• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Wasmachine en droogkast niet aparte kring

Lid geworden
5 mei 2014
Berichten
35
Waarderingsscore
0
Punten
0
Hallo,

Mijn wasmachine en droogkast zijn niet apart gezekerd.
Ze zitten samen met nog 7 stopcontacten op één kring.
Probleempje dus voor de keurder.

Kan ik een mini-zekeringkastje tussen de 'hoofdzekeringskast' en de 2 stopcontacten van wasmachine en droogkast zetten?
Is dat geen wettelijke, keurbare oplossing?
Ik weet dat ik mijn wasmachine en droogkast in principe kan verplaatsen ofverstoppen voor de keurder.
Maar ik wil het graag in orde hebben voor de verzekering.
Alvast bedankt.
Mvg,

Stijn
 

Stefaan Van Slycken

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 mei 2017
Berichten
3.650
Waarderingsscore
1.752
Punten
113
Indien het een woning van voor 1982 betreft is ditgeen probleem mits die stopcontacten geaard zijn.
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
Sowieso is dit qua keuring geen probleem indien op het draadschema enkel de stopkontakten zijn vermeld zonder bijkomende vermelding van wasmachine of droogkast.

Maar in de praktijk zal het wel regelmatig een probleem zijn tenzij je de machine's nooit gelijktijdig laat werken.
 

disco stu

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 dec 2012
Berichten
3.327
Waarderingsscore
2.260
Punten
113
Ik heb hier ook gewoon de droogkast en de wasmachine op een dubbel stopcontact, dus op dezelfde automaat zitten. Tot nu toe nooit een trip gehad en toch draai ik mijn was het ene machine na het andere.

Naar keuring toe inderdaad geen vermelding maken van de toestellen.

Naar verzekering toe zie ik de relevantie niet in: de leiding van 2.5mm² is hoedanook beveiligd tegen overbelasting door een automaat van max 20A of een smeltzekering van max 16A.

Het enige relevante punt is denk ik of je wel of niet verwacht dat de automaat gaat trippen.
 

rdr2180

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
18 mrt 2006
Berichten
2.674
Waarderingsscore
566
Punten
113
als je beide aansluitingen als gewone stopcontacten op je schema's hebt staan (en er zitten niet meer dan acht stopcontacten op dat circuit), is er officieel geen probleem - het is alleen als je op je schema die stopcontacten voor wasmachine of wasdroger aanduidt, dat opeens een andere regel gaat gelden.

Bij de keuring van onze verkochte woning zei de keurder dat de aansluitingen voor wasmachine of wasdroger zoals in het AREI vermeldt, eigenlijk voor "vaste" aansluitingen bedoeld zijn. In dat geval gaat de reglementering er van uit dat industriële apparaten gebruikt worden, die grotere vermogens verbruiken en dus ofwel dikkere bedrading (4mm²) nodig hebben, ofwel in twee aparte circuits (met elk 2.5mm²) gelegd worden.

In huishoudelijke installaties kom je zo'n apparaten normaal niet tegen - ze hebben allemaal een gewone stekker met een kabel die intern zelfs meestal maar 1.5mm² is (zie 16A aanduiding op de aangegoten stekker) en zelfs als je beide toestellen tegelijk zou gebruiken, beschermt de 20A automaat de bekabeling voldoende.
 
Lid geworden
21 apr 2014
Berichten
160
Waarderingsscore
1
Punten
0
Toch even reageren hier, want ik vind dit gevaarlijk advies...

Zolang beide apparaten samen niet meer dan 4600W verbruiken (230V x 20A), gaat dit niet voor problemen zorgen. Maar als je wasmachine 2300W is en je droogkast 2800W, kan wél in de problemen komen. Als er op diezzelfde zekering dan ook nog andere verbruikers zitten...
 

Nu7s

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 aug 2011
Berichten
8.396
Waarderingsscore
354
Punten
83
jarnodb zei:
Toch even reageren hier, want ik vind dit gevaarlijk advies...

Zolang beide apparaten samen niet meer dan 4600W verbruiken (230V x 20A), gaat dit niet voor problemen zorgen. Maar als je wasmachine 2300W is en je droogkast 2800W, kan wél in de problemen komen. Als er op diezzelfde zekering dan ook nog andere verbruikers zitten...

Waarom zou dit een probleem zijn? Er staat toch een 20A automaat voor? Als de toestellen teveel stroom trekken zal de automaat uitschakelen.

