Werfkast: enkele vragen

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Tomvdw
Lid vanaf: 28/06/2017
377 berichten

Hallo

Ik heb al veel rondgesurfd hier, en ik dacht genoeg te weten... Toch nog enkele vragen...
Bijgevoegd vind je foto's van de huidige werfkast. In de straat ligt 3x400V, bevestigd door Eandis. Ik dacht om een aansluiting van 3f400, 25A aan te vragen. De tijdelijke aansluiting met definitieve kabel. De kabel kan pas door de muur als de kelder gegoten is, dus bij de definiteve aansluiting. De nutsvoorzieningen komen in de kelder.

- Ik koop de meterkast aan (25S60), moet ik ook de automaat voorzien?
- Voorzie ik de stroomkabel van net naar teller? Zoja, EXVB 4X16 ok? Te overbruggen afstand tot definitieve teller +- 10-13 meter
- moet er een aardingsonderbreker in de kast staan?
- Voorlopig sla ik een aardingspin, iemand ervaring met kempische zandgrond hoe diep, hoeveel pinnen?
- Moet de diff vervangen worden door eentje met stroom van 25A, analoog aan de meter? Nu is dit 40A, 30mA. Indien een nieuwe nodig is zou ik een 300mA nemen?
- Kan ik extra stopcontacten 230V toevoegen op de werfkast zonder extra automaat? 
- Mag ik een 16A 400V stopcontact bijplaatsen op dezelfde automaat van het 32A stopcontact?
- Is een eendraadschema verplicht voor keuring? Ik heb een eerste aanzet gegeven, maar hoe zet je daar de keuzeschakelaar voor het voltage op? Is een stopcontact op 400V hetzelfde symbool als 230V?
- Is de huidige bekabeling voldoende of dien ik iets aan te passen?

Vergeet ik nog iets dat ik zeker moet bestellen?

Alvast bedankt!
Groetjes Tom

Reacties

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
738 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste,

  • Meterkast moet de 25D60 zijn, Eandis sluit niet meer aan in de 25S60.
  • Exvb 4x16 is ok.
  • Aardingsonderbreker moet in kast staan.
  • Diff moet niet vervangen worden want de min. waarde van diff moet 40A zijn en is ook 300mA niet zoals in u schema 30mA.
  • Ja je mag een extra 230V stopcontact bij plaatsen maar gebruik geen metalen schroeven maar plastieke schroeven want anders keuren ze het af.
  • Nee je mag geen 16A 400V stopcontact bij plaatsen op bestaande 32A automaat dan moet je een nieuwe automaat 4p16A bijplaatsen en denk dan ook aan u plastieke schroeven.
  • Eendraadschema is verplicht voor keuring.
  • Huidige bekabeling is goed maar zie wel dat u doorverbindingslatjes terug afgeschermd zijn met plastieke latje wat er nog ligt.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1727 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Tomvdw schreef:

- Ik koop de meterkast aan (25S60), moet ik ook de automaat voorzien?

Neen, doet Eandis

- Voorzie ik de stroomkabel van net naar teller? Zoja, EXVB 4X16 ok? Te overbruggen afstand tot definitieve teller +- 10-13 meter

De standaardwaarden vind je terug in een pdf "huishoudelijke aansluiting op het laagspanningsnet" of iets dergelijks, maar Eandis zet expliciet in je offerte wat het moet zijn.

- Voorlopig sla ik een aardingspin, iemand ervaring met kempische zandgrond hoe diep, hoeveel pinnen?

Neen, dit varieert in mijn ervaring tussen 2 pinnen (3m) en 4 pinnen (6m) in onze regio. Ga je je elektriciteit zelf doen? Anders de elektricien die dit doet eens vragen om na te meten voor 't zekerste.

- Is een eendraadschema verplicht voor keuring?

Niet voor een werfkast zegt mijn keurder, maar als het simpel kan, waarom niet dan.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van Woubeir
Lid vanaf: 16/09/2008
1567 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dus, als ik het goed begrijp, wil je op deze werfkast een tijdelijke aansluiting van 3F400 3x25A met een tijdelijke kabel. En omdat er nog geen kelderwanden zijn, zijn er ook nog geen muurdoorvoeren.

Wel, spreek dan goed met Eandis af hoe die aansluiting kan want mij lijkt het een typische situatie, maar in de offerte van Eandis moest de aansluitkabel eerst door de wachtbuis, vervolgens de energiesteen en pas dan kon de kabel op de werfkast worden aangesloten. Wat dus niet kon want om al die graaf- en funderingswerken te doen, hadden we net die aansluiting nodig. Volgens de ene medewerker van Eandis geen probleem want de kabel tussen net en werfkast mocht bij een werfaansluiting ingegraven worden op rol. Zo stond het zelf in een brochure van hen. Op het moment van aansluiting zelf wou men de aansluiting op deze manier echter ineens niet meer doen.

mvg,

WB

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1973 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eendraadschema schreef:

Diff moet niet vervangen worden want de min. waarde van diff moet 40A zijn en is ook 300mA niet zoals in u schema 30mA.

Op foto zit een 30mA. 

afbeelding van Joske_
Lid vanaf: 16/01/2012
936 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dient die werfkast om achteraf ook een bouwkraan mee te voeden? 

