Welke kabelsectie voor een 3-fasig stopcontact

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Brecht_van
Lid vanaf: 06/07/2014
4 berichten

Dag forumleden

Hier thuis zou ik een 3-fasig stopcontact willen voorzien, een van 16 ampere en een van 32 ampere. Welke kabelsecties moeten hiervoor gebruikt worden? Voor de 16 ampere zal dit waarschijnlijk 5g1.5 zijn maar voor de 32ampere geraak ik er niet uit, is dit nu 5g6 of 5g4 of kan je ook gewoon 5g2.5 gebruiken?

Reacties

afbeelding van bgcw
Lid vanaf: 22/05/2011
2196 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

als je het op 2.5mm² maakt mag je het max 20A afzekeren.

als het huishoudelijk is zal je niet veel meer binnen krijgen.

is het ver van u verdeelbord af kan je best dikkere draad gebruiken, 5g4 of 5g6 lijk je zegt.

afbeelding van Brecht_van
Lid vanaf: 06/07/2014
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb een aansluiting van 63a, vroeger zat hier een schrijnwerkerij dus daarmee.

 

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
8695 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En minimum 2.5mm gebruiken. Ook al zeker je af op 10a

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8921 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Voor een 32A aansluiting moet dat minstens 6mm2 zijn. Als je dat lichter afzekert, dan mag het minder zijn.

zoals ook gezegd: krijg je wel 3x32A op 400V binnen? want dat is een serieuze  aansluiting hoor.

Bij 2,5mm2 is tot 20A automaat toegelaten 
4mm2 tot 25A automaat
6mm2 tot 40A automaat

Je mag altijd zwaardere kabel gebruiken (bvb bij langere afstanden, of gewoon omdat je die nog liggen hebt). Omgekeerd mag niet (zwaardere automaat of lichtere kabel).

Je mag een 32A contactdoos ook lichter afzekeren (niet zwaarder). De cd is voor max 32A.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Brecht_van
Lid vanaf: 06/07/2014
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt iedereen voor de reactie. Ik ga voor een kabel gaan van 5g6 voor de 32a stopc en een 5g2.5 voor de 16a. aangezien de zekering al voorzien zijn, 32a en 16a 4 polig dus dit zal dan ook zo bekabeld moeten worden.

 

afbeelding van Gromker
Lid vanaf: 03/06/2018
130 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Voor het 16A 3f stopcontact  (ik vermoed  dus 3F+N+PE) moet je een 5g2,5 gebruiken afgezekerd op max 20A..

Voor de 32A een 5g6 op max 32A.

Sowieso min. 2,5 en voor de rest vooral afhankelijk van afzekering en afstand.

 

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
514 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gromker schreef:

Voor het 16A 3f stopcontact  (ik vermoed  dus 3F+N+PE) moet je een 5g2,5 gebruiken afgezekerd op max 20A..

Voor de 32A een 5g6 op max 32A.

Sowieso min. 2,5 en voor de rest vooral afhankelijk van afzekering en afstand.

 

Wat u zegt mag helemaal niet 16A 3fasig stopcontact op 20A afzekeren dan word u installatie afgekeurd.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van Brecht_van
Lid vanaf: 06/07/2014
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

afstand van de schakelkast is max 30 meter. Zou ik dan voor een sectie hoger moeten gaan in het geval van de 32a stopc of mag ik gewoon 5g6 blijven gebruiken?

afbeelding van Gromker
Lid vanaf: 03/06/2018
130 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eendraadschema schreef:

Gromker schreef:

Voor het 16A 3f stopcontact  (ik vermoed  dus 3F+N+PE) moet je een 5g2,5 gebruiken afgezekerd op max 20A..

Voor de 32A een 5g6 op max 32A.

Sowieso min. 2,5 en voor de rest vooral afhankelijk van afzekering en afstand.

 

Wat u zegt mag helemaal niet 16A 3fasig stopcontact op 20A afzekeren dan word u installatie afgekeurd.

Oeps,inderdaad,mijn fout. Ik zat met mijn gedachten even bij de bekabeling en niet bij het stopcontact zelf. 

Eendraadschema heeft gelijk. 2,5# want stopcontact en afzekeren op max 16A want stopcontact zelf mag niet meer hebben.

 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8921 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een 16A wcd mag je met 16A smelt of 20A automaat afzekeren. Alle 'gewone' stopc in huis  zijn 16A.

Een 32A wcd is eigenlijk max 40A automaat (of 32 smelt)

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
514 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

Een 16A wcd mag je met 16A smelt of 20A automaat afzekeren. Alle 'gewone' stopc in huis  zijn 16A.

Een 32A wcd is eigenlijk max 40A automaat (of 32 smelt)

Wat u zegt klopt niet wij hebben pas keuringen gehad en de keurder heeft gezegd dat automaat niet hoger mag zijn dan de waarde op het stopcontact bij 3 fase. Anders word het afgekeurd.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1901 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eendraadschema schreef:

Wat u zegt mag helemaal niet 16A 3fasig stopcontact op 20A afzekeren dan word u installatie afgekeurd.

Heb jij die keurder ooit gevraagd waarom dat bij een enkelfasig stopcontact wel mag en bij een driefasig niet? 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8921 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb die uitleg -weliswaar een tiental jaar geleden maar nog niet gehoord van wijzigingen daarop- bij een keuring van een keurder gekregen...

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
7479 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Stopcontacten altijd minimum 2,5mm²

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
514 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

YokoTsuno schreef:

Eendraadschema schreef:

Wat u zegt mag helemaal niet 16A 3fasig stopcontact op 20A afzekeren dan word u installatie afgekeurd.

Heb jij die keurder ooit gevraagd waarom dat bij een enkelfasig stopcontact wel mag en bij een driefasig niet? 

Beste,

hierbij voeg ik de inbreuken die op het keuringsverslag stonden waarbij staat dat 16A 3fasig cee stopcontact op 16A moet afgezekerd worden.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn