Zelf met megger testen, huren of kopen

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Homecentric
Lid vanaf: 05/10/2014
67 berichten

Hallo,

Ik heb enkele maanden geleden een verliesstroom probleempje opgelost met hulp van dit forum.
Vorige nacht is mijn hoofddifferentiaal er echter opnieuw uitgegaan.
Waarschijnlijk voor een probleem in een andere kring of een probleem met de differentieel zelf.
Ik heb me vorige keer kunnen behelpen met een multimeter en keigoede tips die ik hier had gekregen, maar ik wil deze keer wat verder gaan en eens met een megger/isolatietester de kringen uitmeten.
Ik heb echter geen megger.
Dus ik vroeg me af of ik dit best huur?
Want ik zag dat je dat per dag of per uur zelfs kan huren, of dat ik er meteen best er een koop?
Ze zijn niet zo duur meer als je geen Fluke wilt.

De volgende 2 isolatietesters vond ik online.
Zijn deze ok denken jullie?
http://www.lightinthebox.com/nl/uni-t-ut531-lcd-isolatie-digitale-multimeter-volt-ampere-ohm-capaciteit-tester_p1618598.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_shopping&gclid=CIDCo6zbj8MCFbPItAodaEcACw
http://www.conrad.be/ce/nl/product/101015/VOLTCRAFT-ET-100-isolatietester-1252505001000-V-CAT-III-600-V?ref=list
Alvast bedankt,

Reacties

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1482 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Misschien is het in de uitleg hier al gepasseerd, maar hou er rekening mee dat een overspanningsbeveiliging de meting beïnvloedt en een onterecht "slecht" resultaat kan geven bij meggeren. Verwijder dus voor het meten wel alle verlengsnoeren/stekkerblokken waar een overspanningsbeveiliging in zit. Ook in bepaalde elektronische toestellen (alarm/brandcentrale) kan je dit tegenkomen. Dan is het een kwestie van de meting goed te interpreteren...

Ik heb ook eens voorgehad dat de dader net de overspanningsbeveiliging was van zo 'n brico-verlengsnoer. Daar kan je lang naar zoeken natuurlijk Wink

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van jderoodt
Lid vanaf: 16/05/2014
8 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heb met veel interesse dit topic gelezen, ik zit met een probleem dat er op 1 kring lekstroom was gedetecteerd bij de keuring. Volgens de keurder was een andere kring ook niet in orde omdat hij de fout ophefte...

 

Begrijp er niks van ;-(

Op het moment van meggeren hing alles nog aan het stopcontact, keurder had niets gezegd hierover.

 

Ik heb dan snel wat hier en daar uitgetrokken toen hij de kring ging opzoeken die het probleem gaf, maar resultaat was niet goed, afgekeurd.

 

Nu wil ik zelf uitvinden waar het probleem zit door eerst te meggeren met alle toestellen eruit. Ik heb een goedkope Megger via 2dehands gevonden, maar heb geen idee hoe ik moet meten en kan weten wanneer het resultaat goed is. Wie kan me helpen?

Wat ik gezien heb van de keurder dat hij 500volt testte op de + en de andere op de aarde (zonder deze te onderbreken). Ik vraag me af of dat wel juist was? De basis keuring was op de hoofd differentieel tegen de + en de andere tegen de aarde, 30 sec wachten en dan had hij zijn meet resultaat. Op aandringen heeft hij uit vriendelijkheid de kring opgezocht die het probleem gaf, maar het verhaal dat een andere kring dit ophefte snap ik dus ook niet.... Dat terwijl op die andere kring enkel een rechstreekse kabel naar stopcontact CV zit ...

Graag hulp hoe ik zelf kan meten met een megger of de waarden na uittrekken toestellen goed is. 

En wegvloeien naar de aarde begrijp ik ook niet want op die kring zit helemaal geen aarde...

 

Super bedankt voor ale hulp alvast!

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26799 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zoek op YT

vb https://www.youtube.com/watch?v=UYzrCo4NdQA

 

bedoeling is dat je spanning zet tussen de geleider, eerst N en dan F en de aarde, aardingskabel, of pin in de grond, ...

500 V is goed om te testen

zijn maar een paar mA

wel alle stekkers uittrekken !