Dan zou die 30mA dif een probleem kunnen zijn. Frequentieregelaars in zo'n kraan (als die relatief nieuw is) zouden wel eens een grotere lekstroom als 30mA kunnen hebben. 

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27419 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Woubeir schreef:

Dus, als ik het goed begrijp, wil je op deze werfkast een tijdelijke aansluiting van 3F400 3x25A met een tijdelijke kabel. En omdat er nog geen kelderwanden zijn, zijn er ook nog geen muurdoorvoeren.

Wel, spreek dan goed met Eandis af hoe die aansluiting kan want mij lijkt het een typische situatie, maar in de offerte van Eandis moest de aansluitkabel eerst door de wachtbuis, vervolgens de energiesteen en pas dan kon de kabel op de werfkast worden aangesloten. Wat dus niet kon want om al die graaf- en funderingswerken te doen, hadden we net die aansluiting nodig. Volgens de ene medewerker van Eandis geen probleem want de kabel tussen net en werfkast mocht bij een werfaansluiting ingegraven worden op rol. Zo stond het zelf in een brochure van hen. Op het moment van aansluiting zelf wou men de aansluiting op deze manier echter ineens niet meer doen.

werfaansluiting op DEFINITIEVE kabel

 

afbeelding van leiepisser
Lid vanaf: 20/02/2016
390 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eendraadschema schreef:

  • Meterkast moet de 25D60 zijn, Eandis sluit niet meer aan in de 25S60.

Bij ons deze week nog aangesloten op een 25S60 meterkast in de werfkast. Bij de technische voorwaarden op de offerte stonden beide nog vermeld. Misschien nog een verschil tussen werfkasten en definitieve kasten?

Dus best offerte nog eens nalezen voor je misschien onnodige kosten doet.

Mijn papa is wel polies hèèèè!

afbeelding van Tomvdw
Lid vanaf: 28/06/2017
377 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik ga eens kijken of ik nog een 40A 300mA dif liggen heb. Dan steek ik die er in. Er komt een bouwlift, maar dat is zonder frequentiesturingen. Nu heb ik geen zin dat de diff uitvalt bij het minste water ergens...
Aansluiting inderdaad op definitieve kabel. 
Hiervoor heb ik de vraag gesteld bij Eandis of het een probleem is om de kabel achteraf door de muurdoorvoer te steken. De wachtbuis kan ik er al over schuiven.

Ik koop zowiezo een 25D60, die verhuist binnen 2 jaar mee naar binnen. Dat is geen verloren geld.

Ik steek er nog een zekering van 2P20A bij voor 2 exta stopcontacten. Voor de 16A stekker maak ik wel een verloopstuk naar 32A. 

Moet die switch schakelaar voor de spanningskeuze ook opgenomen zijn in het eendraadschema?

afbeelding van Joske_
Lid vanaf: 16/01/2012
936 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kunt die muurdoorvoer toch ook al over uw kabel schuiven, en als t zover is met kabel en al inmetsen?

afbeelding van Tomvdw
Lid vanaf: 28/06/2017
377 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Joske_ schreef:

Kunt die muurdoorvoer toch ook al over uw kabel schuiven, en als t zover is met kabel en al inmetsen?

Het is een gegoten kelder, dat maakt het onmogelijk om de kabel door een paneel te krijgen...

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27419 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

door paneel kan wel, klein gaatje boren

maar je krijgt paneel nooit meer van rond de kabel Wink

tenzij je net op een voeg zou werken, ...

 

afbeelding van Tomvdw
Lid vanaf: 28/06/2017
377 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bevestiging op offerte door Eandis: 

- Kabel hoeft nog niet door de muurdoorvoer
- Tellerkast 25S60 of 25D60 mag nog voor werfkasten
- 4x10mm² kabel te voorzien

- Werfkast plaatsen en kabel door een wachtbuis steken dia 75mm.

afbeelding van Tomvdw
Lid vanaf: 28/06/2017
377 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb nog enkele vragen. Bijgevoegd zit een schets hoe ik het nu bekabeld heb.

 

- Aarding is aanwezig, is gemeten en zit onder de 30 ohm.

- Wat moet ik bekabelen vanaf de afsluitscheider? Moet ik een kabel voorzien naar de automaat die eandis plaatst?

- De input van mijn diff wordt aangesloten op de automaat van eandis vermoed ik? Ik laat ze los hangen en Eandis sluit ze aan?

- 240V 16A automaten bekabelen, is dat tussen de fases (zwart-zwart) of tussen N en fase (blauw-zwart)?

- iemand die me kan vertellen hoe de schakelaar van keuze tussen 240/400V of 3x230v werkt? Ik probeer het te begrijpen, maar wordt er niet wijs uit.

 

Stopcontacten hebben plastic boutjes, elk stopcontact is aangesloten op de aardonderbreker. 

Bijna klaar voor keuring Smile

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27419 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Waarom moet jij schakelaar 230/400V hebben?

gooi die uit de kast!

 

en als je niet weet hoe en waar je een stopcontact, kring 230V moet aansluiten vrees ik .... een ramp