Goedemorgen allemaal,

 

Ik ga mijn elektrische installatie laten keuren en ben eens aan het zien als alles conform is voor de verkoop.

De installatie heb ik vernieuwd waar mogelijk want deze was er heel slecht aan toe met nog stoffen kabels en toch werd deze goedgekeurd wanneer ik die kocht!

Ik denk dat ze mij goed liggen hebben.

Er werd een nieuwe kabel geplaatst en een extra kast geplaatst naar de keuken/badkamer door de vorige eigenaar omdat de elektriciteit vernieuwd werd.

 

Maar nu zie ik dat de zekeringkast op 1/1,5m hoogte geplaatst moet worden; deze staat echter op iets van 50cm van de vloer in een keukenkast.

1. Je moet dus buigen om eraan te kunnen. Is dit nu geldig of niet?

2. De tellerkast staat in de living in een kast maar je kunt er niet zo makkelijk aan.

3. Er is een zekering dat niet gebruikt wordt omdat deze naar buiten toe ging en afgekoppeld is tijdens de werken. Mag die in de kast blijven met aanduiding dat deze niet gebruik wordt?

4. Is er een manier dat ik zelf kan testen of de aarding overal doorverbindt?

 

Waar vind ik trouwens het volledige AREI; want ik vind nergens iets over het gehele boek/pdf? Altijd maar kleine stukjes tekst.

 

Mvg,

Nick

Reacties

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
6888 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

als je een attest hebt dat ze goedgekeurd is, dan is het ok, deze is 25j geldig als je geen ingrijpende veranderingen hebt aangebracht.

 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
6181 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

nick__a schreef:

De installatie heb ik vernieuwd waar mogelijk want deze was er heel slecht aan toe met nog stoffen kabels en toch werd deze goedgekeurd wanneer ik die kocht!

Er is geen verbod op die draden in bestaande installaties van voor 1981. Zolang de isolatieweerstand binnen de geldende normen ligt mag dit verder in gebruik blijven. Ze moeten dus nog in bijzonder goede staat zijn als dat de controle gepasseerd is. 

Er werd een nieuwe kabel geplaatst en een extra kast geplaatst naar de keuken/badkamer door de vorige eigenaar omdat de elektriciteit vernieuwd werd.

 

Maar nu zie ik dat de zekeringkast op 1/1,5m hoogte geplaatst moet worden; deze staat echter op iets van 50cm van de vloer in een keukenkast.

1. Je moet dus buigen om eraan te kunnen. Is dit nu geldig of niet?

Daar zal niemand een probleem van maken

2. De tellerkast staat in de living in een kast maar je kunt er niet zo makkelijk aan.

Dat is wel vaker zo

3. Er is een zekering dat niet gebruikt wordt omdat deze naar buiten toe ging en afgekoppeld is tijdens de werken. Mag die in de kast blijven met aanduiding dat deze niet gebruik wordt?

Je mag reserve-automaten of zekeringen hebben. Er is geen verplichting om aftakkingen op een stroombaan te hebben.

4. Is er een manier dat ik zelf kan testen of de aarding overal doorverbindt?

Met een continuïteitstester. Die zet een signaal op een draad en met een pen kan je dan volgen waar dat signaal allemaal naartoe gaat.  Of met een multimeter met doorfluitfunctie, maar dat is wel een beetje een gesukkel met lange draden.

 

Waar vind ik trouwens het volledige AREI; want ik vind nergens iets over het gehele boek/pdf? Altijd maar kleine stukjes tekst.

Het AREI is wetgeving. Dat betekent dat er dus ooit heel lang geleden eens een volledige wet in het staatsblad is gepubliceerd, en dat daarna enkel nog alle wijzigingen zijn gepubliceerd. Als je niet weet op welke datum iets exact gepubliceerd is, dan maak je als staatsblad-leek weinig kans om het nog terug te vinden.
Er zijn organisaties die zich bezig houden met het verzamelen van al die kleine stukjes tekst om daar weer één geheel van te maken. Die doen dat uiteraard niet gratis. Wolters Kluwer brengt bvb zowat elk jaar het Klein AREI uit: een redelijk compleet naslagwerk. Kost iets van een 75 euro. Ze hebben ook het groot AREI, waarin ook allerlei bijkomende informatie verzameld is. Beide boekwerken zijn  waanzinnig moeilijk om te lezen en te begrijpen. Om tot een regel te komen moeten vaak meerdere artikels samen geïnterpreteerd worden. Alles is ook opgedeeld in waanzinnig kleine deeltjes met telkens enorm veel tekst in vaktaal, en soms lijken artikels elkaar tegen te spreken (na 10 keer lezen besef je dan dat het eigenlijk niet zo is).

hier kan je nog een oude versie vinden in PDF, maar daar is intussen echt al veel aan veranderd.

Vincotte en andere keuringsorganismen brengen zelf ook een beknopt werk uit dat veel leesbaarder is en vooral de standaard naar voor schuift. Speciallekes zal je daar moeilijk tegen kunnen aftoetsen. Hier vind je een recent vb. voor huishoudelijke installaties.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van nick__a
Lid vanaf: 05/04/2010
85 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Alvast bedankt voor de héél gedetailleerde uitleg op al mijn vragen. Die zijn alvast allemaal opgelost. Smile

Vandaar dat ik dat dus niet vond; overal verwijzingen ernaar maar nergens te vinden. Zal die pdf dan eens uitpluizen!

 

Mvg,

Nick

afbeelding van nick__a
Lid vanaf: 05/04/2010
85 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb vandaag alles eens grondig bekeken en de kast uitgeplozen + verbindingen.
Maar ik zie nu dat in de schakelingskast waar de meter staat; de aarding niet doorverbonden wordt naar de hoofdkabel van de volledige installatie??? zie foto

Dus de kabel van de netwerkbeheerder komt uit de vloer 3f met aarding.
Deze gaan dan in die contacten maar die aarding loopt niet door?