 

afbeelding van jderoodt
Lid vanaf: 16/05/2014
8 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Stefan,

Bedankt, bij de keuring zat alles in, lees nu dat dat dus schade heeft kunnen brengen? Was de keurder wel juist? Ik zou denken 250 is tich meer dan voldoende waarom 500?

Kun je nog eens stap voor stap bevestigen?

Tegen de N en F zetten en meten?

Of eerst N en aarde en F en aarde?

En dan de vraag welke waarde is goed en wat is slecht?

Bedankt!!!

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26799 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

N en F niet samen, altijd tov aarde meten

mogelijks is e4 niets defect maar kan wel

probeer min 0,5 Mohm te halen maar meer is beter

je zal vlug zien als er echt een probleem is zullen alle kringen hoge waarde hebben, paar tot tientallen Mohm en één zal in buurt van 0,0 komen

afbeelding van jderoodt
Lid vanaf: 16/05/2014
8 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Stefan, weer bedankt!

Musschien domme vraag, op de bewuste kring zit geen aarde, waarom wordt er gesproken van stroom dat naar de aarde wegvloeit? Sorry ik snap dat niet goed.

En hoe kan de ene kring de andere opheffen?

Resume, als ik hetzelfde doe als de keurder meet ik op de hoofd differentieel eerst N en aarde en dan F en aarde welke moet ik op de aarde en welke op N/F aansluiten? Of maakt dat niet uit? De waarde moet dan minimaal 0,5 zijn correct?

Indien niet controleer ik de kring die priblemen heeft en ga per stopcontact / schakelaar kijken of ik een slechte draad vind en als ik dat niet vind heb ik 2 verdeeldozen en koppel ik delen af?

Super bedankt ik ben al veel verder nu!

Ps. Waarom gebruiken ze 500 en niet 250 om testen? Je elek is toch ook maar 220/250?

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14899 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Musschien domme vraag, op de bewuste kring zit geen aarde, waarom wordt er gesproken van stroom dat naar de aarde wegvloeit? Sorry ik snap dat niet goed

Dat is in je andere draadje al uitgelegd, een nagel, via water/gasleiding of iets anders kan het naar de aarding weg.

En hoe kan de ene kring de andere opheffen?

Dat kan niet.

Ps. Waarom gebruiken ze 500 en niet 250 om testen? Je elek is toch ook maar 220/250?

Hoe hoger de spanning hoe sneller er verlies is, bij 12.000 volt gaat het zelfs door de lucht (Bliksem)

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26799 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zoals ik al schreef, aarde is ook gewoon de tegel waar jij opstaat, geen isolerende zolen

een wasmachine met isolatiefout die jij aanraakt zal je voelen

dat komt omdat een geleider metalen kast raakt, ook als deze niet ingeplugd is met aarding

je lichaam speelt dan aardgeleider

https://goo.gl/images/3bHqm5

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
557 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Geef u wel 1 tip als je aan het megeren zijt, zie da je pinnen van u toestel ni aanraakt.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van jderoodt
Lid vanaf: 16/05/2014
8 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bjorn,

Je bedoeld dan het metalen gedeelte, de plastic mag ik toch wel aanraken?

Stefan,

Maakt het nog uit welke pin ik op de aarde of N/F zet?

Als ik het dus eindelijk begin te begrijpen moet ik de aarding vergeten het is gewoon de meet methode dat je ziet dat er verlies is niet letterlijk stroom dat letterlijk via de aarde wegloopt.

Het was zo moeilijk te verstaan dat je geen aarde hebt ze meten op de aarding....

Moest trouwens die aarde niet onderbroken worden?

En de keurder (heb vandaag nog eens gevraagd) houd vol dat de ene kring de andere fout opheft. Hij gaf de uitleg dat er op allebei een fout zit, maar de ene minder is dan de andere of iets en bij de meting via de hoofddif een bijna goede waarde krijgt maar op die ene kring alleen de waarde veel slechter is.

Wederom dank!

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14899 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Moest trouwens die aarde niet onderbroken worden?

Hoe wil je dan testen als je de aarding onderbreekt?

 

De aarding onderbreken mag alleen tijdens de aardingstest!!!

Pagina's