Het is de bekabeling die beschermd moet worden en hiervoor zorgt de 20A automaat.
 

semo

Gewaardeerd lid
Lid geworden
11 jul 2011
Berichten
1.319
Waarderingsscore
148
Punten
63
Hier staan ze op dezelfde kring en vaak worden de toestellen samen gebruikt. Zekering nog nooit uitgevallen.

Het stuk waar ze nu staan wordt nog wel verbouwd, ik ga dan voor alle zekerheid wel aparte kringen voorzien, maar denk niet echt dat het een probleem is.
 
Lid geworden
5 mei 2014
Berichten
35
Waarderingsscore
0
Punten
0
Voor de duidelijkheid: er zitten geen andere grote verbruikers op dat circuit. De andere stopcontacten worden nauwelijks gebruikt. De kring zit achter een 30ma differentieelschakelaar.

Dus: ik moet eigenlijk gewoon zorgen dat de machines niét op het schema vermeld staan. Dat valt beter mee dan verwacht. 

Mvg,

Stijn
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.035
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
de keurder zal wel op zoek gaan naar 'vast opgestelde' toestellen, en daarmee worden eigenlijk vooral wasmachines, droogkasten en vaatwassers bedoeld.
hierbij zal hij wel de basisveiligheid controleren, en daarmee wordt dan weer bedoeld: staan de stopcontacten waarnaast deze vaste toestellen opgesteld staan achter een 30mA diff?
als dat laatste in orde is, en de stopcontacten zijn verder correct aangesloten (aarding, automaat, draadsectie,...) dan wordt dat gewoon goedgekeurd.
 

ebe

Gewaardeerd lid
Lid geworden
11 jan 2015
Berichten
775
Waarderingsscore
258
Punten
63
Bij nieuwbouw is het verplicht om ze op aparte groepen te zetten. Bij een bestaande woning zonder gescheiden kring heb je bij een ouder type droogkast inderdaad het risico dat de automaat wel eens uitvalt als beide machines draaien. Dergelijke droogkasten werken immers met een elektrische weerstand en hebben een piekvermogen van vlot 3 kW. Tegenwoordig zijn er echter ook warmtepompdroogkasten die een piekverbruik hebben van niet meer dan 500-1000 W. Deze zou je dus perfect op één 16A stopcontact kunnen hangen samen met een (eveneens moderne) wasmachine. 
 

Rakward

Nieuw Lid
Lid geworden
3 dec 2013
Berichten
98
Waarderingsscore
7
Punten
8
Een zekering die afslaat, vind ik een probleem. Althans dat wijst dan op een probleem?

http://www.legrand.be/montage/nl/arei
http://montage.ecataleg.be/nl/pdf/DIY_Installatie_NL.pdf
Staat op de website van Legrand en andere leveranciers / organisaties trouwens dat was- en droogmachine apart moeten. In het AREI zelf kan ik dit inderdaad vinden... Vreemd.
Onderafdeling 5.2.1.2. Keuze van elektrische leidingen

In de huishoudelijke installaties, wordt elk (verplaatsbaar) toestel met vaste standplaats of elke (verplaats-bare) machine met vaste standplaats met een nominaal vermogen groter of gelijk aan 2600 W afzonderlijk gevoed door een exclusief toegekende stroombaan. De wasmachine, de afwasmachine, de droogkast, het elektrisch fornuis, de elektrische kookplaat en de elektrische oven worden ook afzonderlijk gevoed door een exclusief toegekende stroombaan.

Oud topic maar wou hier graag op antwoorden omdat hier nogal wat discussie rond bestaat.
 

bgcw

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
22 mei 2011
Berichten
3.080
Waarderingsscore
739
Punten
113
@Rakward klopt voor een nieuwe installatie na 6-2020. ervoor was dit niet verplicht maar wel meestal zo voorzien door een deftige elektricien.
 

aartwessels

Gewaardeerd lid
Lid geworden
13 mrt 2014
Berichten
3.221
Waarderingsscore
134
Punten
63
Het is natuurlijk al snel niet meer van deze tijd. Een beetje moderne droogkast heeft een aansluitwaarde van minder dan 1000W, een moderne wasmachine van minder dan 2200W. Het zijn verhoudingsgewijs grote verbruikers, maar niet meer in dezelfde context waarin het AREI werd opgesteld. Het verbaast mij eerlijk gezegd juist dat dit in 2020 werd toegevoegd.
 

