• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Welke differentieel?

Lid geworden
13 sep 2007
Berichten
41
Waarderingsscore
0
Punten
0
In mijn nieuwe woning komt een aansluiting toe van 400V (4-aders (3 fasen + n)). De aansluitwaarde is 3 x 25A. Nu staat er een differentieel van 4p 100A 300mA type a (is wel een ouder exemplaar). Als ik dit vervang moet ik dan dezelfde plaatsen? Of is 40A of 63A voldoende?
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.898
Waarderingsscore
2.465
Punten
113
25 A is zelfs voldoende
 
Lid geworden
10 dec 2008
Berichten
7
Waarderingsscore
0
Punten
0
De differentieel moet minstens de aansluitingswaarde hebben dus 25A in uw geval. Dit geldt voor beide diffo's
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
min. 25A maar best hoger zodat je bij latere verzwaring de diff's niet moet vervangen
 
Lid geworden
8 dec 2008
Berichten
2.723
Waarderingsscore
3
Punten
0
Plaats beter een 30 mA hoofddifferentieel, of hang de hele installatie onder de 30 mA differentieel voor de natte ruimtes. Best de badkamers onder een 10 mA differentieel plaatsen. Binnen een aantal jaren zal zo'n opstelling ook de nieuwe standaard worden; is bv al zo in onze buurlanden.



Ik heb als kind een paar keer 'eraan gehangen', en het is de 30 mA differentieel van mijn pa (waar hele huis onder hing) die me daar telkens gered heeft. Met een 300 mA differentieel zou dat heel anders geweest zijn en had ik hier misschien zelfs niet meer gezeten...
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.898
Waarderingsscore
2.465
Punten
113
Hans Verhasselt wrote:
De differentieel moet minstens de aansluitingswaarde hebben dus 25A in uw geval. Dit geldt voor beide diffo's





diff 30 mA voor "natte zones" moet niet zo zwaar zijn, en kan ook type 2P (goedkoper) zijn
 
Lid geworden
22 okt 2006
Berichten
2.181
Waarderingsscore
0
Punten
0
Beurt wrote:
Plaats beter een 30 mA hoofddifferentieel, of hang de hele installatie onder de 30 mA differentieel voor de natte ruimtes. Best de badkamers onder een 10 mA differentieel plaatsen. Binnen een aantal jaren zal zo'n opstelling ook de nieuwe standaard worden; is bv al zo in onze buurlanden.



Ik heb als kind een paar keer 'eraan gehangen', en het is de 30 mA differentieel van mijn pa (waar hele huis onder hing) die me daar telkens gered heeft. Met een 300 mA differentieel zou dat heel anders geweest zijn en had ik hier misschien zelfs niet meer gezeten...
Bij ons thuis zat heel het huis ook op een 30mA diff (diffs waren omgedraaid bij plaatsing, nooit verbeterd) en het is idd veiliger. en bij een goede installatie zal de diff ook niet snel zomaar uitvallen zoals sommigen wel eens vrezen.
 
Lid geworden
8 jan 2009
Berichten
160
Waarderingsscore
2
Punten
0
In een installatie moet 1 hoofdverliesstroomschakelaar van max. 300mA lekstroom en minimum 40A geplaatst worden en 1 bijkomende van max. 30mA lekstroom voor de vochtige toepassingen.

Indien uw aansluiting meer dan 40A is, moet u een verliesstroomschakelaar plaatsen met een minimum even hoge stroomsterkte dan de stroomsterkte van uw aansluiting.

Voor de bijkomende verliesstroomschakelaar kan u best ook een 4-polige plaatsen omdat u anders geen goede verdeling van de belasting over alle fasen kan realiseren. (om te voorkomen dat uw hoofdzekering uitvalt)
 