Goeiemiddag,

Ik wil een ventilator met nalooptimer installeren in mijn badkamer die vanop twee plekken moet kunnen worden bestuurd.
Daarvoor heb ik deze schakelaar van niko gekocht. Sokkel voor wisselcontroleschakelaar met 4 aansluitklemmen, 10 AX/250 Vac, schroefklemmen -- Referentiecode: 170-07600.
Ik heb een bedradingsschema gevonden op dit forum voor het aantsturen van een lamp via twee wisselschakelaars met een controlelampje (die brand als de ventilator aan staat).
Ik vraag me af wat ik moet veranderen aan het schema met die extra draad die naar de Ls gaat in de ventilator (timer functie)?
Alvast bedankt voor jullie input!
Mvg

Fré

 

 

Reacties

afbeelding van exquise
Lid vanaf: 19/08/2009
22 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heb even een tekening gemaakt waarbij de lamp van het niko schema is vervangen door de ventilator. Ik weet dus voorlopig geen blijf met de draad naar de T functie op de ventilo. 

Moet deze verbonden worden met de L klem op de tweede schakelaar? 

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27052 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En wij moeten weten hoe je die T aansluit?

waarom kijk je niet in handleiding?

afbeelding van m1chaelm
Lid vanaf: 24/08/2010
2481 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

L en N op de ventilator is continu spanning

Ls (T) is de L van de lamp in je schema

afbeelding van exquise
Lid vanaf: 19/08/2009
22 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

m1chaelm schreef:

L en N op de ventilator is continu spanning

Ls (T) is de L van de lamp in je schema

 

Top! Bedankt voor de info... 

Heb de aanpassingen gedaan in mijn schema en even de controlelampjes toegevoegd, kan je nog even dubbel checken of het nu klopt? Niets zo klote of on the spot te moeten liggen proberen Blum 3

 

 

afbeelding van m1chaelm
Lid vanaf: 24/08/2010
2481 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gewoon je eerste schema volgen en bruin (1) op Ls ventilator

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15076 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

m1chaelm schreef:

Gewoon je eerste schema volgen en bruin (1) op Ls ventilator

?

Twee keer voeding op de ventilator?

afbeelding van m1chaelm
Lid vanaf: 24/08/2010
2481 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

janus wago schreef:

m1chaelm schreef:

Gewoon je eerste schema volgen en bruin (1) op Ls ventilator

?

Twee keer voeding op de ventilator?

L en N van ventilator hebben normaal continu spanning

Ls is normaal het schakelcontact. Zolang Ls spanning krijg blijft de ventilator draaien en als de spanning van Ls weg valt blijft de ventilator draaien volgens de ingestelde timer (met de spanning op L en N)

Bij schakelaar "aan" heb je dus inderdaad spanning op L en Ls, bij schakelaar uit enkel op L

 

afbeelding van exquise
Lid vanaf: 19/08/2009
22 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

m1chaelm schreef:

janus wago schreef:
m1chaelm schreef:

Gewoon je eerste schema volgen en bruin (1) op Ls ventilator

?

Twee keer voeding op de ventilator?

L en N van ventilator hebben normaal continu spanning

Ls is normaal het schakelcontact. Zolang Ls spanning krijg blijft de ventilator draaien en als de spanning van Ls weg valt blijft de ventilator draaien volgens de ingestelde timer (met de spanning op L en N)

Bij schakelaar "aan" heb je dus inderdaad spanning op L en Ls, bij schakelaar uit enkel op L

 

 

Dus het schema dat ik bij dit bericht toegevoegd heb is juist? Ik ben (nog) geen pro in electriciteit... ik vermoed dat het nu juist zou moeten zijn, maar wil graag nog een confirmatie  van meer bedreven personen :-) 

 

Groetjes en dikke merci allemaal 

 

 

afbeelding van exquise
Lid vanaf: 19/08/2009
22 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb ondertussen de wisselschakeling aan de praat gekregen met de oude ventilator volgens bijgevoegd schema. Ik heb wel twee wisselcontroleschakelaars (zoalls de linkse van de twee in het diagram) in mijn opstelling omdat ik van beide plaatsen wil zien of de ventilator nog aanstaat.
 

Ik heb nu wel nog een ongebruikte draad over die van de ventilator komt (zwart) die de timer moet gaan aansturen. Hoe dien ik deze aan te sluiten zodat de ventilo naloopt bij het uitschakelen? 

 

groetjes, 

Fré

afbeelding van m1chaelm
Lid vanaf: 24/08/2010
2481 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Lees je de bovenstaande reacties?

Op L continu spanning en op Ls de draad die jij nu op L hebt (bruin in schema)