Wanneer keuring nieuwbouw - tijdelijk via werfkast ?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van nickdd
Lid vanaf: 01/02/2013
447 berichten

Hallo,

Voor de nieuwbouw zal ik de elektriciteit pas laten keuren als ik zo wat rond ben. Voor een aantal ruimtes zal het nog een tijd duren voor alle stopcontacten aangesloten kunnen worden. 

Ik heb echter een boel technieken die ik vooraf deftig wil bekabelen en testen: warmtepomp, domotica, led strips, ...

Ik heb nu een werfaansluiting (werfkast met definitieve kabel). Mag ik mijn kast volledig bekabelen en de hele setup testen / voorlopig aansluiten door gewoon met een stuk EXVB van achter de diff van de werfkast door te verbinden met mijn definitieve kast ?

Zo zou ik graag ook mijn zonnepanelen al aansluiten en testen (dus met nog steeds de werfkast er tussen - diff is zwaar genoeg).

Wanneer moet ik uiterlijk verplicht laten keuren. Mag dit nadat ik al verhuisd ben (om dan nog wat zaken af te werken).

En moet ik bij de keuring verplicht de link met de werfkast afkoppelen en de finale kabel pas aansluiten op de kast nadat ik het keuringsverslag heb ?

(Ik zit trouwens met een voetpadkast aan straat waar ik de hoofdschakelaar kan uitzetten om veilig de EXVB kabel te kunnen verhangen van werfkast naar definitieve kast).

Mag dit ?

Gr,
Nick

 

Reacties

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1973 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Daar bestaat geen regelgeving over en gaat zeker niet de eerste zijn die op een werfkast woont. Je krijgt echter pas een definitieve aansluiting als de installatie gekeurd is. 

afbeelding van nickdd
Lid vanaf: 01/02/2013
447 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

YokoTsuno schreef:

Daar bestaat geen regelgeving over en gaat zeker niet de eerste zijn die op een werfkast woont. Je krijgt echter pas een definitieve aansluiting als de installatie gekeurd is. 

omdat ik verplicht werd met een voetpadkast te werken heb ik reeds een definitieve aansluiting.

ik moet gewoon de boel zeker laten keuren voor mocht er ooit een probleem zijn en de verzekering vraagt of alles wel gekeurd is.

Liefst zou ik mijn werfkast na de eerste test al afbreken en mijn kabel mooi op lengte snijden en aansluiten. Ik veronderstel dat de keurder dan enkel nog mijn diff zal voorzien van een loodje ?

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1973 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Begrijp jouw post niet 100%. 

- Bij een keuring wordt de hoofdaardlekschakelaar verzegeld.

1) Wil je de bedrading naar de definitieve meterkast kunen verleggen dan moet je deze zo bouwen dat dit kan zonder deze aan de inkomende zijde van de aardlekschakelaar te moeten losmaken.

2) Je kan de woning eventueel voeden na de aardlekschakelaar, maar dan aan de voedingszijde van de automaten, klemmen van de aardlekschakelaar zijn immers verzegeld. 

3) Kabel naar werfkast neem je best weg tijdens de keuring.

Doe je 1,2 en 3 niet dan betekend dit opnieuw een keuring.

Waarom kan je die werfkast niet aansluiten voor de aardlekschakelaar in de definitieve meterkast? Dan zit je niet met al deze moeilijkheden. Wat jij hebt is overigens geen definitieve aansluiting. Die werkkast zit op die kabel en moet worden afgesloten. 

afbeelding van Joske_
Lid vanaf: 16/01/2012
975 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik had tijdelijk gewoon een stekker van mijn definieve kast naar mijn werfkast gelegd. Ingestoken op het 32A stopcontact in de werfkast.

 

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1973 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Had dat destijds zelf ook via een tijdelijke kabel van de definitieve meterkast naar de werfkast. Probleem van TS lijkt mij daarom vaag.

afbeelding van nickdd
Lid vanaf: 01/02/2013
447 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

nog even verduidelijken:

Ik heb een voetpadkast aan de rooilijn waarin mijn 25S60 meterkast en meter zit. Daarin zit dus ook de aansluitscheider en automaat. De 25s60 werd na de aansluiting verzegeld.

Vanaf de voetpadkast heb ik 45 meter kabel naar mijn werfkast die gekeurd werd.

Maar technisch ik kan dus perfect mijn EXVB kabel al aansluiten op mijn zekeringskast.

Daarvan zal na keuring de keurder de diff verzegelen veronderstel ik ?

Mijn vraag was of ik dit al gewoon mag aansluiten of er gewoon nog voor de show de werfkast moet laten tussen zitten. Ik veronderstel van wel omdat die gekeurd werd en de aarding reeds gemeten werd en dergelijke.

Groeten,
Nick

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
796 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste,

U moet u kabel aansluiten op u werfkast.

U moet een nieuwe 25S60 of 25D60 kopen en ophangen in huis waar u teller komt te hangen. het type hangt af van de distributeur: infrax heeft de S en eandis de D.

