Welke elektrische "water" toestellen hebben aparte zekering nodig?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van renofiel
Lid vanaf: 31/07/2012
22 berichten

Het gaat dan met name over:
- Wasmachine
- Droogkast
- Regenwaterpomp
- Warmwater geiser op gas

Kunnen er combinaties gemaakt worden?
Dient alles apart gezekerd onder differentieel voor vochtige ruimte?
Dank bij voorbaat,

Reacties

afbeelding van c00kie
Lid vanaf: 22/03/2006
10755 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wasmachine & droogkast zeker apart.

en ik zou die andere 2 ook apart zetten. Deze toestellen heb ik zelf ook achter de diff van 30mA staan.

Hallo kroket, een koekje voor de dorst stilt je honger niet!

afbeelding van Samdezwam
Lid vanaf: 28/03/2009
121 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

vaatwas en ijskast (Amerikaanse frigo bvb) ook niet vergeten, die kunnen wel samen zitten, stopcontacten buiten ook best apart.

afbeelding van DieterVH
Lid vanaf: 05/07/2010
1355 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

aparte zekering "nodig" of "moeten": geen enkele van deze toestellen.

De wasmachine MOET wel achter een 30mA diff. De andere toestellen "moeten" niet.

Maar het is wel een goede praktijk om grootverbruikers zoals wasmachine, droogkast, vaatwas, elektr boiler,... op een aparte zekering te zetten.

Hoewel een wasmachine of droger van zo'n 2000W theoretisch ruim genoeg heeft aan een automaat van 10A, en een automaat van 20A perfect een wasmachine en droogkast tegelijk kan voeden, wordt meestal toch voor elk toestel een automaat van 20A gebruikt. Dat is lekker duidelijk in de kast: 20A is voor stopcontacten, 16A is voor verlichting.

Ik zet ook graag de droogkast achter de 30mA diff, ook al "moet" het niet.

afbeelding van DieterVH
Lid vanaf: 05/07/2010
1355 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

aparte zekering "nodig" of "moeten": geen enkele van deze toestellen.

De wasmachine MOET wel achter een 30mA diff. De andere toestellen "moeten" niet.

Maar het is wel een goede praktijk om grootverbruikers zoals wasmachine, droogkast, vaatwas, elektr boiler,... op een aparte zekering te zetten.

Hoewel een wasmachine of droger van zo'n 2000W theoretisch ruim genoeg heeft aan een automaat van 10A, en een automaat van 20A perfect een wasmachine en droogkast tegelijk kan voeden, wordt meestal toch voor elk toestel een automaat van 20A gebruikt. Dat is lekker duidelijk in de kast: 20A is voor stopcontacten, 16A is voor verlichting.

Ik zet ook graag de droogkast achter de 30mA diff, ook al "moet" het niet.

afbeelding van c00kie
Lid vanaf: 22/03/2006
10755 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@dieter: je hebt misschien gelijk dat die perfect achter 1 automaat kunnen, maar voor de prijs moet je het al niet laten natuurlijk. En dikwijls, lees duidelijk, dikwijls staat wasmachine & droogkast nog eens dicht bij de zekeringkast waardoor ook de lengte van de kabel te verwaarlozen valt. Dus daarom dat ik het persoonlijk "good practice" vind om beide appart te zetten. Ik zet zo ook een regenwaterpomp apart, en zelfs de cv-ketel apart... Er zou maar eens iets in die toestellen moeten gebeuren...

ik weet zelfs electriciens die een optie hebben om al deze toestellen nog eens achter een apparte diff te zetten. Als er in 1 van de toestellen iets gebeurt => blijft de rest gewoon doorwerken. (overkill, but why not...)

Hallo kroket, een koekje voor de dorst stilt je honger niet!

afbeelding van c00kie
Lid vanaf: 22/03/2006
10755 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@dieter: je hebt misschien gelijk dat die perfect achter 1 automaat kunnen, maar voor de prijs moet je het al niet laten natuurlijk. En dikwijls, lees duidelijk, dikwijls staat wasmachine & droogkast nog eens dicht bij de zekeringkast waardoor ook de lengte van de kabel te verwaarlozen valt. Dus daarom dat ik het persoonlijk "good practice" vind om beide appart te zetten. Ik zet zo ook een regenwaterpomp apart, en zelfs de cv-ketel apart... Er zou maar eens iets in die toestellen moeten gebeuren...

ik weet zelfs electriciens die een optie hebben om al deze toestellen nog eens achter een apparte diff te zetten. Als er in 1 van de toestellen iets gebeurt => blijft de rest gewoon doorwerken. (overkill, but why not...)

Hallo kroket, een koekje voor de dorst stilt je honger niet!

afbeelding van mathias1
Lid vanaf: 04/05/2009
829 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wasmachine, droogkast en vaatwasmachine moeten elk op een afzonderlijke kring na de 30mA diff, afgezekerd worden met 20A (automaat) en met draadsectie 2.5mm

Eveneens apart afzekeren: boilers (ook de keukenboiler!) en/of doorstromer.

afbeelding van mathias1
Lid vanaf: 04/05/2009
829 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wasmachine, droogkast en vaatwasmachine moeten elk op een afzonderlijke kring na de 30mA diff, afgezekerd worden met 20A (automaat) en met draadsectie 2.5mm

Eveneens apart afzekeren: boilers (ook de keukenboiler!) en/of doorstromer.

afbeelding van janvanlandeghem
Lid vanaf: 10/10/2008
10774 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

en vergeet uw water -en gasleiding en uw radiator in de badkamer niet enz...

afbeelding van janvanlandeghem
Lid vanaf: 10/10/2008
10774 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

en vergeet uw water -en gasleiding en uw radiator in de badkamer niet enz...

afbeelding van chime
Lid vanaf: 10/04/2007
11588 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Elk "water" toestel toch apart afgezekerd.

Net zoals 't ventilatiesysteem en de stopcontacten voor ijskast/diepvries.

Hoewel bij 't stopcontact van de ijskast in de keuken op die kring ook wel de dampkap zit Blum 3

afbeelding van chime
Lid vanaf: 10/04/2007
11588 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Elk "water" toestel toch apart afgezekerd.

Net zoals 't ventilatiesysteem en de stopcontacten voor ijskast/diepvries.

Hoewel bij 't stopcontact van de ijskast in de keuken op die kring ook wel de dampkap zit Blum 3

afbeelding van skyline643
Lid vanaf: 17/04/2017
11 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mag een boiler van 200L (2000W) en een aparte keukenboiler 10L (ook 200W) op 1 zekering van 20A zetten achter de differentieel van 30mA? In theorie zou dit moeten lukken (max 4400W), maar ik kan geen zekering meer bijsteken achter mijn diff van 30mA, kast zit vol.

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
8148 berichten
afbeelding van skyline643
Lid vanaf: 17/04/2017
11 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dan moet de helft van mijn zekeringkast gedemonteerd worden. Er zitten kamgeleiders in en die zekeringen passen daar helaas niet op. Is er geen andere oplossing? Moet die keukenboiler achter 30mA?