Wasmachine en droogkast niet aparte kring

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van stijnvh
Lid vanaf: 05/05/2014
21 berichten

Hallo,

Mijn wasmachine en droogkast zijn niet apart gezekerd.
Ze zitten samen met nog 7 stopcontacten op één kring.
Probleempje dus voor de keurder.

Kan ik een mini-zekeringkastje tussen de 'hoofdzekeringskast' en de 2 stopcontacten van wasmachine en droogkast zetten?
Is dat geen wettelijke, keurbare oplossing?
Ik weet dat ik mijn wasmachine en droogkast in principe kan verplaatsen ofverstoppen voor de keurder.
Maar ik wil het graag in orde hebben voor de verzekering.
Alvast bedankt.
Mvg,

Stijn

Reacties

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1469 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Indien het een woning van voor 1982 betreft is ditgeen probleem mits die stopcontacten geaard zijn.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
14575 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Sowieso is dit qua keuring geen probleem indien op het draadschema enkel de stopkontakten zijn vermeld zonder bijkomende vermelding van wasmachine of droogkast.

Maar in de praktijk zal het wel regelmatig een probleem zijn tenzij je de machine's nooit gelijktijdig laat werken.

afbeelding van disco stu
Lid vanaf: 13/12/2012
580 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb hier ook gewoon de droogkast en de wasmachine op een dubbel stopcontact, dus op dezelfde automaat zitten. Tot nu toe nooit een trip gehad en toch draai ik mijn was het ene machine na het andere.

Naar keuring toe inderdaad geen vermelding maken van de toestellen.

Naar verzekering toe zie ik de relevantie niet in: de leiding van 2.5mm² is hoedanook beveiligd tegen overbelasting door een automaat van max 20A of een smeltzekering van max 16A.

Het enige relevante punt is denk ik of je wel of niet verwacht dat de automaat gaat trippen.

afbeelding van rdr2180
Lid vanaf: 18/03/2006
1717 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

als je beide aansluitingen als gewone stopcontacten op je schema's hebt staan (en er zitten niet meer dan acht stopcontacten op dat circuit), is er officieel geen probleem - het is alleen als je op je schema die stopcontacten voor wasmachine of wasdroger aanduidt, dat opeens een andere regel gaat gelden.

Bij de keuring van onze verkochte woning zei de keurder dat de aansluitingen voor wasmachine of wasdroger zoals in het AREI vermeldt, eigenlijk voor "vaste" aansluitingen bedoeld zijn. In dat geval gaat de reglementering er van uit dat industriële apparaten gebruikt worden, die grotere vermogens verbruiken en dus ofwel dikkere bedrading (4mm²) nodig hebben, ofwel in twee aparte circuits (met elk 2.5mm²) gelegd worden.

In huishoudelijke installaties kom je zo'n apparaten normaal niet tegen - ze hebben allemaal een gewone stekker met een kabel die intern zelfs meestal maar 1.5mm² is (zie 16A aanduiding op de aangegoten stekker) en zelfs als je beide toestellen tegelijk zou gebruiken, beschermt de 20A automaat de bekabeling voldoende.

afbeelding van jarnodb
Lid vanaf: 21/04/2014
151 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Toch even reageren hier, want ik vind dit gevaarlijk advies...

Zolang beide apparaten samen niet meer dan 4600W verbruiken (230V x 20A), gaat dit niet voor problemen zorgen. Maar als je wasmachine 2300W is en je droogkast 2800W, kan wél in de problemen komen. Als er op diezzelfde zekering dan ook nog andere verbruikers zitten...

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
7654 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

jarnodb schreef:

Toch even reageren hier, want ik vind dit gevaarlijk advies...

Zolang beide apparaten samen niet meer dan 4600W verbruiken (230V x 20A), gaat dit niet voor problemen zorgen. Maar als je wasmachine 2300W is en je droogkast 2800W, kan wél in de problemen komen. Als er op diezzelfde zekering dan ook nog andere verbruikers zitten...

Waarom zou dit een probleem zijn? Er staat toch een 20A automaat voor? Als de toestellen teveel stroom trekken zal de automaat uitschakelen.

Het is de bekabeling die beschermd moet worden en hiervoor zorgt de 20A automaat.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van jarnodb
Lid vanaf: 21/04/2014
151 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een zekering die afslaat, vind ik een probleem. Althans dat wijst dan op een probleem?

http://www.legrand.be/montage/nl/arei
http://montage.ecataleg.be/nl/pdf/DIY_Installatie_NL.pdf
Staat op de website van Legrand en andere leveranciers / organisaties trouwens dat was- en droogmachine apart moeten. In het AREI zelf kan ik dit inderdaad vinden... Vreemd.

afbeelding van semo
Lid vanaf: 11/07/2011
1142 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hier staan ze op dezelfde kring en vaak worden de toestellen samen gebruikt. Zekering nog nooit uitgevallen.

Het stuk waar ze nu staan wordt nog wel verbouwd, ik ga dan voor alle zekerheid wel aparte kringen voorzien, maar denk niet echt dat het een probleem is.

afbeelding van stijnvh
Lid vanaf: 05/05/2014
21 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Voor de duidelijkheid: er zitten geen andere grote verbruikers op dat circuit. De andere stopcontacten worden nauwelijks gebruikt. De kring zit achter een 30ma differentieelschakelaar.

Dus: ik moet eigenlijk gewoon zorgen dat de machines niét op het schema vermeld staan. Dat valt beter mee dan verwacht. 

Mvg,

Stijn

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9137 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

de keurder zal wel op zoek gaan naar 'vast opgestelde' toestellen, en daarmee worden eigenlijk vooral wasmachines, droogkasten en vaatwassers bedoeld.
hierbij zal hij wel de basisveiligheid controleren, en daarmee wordt dan weer bedoeld: staan de stopcontacten waarnaast deze vaste toestellen opgesteld staan achter een 30mA diff?
als dat laatste in orde is, en de stopcontacten zijn verder correct aangesloten (aarding, automaat, draadsectie,...) dan wordt dat gewoon goedgekeurd.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van ebe
Lid vanaf: 11/01/2015
293 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bij nieuwbouw is het verplicht om ze op aparte groepen te zetten. Bij een bestaande woning zonder gescheiden kring heb je bij een ouder type droogkast inderdaad het risico dat de automaat wel eens uitvalt als beide machines draaien. Dergelijke droogkasten werken immers met een elektrische weerstand en hebben een piekvermogen van vlot 3 kW. Tegenwoordig zijn er echter ook warmtepompdroogkasten die een piekverbruik hebben van niet meer dan 500-1000 W. Deze zou je dus perfect op één 16A stopcontact kunnen hangen samen met een (eveneens moderne) wasmachine.