Later als u installatie gekeurd maak je een afspraak bij u distributeur, dan legt u de kabel van u elektrisch bord naar de nieuwe teller waar die in huis komt te hangen, zou dit 1 dag op voorhand doen als u distributeur komt.

Als u distributeur komt dan koppelt die de teller in de voetpadkast los en steek de kabel die van straat komt naar binnen in huis via de wachtbuizen die u heeft klaar gelegd.

Hoop alleen dat de kabel die van straat komt lang genoeg is of u dient een nieuwe kabel te kopen en te steken van de nieuwe tellerkast in huis tot aan de rooi lijn of tot aan de paal +11m.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1973 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kan m.i. in een keer, als de toevoerkabel lang genoeg is tenminste. 

1) Zekeringkast opbouwen met daarnaast de nieuwe 25S60 meterkast. 

2) Voedingsdraden leggen tussen 25S60 meterkast en zekeringkast

3) Kabel in werfkast losmaken, in nieuwe 25S60 meterkast invoeren en provisorisch aan de draden uit de zekeringkast aansluiten

Woning is operationeel en TS heeft al de tijd in de wereld om te laten keuren en meter te laten verplaatsen. 

 

afbeelding van nickdd
Lid vanaf: 01/02/2013
447 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wacht dat is niet direct de situatie. 

Eandis heeft me verplicht een voetpadkast te plaatsen aan de rooilijn en daar moest de teller verplicht geïnstalleerd worden.

Dit omdat de afstand over privé terrein tot de woning te ver is (45 meter).  Ik had nochtans geijverd voor een uitzondering omdat ik liever mijn meter binnen had staan ipv buiten aan de rooilijn. (als er dan ooit iets mis gaat daar dan mag ik in pyjama door de bossen naar buiten).

Dus ze gaan helemaal nooit een teller in mijn huis zelf willen installeren. 

Voor Eandis is het een definitieve aansluiting en alles tip top in orde. Mijn EXVB aansluitkabel is meer dan lang genoeg. Ik moet deze inkorten als ik hem afkoppel van de werfkast en in mijn zekeringskast zal installeren.

Gr,
Nick

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
28051 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

YokoTsuno schreef:

Daar bestaat geen regelgeving over en gaat zeker niet de eerste zijn die op een werfkast woont. Je krijgt echter pas een definitieve aansluiting als de installatie gekeurd is. 

Me too Wink

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1973 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

nickdd schreef:

Voor Eandis is het een definitieve aansluiting en alles tip top in orde. Mijn EXVB aansluitkabel is meer dan lang genoeg. Ik moet deze inkorten als ik hem afkoppel van de werfkast en in mijn zekeringskast zal installeren.

Keuring kan je eventueel oplossen door een hoofdschakelaar of klemmen in de zekeringkast te plaatsen onmiddelijk voor de hoofddifferentieel. Die wordt immers niet verzegeld. Kabel kan je dan op elk moment aan- of loskoppelen na de keuring zonder met de verzegeling te knoeien. 

afbeelding van StijnH_
Lid vanaf: 18/03/2014
16 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste,

 

Mijn werfkast staat aan de hoek van de straat en is van de aannemer.

Ik dacht volgende te doen.

Ik hang mijn zekeringkast en sluit alle stopcontactan van de kelder aan.

Laat deze installatie keuren

Betaal voor een keuring

Laat kabel binnenkomen

Ik werk de electriciteit rustig op mijn gemakske af.

 

Op die manier kan die kast weg en ligt de stroom toch al binnen.

Is dat te zot?Is dat toegestaan?

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15662 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat mag en kan, alleen wel laten herkeuren als alles af is.

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1943 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als je de werfkast wegneemt (die gekeurd is) en je defintieve installatie aansluit op de binnenkomende kabel, vervalt de werfkeuring; de kast die gekeurd is is immers niet meer aanwezig. Als je je binneninstallatie bijvoorbeeld met een driefasige kabel met stekker op de werfkast aansluit, kan het wel.

Immers, als er een fout in je nieuwe installatie zit dan is zeker gekeurd dat de werfkast voldoende beschermt. Als je het volgens de regels wil doen sluit je je binneninstallatie aan op de werfkast met een snoer met stekker.

Opgelet, werfkeuring is maar een jaar geldig dus kijk eens na of die al niet vervallen is.

Neem je toch de werfkast weg en er gebeurt iets ernstigs (brand, ongeval) door de elektriciteit, zal de verzekering dat op jou proberen afschuiven.

In de praktijk doe ik het meestal zo dat ik de definitieve kast pas op de definitieve kabel aansluit op de dag van de keuring.

Anderzijds: je wil niet weten hoeveel werfkasten er met vervallen keuring staan, hoeveel woningen uitbreidingen hebben die niet gekeurd zijn...  Dus als je voor je gemak de voedingskabel definitief op je eindkast wil steken, doe je dat op eigen risico.

Als je zinnens bent nog een jaar of zo bezig te zijn zou ik aanraden je definitieve zekeringkast toch al te laten keuren (differentieel + alle zekeringen al steken, nog niet aansluiten en niks op schema zetten, weer als werfkeuring).

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw