeelding van murda
Lid vanaf: 16/02/2009
305 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb de beveiliging op dichter bij de uitgang van het warm CV water gezet ipv achter de CV pomp.

Als de boiler terug opgewarmd wordt dan draait mijn CV pomp nog 10min en dan slaagt deze af.

Als de 3weg kraan schakelt dan duurt het nog 30min vooraleer het water afgekoeld is tot 45°C en dan start de pomp weer.

Dit lijkt me veel beter dan direct het water van 75-80°C naar de VV verdelers te pompen.

afbeelding van archiklusser
Lid vanaf: 20/09/2007
9695 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

tumpke;1769633 wrote:
... geen mengkraan ?

Dat is ook mijn gedachte, nergens in huis heb je water van 80°C nodig en geeft zelfs gevaar op brandwonden. Dus na de zonneboiler een mengkraan die de watertemperatuur aftopt op 50-55°C... Zo heb je ook minder warmteverlies in de leidingen.

afbeelding van Lukas78
Lid vanaf: 03/02/2009
187 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

archiklusser;1770131 wrote:
tumpke;1769633 wrote:
... geen mengkraan ?

Dat is ook mijn gedachte, nergens in huis heb je water van 80°C nodig en geeft zelfs gevaar op brandwonden. Dus na de zonneboiler een mengkraan die de watertemperatuur aftopt op 50-55°C... Zo heb je ook minder warmteverlies in de leidingen.

Zoals ik het begrijp heeft de topicstarter het over een eventueel probleem van te hoge temperatuur in zijn vloerverwarming, niet in zijn sanitair water...

afbeelding van Lukas78
Lid vanaf: 03/02/2009
187 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

archiklusser;1770131 wrote:
tumpke;1769633 wrote:
... geen mengkraan ?

Dat is ook mijn gedachte, nergens in huis heb je water van 80°C nodig en geeft zelfs gevaar op brandwonden. Dus na de zonneboiler een mengkraan die de watertemperatuur aftopt op 50-55°C... Zo heb je ook minder warmteverlies in de leidingen.

Zoals ik het begrijp heeft de topicstarter het over een eventueel probleem van te hoge temperatuur in zijn vloerverwarming, niet in zijn sanitair water...

afbeelding van murda
Lid vanaf: 16/02/2009
305 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

archiklusser;1770131 wrote:
tumpke;1769633 wrote:
... geen mengkraan ?

Dat is ook mijn gedachte, nergens in huis heb je water van 80°C nodig en geeft zelfs gevaar op brandwonden. Dus na de zonneboiler een mengkraan die de watertemperatuur aftopt op 50-55°C... Zo heb je ook minder warmteverlies in de leidingen.

Die 80°C is natuurlijk om de boiler met water te verwarmen hé.

afbeelding van murda
Lid vanaf: 16/02/2009
305 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

archiklusser;1770131 wrote:
tumpke;1769633 wrote:
... geen mengkraan ?

Dat is ook mijn gedachte, nergens in huis heb je water van 80°C nodig en geeft zelfs gevaar op brandwonden. Dus na de zonneboiler een mengkraan die de watertemperatuur aftopt op 50-55°C... Zo heb je ook minder warmteverlies in de leidingen.

Die 80°C is natuurlijk om de boiler met water te verwarmen hé.