Welke draaddikte voor zonnepanelen

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Roland.
Lid vanaf: 17/07/2014
33 berichten

Hallo allemaal,

Ik zou voor ongeveer 3.000 Wp aan panelen willen laten installeren.  Er werd mij verteld dat hiervoor een elektriciteitsdraad van 6 mm carre nodig is. Waarom geen 2,5 mm carre want deze kan toch dit gemakkelijk aan?
Dank bij voorbaat.

 

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14694 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bij zonnepanelen wordt er inderdaad altijd voor een dikkere sectie gekozen, deels door de langere afstanden.

4mm2 volstaat ook wel hoor.

Ps, je hebt het toch over solarkabel?, gewone kabel mag je niet gebruiken wegens de hoge spanningen !

afbeelding van Roland.
Lid vanaf: 17/07/2014
33 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik veronderstel dat het om gewone kabel gaat, het is dezelfde als voor de stopcontacten.

 

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14694 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heb je het nu over de solarkabel (DC) dus verbinding tussen panelen en omvormer

of

Over de kabel van de zekeringskast naar de omvormer (AC)?

afbeelding van Roland.
Lid vanaf: 17/07/2014
33 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De kabel van de zekering naar de panelen.  Panelen met micro omvormer.

 

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14694 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En hoeveel Watt zijn de omvormers dan bij elkaar?

Hoe lang is de kabel?

afbeelding van Roland.
Lid vanaf: 17/07/2014
33 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Volgens offerte 2,25 kw

Draadlengte ongeveer 28 meter.

 

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14694 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dan zou ik om de verliezen tot een minimum te beperken voor 4mm2 gaan, al is wettelijk een 2.5mm2 ook in orde.

afbeelding van Roland.
Lid vanaf: 17/07/2014
33 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De dikte van draad heeft dus enkel te maken met verliezen en niet met de wattage.  Met de voorgestelde 6 mm carre zal er waarschijnlijk geen verlies zijn dan of heb ik het mis.

 

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14694 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Verlies is er altijd.

Met 6mm2 minder dan met 4mm2 of met 2.5mm2

De vraag is of de meerprijs van de dikkere kabel opweegt tegen het verlies.

Het gaat immers maar over cijfers achter de komma.

Je installateur kan trouwens perfect berekenen wat het verlies per jaar is bij een dunnere kabel.

En als je daar zelf zien in hebt:

https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/

afbeelding van Roland.
Lid vanaf: 17/07/2014
33 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nog een bijkomend vraagje.  Is er verschil in de draaddikte indien je met een sma omvormer werkt?  Eerst dacht de installateur dat de 2,5 carre goed was maar volgens zijn pc programma was het dus 6 carre ongeacht welke omvormer type er werd genomen.  Er is wel een prijsverschil tussen de micro omvormers en een string omvormer (ongeveer 600 euro).

 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8573 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zoals eerder al gemeld werd: bij een string-omvormer is het gewoon compleet andere kabel, want daar zit 600 tot 800V DC op ipv 230V AC. De isolatie is veel dikker daarvoor. En de kabel moet ook dikker zijn. Men spreekt dan van solar kabel. Meestal is dit 4 of 6 mm2. Soms zelfs nog meer.

Je kan dus niet zomaar wisselen tussen de twee soorten (al kan de solar kabel perfect dienen voor 230V AC, maar omgekeerd niet)

Over het algemeen wordt op een generator (zoals een omvormer ook is) de AC kabel en de zekering een slag zwaarder genomen dan strikt nodig. Ipv 20A en 2,5mm2 wordt dan bvb 25A en 4mm2 genomen. 

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van ebe
Lid vanaf: 11/01/2015
272 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb gewone 4 mm2 gebruikt van de tellerkast naar aansluitdozen op het dak waarop de aansluitkabels van de micro-omvormers aftakken. De afstand bedroeg ongeveer 10 m. Als ik één tip mag geven: verdeel de micro-omvormers in enkele groepen die individueel bekabeld zijn. Dat kost u iets meer aan bekabeling en een paar aansluitdozen extra, maar je hebt dan wel volledig gescheiden groepen. Dit geeft veel meer flexibiliteit voor het geval er eens panelen/omvormers zouden stukgaan. Als er na 10 jaar bv. een omvormer zou stuk gaan, kan je bv één van de groepen vernieuwen met de laatste technologie omvormers terwijl de rest in dienst kan blijven.  

afbeelding van Roland.
Lid vanaf: 17/07/2014
33 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het "probleem" bij mij is dat ik dan een volledig nieuwe kabel moet trekken van mijn alleenstaande garage (waarop de panelen zouden komen)   ik dien dan een stuk door mijn tuin te graven om zo de kabel binnen te krijgen.  Eveneens moet er dan een extra teller kastje bijgezet worden omdat de huidige vol zit.  Als ik de bestaande draad waarop een stopcontact zit dat niet gebruikt wordt kan benutten dien ik niet al die extra kosten te maken.  Als ik het dus goed begrepen heb kan er geen probleem zijn met micro omvormers omdat er direct 240 volt ac op de bestaande draad komt te staan.  In totaal kunnen er 9 panelen gelegd worden op het platte dak.

 

afbeelding van Roland.
Lid vanaf: 17/07/2014
33 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Na nog eens contact te hebben opgenomen met de installateur blijkt dat volgens de tabel van Fluvius bij 2 fasen het 6 mm carre moet zijn en bij 3 fasen 2,5 mm carre voldoende is.