Een onderbreker staat er ook niet; ofwel is die gast dat de meter is komen vervangen een paar jaar terug deze vergeten aan te sluiten.

Maar dat betekent dat ik dus geen aarding heb sinds 2012!?!
 

 

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
6205 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je aarding komt niet van het straat, maar uit je eigen installatie. Je zal dus ergens een aardonderbreker moeten staan hebben of het zal afgekeurd worden.

Ofwel zitten er pinnen in de grond ofwel ligt er een lus onder de fundering van de woning.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van nick__a
Lid vanaf: 05/04/2010
85 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Maar hoe weet ik dan waar dit zit? Sad
Ik zie dit nergens een aarding in de vloer.

 

En de aardingsdraad die in de kabel zit die vertrekt van mijn kast naar de rest van het huis zit gewoon in een lus in de  tellerkast.

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
6205 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kijk eens in je zekeringskast. Je blauwe en bruine draden zitten aangesloten op de automaten, maar waar lopen de aardingen naartoe? Naar een verdeelrail? Ergens op die verdeelrail moet dan normaal een aardingsdraad (een dikkere dan) vertrekken naar de aardonderbreker. Zijn de aardingsdraden op die verdeelrail allemaal van stopcontacten en lichtkringen dan heb je een probleem.Dan zal je in je tuin enkele aardingspinnen diep in de grond slaan en met een aardingskabel naar een aardonderbreker lopen en vandaar naar je verdeelkast. Kan natuurlijk ook zijn dat als alles in een lus loopt je ergens op die lus een aftakking hebt naar de aarde. 

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van nick__a
Lid vanaf: 05/04/2010
85 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gevonden, het is een heel dikke kabel (denk 10mm²) die in de kast in de keuken aan komt maar je ziet amper waar ie naartoe loopt. Die zit daar ergens in de grond zonder onderbreker.

Het huis is van 1930 dus ik weet niet hoe ze tijdens de vorige renovatie dit opgelost hebben want dat was van de vorige eigenaar.

De bekabeling zit zo: van de leverancierkast gaat de kabel van 6mm² naar achteraan het huis in de keuken. Daar zit ook de aarding aangesloten 'ergens' in de grond en van die zekeringkast gaat er weer een kabel van 6mm² naar de tweede kast vooraan in het huis in de gang.

 

En een echt uitgebreid keuringsrapport heb ik eigenlijk nooit gehad toen ik het aankocht in 2010 (enkel een blad van BTV waar er op staat: verzwaring van elektriciteit)

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
6205 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Die kabel zal dan waarschijnlijk naar een pen in de grond lopen.

 

Kan je daar een aardingsonderbreker tussen plaatsen?

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
24855 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nu7s schreef:

Die kabel zal dan waarschijnlijk naar een pen in de grond lopen.

 

Kan je daar een aardingsonderbreker tussen plaatsen?

 

ik zou kabel eerst losmaken (aan verdeelkast) en uitmeten of deze wel OK ( <30Mohm) is

 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
6181 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

de kabel die tussen teller en straat ligt bevat normaal geen aarding. Als dat wel zo is, dan hebben uw voorgangers gewoon een verkeerde kabel gelegd en geluk gehad met de mannen die zijn komen aansluiten dat het geen te moeilijke waren.

de kabel tussen teller en uw zekeringkast bevat normaal ook geen aarding. Als dat wel zo is: zelfde verhaal.

in elk geval is een eventuele geel-groene draad in die 2 kabels op niets aangesloten.

 

Laat eens een elektricien komen om naar die aarding te kijken, dat zal het verstandigste zijn want die is té belangrijk. Zorg (vraag na) dat de man een toestel heeft om de spreidingsweerstand te meten, anders heeft zijn bezoekje niet veel nut.  Laat hem de onderbreker plaatsen.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van nick__a
Lid vanaf: 05/04/2010
85 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De onderbreker plaatsen is heel moeilijk want er is een keukenkast rondgebouwd dat je niet kunt verplaatsen. Anders moet de achterkant van de kast kapot gemaakt worden/uitzagen.
Is deze verplicht of is het loskoppelen van de kabel ook genoeg voor hen?

 

Er komt idd een kabel in de kast met de aarding niet aangesloten.

 

Zelf kan ik dit niet meten. Ik heb enkel een multimeter.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
6181 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De onderbreker is verplicht.

in een keukenkast kan je ook een verwijderbaar achterpaneel plaatsen.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
6205 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Of loskoppelen in de kast, buiten de kast brengen, aardonderbreker plaatsen en dan met een nieuw stuk draad terug in de kast vastmaken.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van nick__a
Lid vanaf: 05/04/2010
85 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb alle schema's nu geupdate en vergeleken en nu bij de aardingsonderbreker zit ik toch wel verward.

 

Normaal zou er dus ofwel 2 draden van de lus moeten aankomen en dan bovenaan de onderbreker vertrekken naar de aardingsrail in de kast.

Maar een aardingslus zit er zeker niet bij mij aangezien dit huis al zo oud is.

Dus ik zou denken dat ze een aardingspen gestoken hebben en dan met 1 kabel naar de pen en met de andere kabel naar de rail.

 

Maar die zitten beiden onderaan bevestigd en er vertrekt niks bovenaan de onderbreker???

Zie bijlage.

 

Nochtans is die ooit gekeurd geweest door vorige eigenaar; ik begrijp het niet. Sad

En ze komen donderdag herkeuren.