• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Zachtjes flikkeren lichten

Mario2009

Lid
Lid geworden
1 okt 2009
Berichten
306
Waarderingsscore
4
Punten
18
Hallo,



Ik heb de vraag in het verleden nogal gesteld maar toen kreeg ik onvoldoende respons en probeer het daarom nog eens. Deze keer kan ik wel al wat meer details geven.



We zijn onlangs verhuisd naar onze nieuwe woning. Sinds we op de definitieve teller zitten en ons licht dus ook effectief werkt, merken we dat we op de meest random momenten een kleine lichtflikkering krijgen in de lampen die branden. Voor de rest ervaren we geen problemen.



De lampen zijn aangesloten met een 8-tal 4-voudige Eltako teleruptoren. 8 lichtpunten zijn voorzien van een eltako dimmer.



Deze 8 dimmers zitten allemaal op rij naast elkaar in de zekeringskast (geen tussenschot ertussen).

De andere teleruptoren zitten op een andere rij in de zekeringskast.



Daar we met een 3P+N aansluiting zitten heb ik gekozen van het licht op een aparte fase te steken.



Ik heb volgende dingen al geprobeerd om het probleem op te sporen:



1 - Alle zekeringen afgezet zodat enkel het licht nog werkt en geen andere stroomverbruikers meer werken. Maar dan hebben de lichten het nog.

2 - Er zijn 4 zekeringen voorzien voor alles wat met het licht te maken heeft. 2 van deze zekeringen heb ik ook een tijd laten afstaan maar dan flikkerde het licht soms nog.

3 - Naar Eandis gebeld of er eventueel een gekend probleem is met de stroomtoevoer in de straat maar daar hebben ze geen melding van gekregen. Ze wouden wel een toestel komen installeren dat de spanningsval detecteert maar als het aan onze binneninstallatie ligt moet ik die interventie betalen (wat me logisch lijkt, ik zoek daarom liever even zelf verder).



Tot zover ik weet kan het maar aan 2 dingen liggen: OF er is effectief iets mis in de tellerkast die Eandis heeft aangesloten. OF er is iets mis met de plaatsing van de Eltako dimmers. Ik heb al enkele keren gehoord dat de POLARITEIT van de dimmers een invloed kan hebben op de installatie maar dat begrijp ik niet.



Heeft er iemand nog suggesties? Alle tips zijn welkom want dit is eigenlijk wel een vrij storend probleem.



PS: Lampen die via de stopcontacten steken (sfeerlamp bvb) die flikkeren dan NIET.



Groeten,

Mario
 
Lid geworden
24 okt 2011
Berichten
19
Waarderingsscore
0
Punten
0
Wat voor lampen zijn het? (gloeilampen, spaarlampen, LED,...)

Is het enkel op de kringen met dimmers of ook die met teleruptoren?
 

Mario2009

Lid
Lid geworden
1 okt 2009
Berichten
306
Waarderingsscore
4
Punten
18
Het is zowel op de kringen met teleruptoren als op die met dimmers...



We gebruiken momenteel voornamelijk gloeilampen.
 

pompierke2009

Nieuw Lid
Lid geworden
28 okt 2011
Berichten
48
Waarderingsscore
0
Punten
6
Inderdaad , wat voor lampen zijn het , hoeveel lampen, hoeveel aantal watt per kring ??
 
Lid geworden
24 okt 2011
Berichten
19
Waarderingsscore
0
Punten
0
Je moet beginnen met elimineren.

-Zorg dat je het schema bij de hand hebt.

-Zodra het probleem zich voordoet begin je bij die lampen wat flikkeren.

-SCHAKEL DE SPANNING VOLLEDIG AF ALS JE ERGENS AAN GAAT PRULLEN!!! (bij de teller)

-Controleer als de draden in je armatuur goed zijn aangesloten (even aan trekken en evt. schroefjes bijdraaien)

-schakel spanning terug aan... probleem opgelost of niet...

-nee... SCHAKEL DE SPANNING TERUG VOLLEDIG AF

-Controleer de bedrading op je teleruptor/dimmer (even aan trekken en evt. schroefjes bijdraaien)

-schakel spanning terug aan... probleem opgelost of niet...

-nee...

-Controleer de bedrading van aan je automaten tot aan de teleruptor/dimmer (even aan trekken en evt. schroefjes bijdraaien)

-schakel spanning terug aan... probleem opgelost of niet...

-nee... SCHAKEL DE SPANNING TERUG VOLLEDIG AF

-Controleer de draden/rails tss je diff en de automaten (even aan trekken en evt. schroefjes bijdraaien) (evt. verzegeling op diff niet losmaken!)

-schakel spanning terug aan... probleem opgelost of niet...

-nee... Je bekabeling blijkt dus in orde te zijn.