Stefaan Van Slycken

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 mei 2017
Berichten
3.650
Waarderingsscore
1.752
Punten
113
Klopt wel, maar wie zegt er dat de bewoner toch niet nog een paar jaar de ouwe Miele van tante Mariette zaliger in gebruik neemt omdat het budget op is na 't bouwen? :p
Beter dat het enigszins in de verplichtingen wordt ingebouwd. In gewone woningen zal het meestal geen probleem zijn maar in die scherpst-van-de-snee projecten zou je anders op den duur een heel appartement op 3 kringen krijgen...
 

Tommie1

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
15 apr 2011
Berichten
5.182
Waarderingsscore
1.026
Punten
113
Klopt wel, maar wie zegt er dat de bewoner toch niet nog een paar jaar de ouwe Miele van tante Mariette zaliger in gebruik neemt omdat het budget op is na 't bouwen? :p
Beter dat het enigszins in de verplichtingen wordt ingebouwd. In gewone woningen zal het meestal geen probleem zijn maar in die scherpst-van-de-snee projecten zou je anders op den duur een heel appartement op 3 kringen krijgen...
Zelfs dan…
Het kan dat de zekering springt, maar brand zal het niet veroorzaken.
Als je weet dat een zekering van 20A makkelijk gedurende 20 min kan belast worden op 25A, dan zal in de praktijk ook die zekering niet snel springen.
Op 10-15 min is je wasmachine warm.
 

shutterfreak

Gewaardeerd lid
Lid geworden
22 okt 2008
Berichten
771
Waarderingsscore
309
Punten
63
Kan ik een mini-zekeringkastje tussen de 'hoofdzekeringskast' en de 2 stopcontacten van wasmachine en droogkast zetten?
Dat gaat alleen nuttig zijn indien je de voeding van dat mini zekeringkastje voldoende verzwaart, bvb. met 3G4 of 5G2,5. Met andere woorden, een stuk draad bijtrekken of een nieuwe, zwaardere leggen. Dan kan je van daaruit een aantal circuits voeden die bedraad zijn met 1,5 (licht, screens) of 2,5 mm2 (klassieke stopcontacten).
 

aartwessels

Gewaardeerd lid
Lid geworden
13 mrt 2014
Berichten
3.221
Waarderingsscore
134
Punten
63
Klopt wel, maar wie zegt er dat de bewoner toch niet nog een paar jaar de ouwe Miele van tante Mariette zaliger in gebruik neemt omdat het budget op is na 't bouwen? :p
Beter dat het enigszins in de verplichtingen wordt ingebouwd. In gewone woningen zal het meestal geen probleem zijn maar in die scherpst-van-de-snee projecten zou je anders op den duur een heel appartement op 3 kringen krijgen...
Dat is toch prima? Ik ken zat woningen uit de tijd van die wasmachine van tante Mariëtte die maar 5 kringen voor de hele woning hebben. Dan ken ik ook nog de woningen die een trekschakelaar hadden om te wisselen tussen wasmachine en droger, juist omdat een heel huis op een paar kringen ging. Met de wasmachines van de afgelopen jaren ga je gerust beide op 1 kring kunnen zetten.
De voorzichtigheid die je hier omschrijft maakt de hele bouw nodeloos duur door regels en voorschriften. Vind ik. ?
 

turboke

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
11 jul 2012
Berichten
1.443
Waarderingsscore
433
Punten
83
De voorzichtigheid die je hier omschrijft maakt de hele bouw nodeloos duur door regels en voorschriften. Vind ik. ?
+1

En als je een huis koopt weet je trouwens al niet per se welk stopcontact voor droogkast en wasmachine bedoeld was, dus voor hetzelfde geld zit uiteindelijk de diepvries in het "wasmachine-stopcontact"
En zit de wasmachine op hetzelfde circuit als de rest van de berging, samen met de broodbakmachine en het strijkijzer.

Nu staat het bij ons nog op de muur geschreven. Als de berging ooit geschilderd geraakt (we wonen er nog maar 8 jaar?) ga ik dat toch niet opnieuw op de muur schrijven. En uit het elektrisch schema kan je dat niet halen.
Het is 1 afdekplaat met 3 stopcontacten (gewoon, droogkast, wasmachine)
 