Wat je nu nog eens zou kunnen doen is een lamp (goekope fitting + gloeilamp + wat draad) aansluiten op verschillende punten in jouw kast of op stopcontacten (werk dan met een stekker) maar ook op de plaats waar je zeker van bent dat het probleem zich voordoet (ander kan je niets uitsluiten).

Blijkt het probleem voor de diff te zitten dan moet je alsnog Eandis laten komen.
 

Mario2009

Lid
Lid geworden
1 okt 2009
Berichten
306
Waarderingsscore
4
Punten
18
Snel even een reaktie:



- Het wattage is zeker te verwaarlozen. Zijn gewone lichtpunten met af en toe een lamp gloeilamp van 25 of 40 watt. Niet overal zit er een lamp in de fitting daar het allemaal zo van die tijdelijke verhuis fittingen zijn.



- Neen we hebben geen zonnepanelen.



- We werken met een warmtepomp, een ventilatiesysteem D en een kookplaat. Kookplaat en warmtepomp werken op 3P+N. Maar daar ligt het niet aan daar het probleem zich ook al voordeed VOOR deze toestellen aangesloten waren.



Groeten Mario
 

Mario2009

Lid
Lid geworden
1 okt 2009
Berichten
306
Waarderingsscore
4
Punten
18
Mr_M_K: Bedankt voor de tips. Ik ga ze zo snel mogelijk uitproberen.



Bedankt!

M
 

Mario2009

Lid
Lid geworden
1 okt 2009
Berichten
306
Waarderingsscore
4
Punten
18
Hopelijk blijf ik van die "problemen" gespaard :(
 

Mario2009

Lid
Lid geworden
1 okt 2009
Berichten
306
Waarderingsscore
4
Punten
18
Hallo ondertussen heb ik weer een aantal dagen "testen" achter de rug.



Ik heb een lamp achter enkele zekeringen (aan de zekering zelf) gehangen.



Wat blijkt?



Indien de lamp aan FASE 3 + N hangt dan flikkert ze bijvoorbeeld op 1 kwartier tijd een 5 tal keer.

Indien de lamp aan FASE 1 + N OF FASE 2 + N hangt dan flikkert ze nooit...



Het heeft dus iets te maken met de spanning op de FASE 3 + N...



Ik heb alle zekeringen aangedraaid en gecontroleerd. Nergens zit er een draad los.



- Ik ga er dus van uit dat er met de teleruptoren / dimmers niets mis is.

- Er zit geen noemenswaardige verbruiker op die 3de fase.



Ik zal dus dit weekend mijn licht (de voedingsdraad van FASE3+N die naar de rail gaat van het licht) aansluiten aan FASE2 +N of FASE1 + N. Waarmee ik vermoed dat het flikkeren wel gedaan zal zijn.



Maar wat is er dan aan de hand met die Fase 3 + N? Als ik het licht op een andere fase steek is het probleem wel opgelost maar heeft dit dan nog effect op de stopcontaten van mijn TV bijvoorbeeld? Want die hangen dan nog steeds op FASE 3?



Toevallig iemand een gedacht hierover?



Weer alvast bedankt voor jullie input!

M
 

willem_anneleen

Zeer Actief lid
Lid geworden
15 nov 2006
Berichten
1.729
Waarderingsscore
4
Punten
38
zoals je zelf al suggereert, wordt het probleem daarmee niet opgelost, maar slechts weggestopt. Misschien nog even verder zoeken voordat je het wegstopt ?

Desnoods alles eraf en enkel op fase3 een lamp als je vermoedt dat het voor het differentieel zit ?

Voordeel is dat lampen gemakkelijker indicatoren zijn dan andere toestellen.
 

Mario2009

Lid
Lid geworden
1 okt 2009
Berichten
306
Waarderingsscore
4
Punten
18
Ok ik zal dit weekend even alles van de 3de fase halen en enkel een lamp hangen.

Dan weet ik echt zeker of het voor de diff zit...



Groeten,

M
 
Lid geworden
24 okt 2011
Berichten
19
Waarderingsscore
0
Punten
0
Voor dat je Eandis gaat bellen zou ik voor alle zekerheid de lamp ook eens voor de diff. aansluiten indien deze niet verzegeld is door de keurder. Indien deze wel verzegeld is moet je voor jezelf afwegen wat duurder is... Eandis mogelijk voor niks laten komen of keurder opnieuw laten komen. (let wel op !!! je hebt dan geen beveiliging meer !!! enkel de zekering/automaat in de meterkast, dit is dan enkel ook bij wijze van test, nooit permanent aangesloten laten)
 

Mario2009

Lid
Lid geworden
1 okt 2009
Berichten
306
Waarderingsscore
4
Punten
18
Deze is inderdaad verzegeld. Ik ga het dit weekend allemaal nog eens van dichtbij bekijken en hou je op de hoogte!

M
 