Vragen rond 3 fase en ampèrage

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van jdave
Lid vanaf: 18/01/2016
5 berichten

Wegens aanschaf van een nieuwe keuken met inductievuur 10,8 kW moet ik mijn huidige mono-fase 40A aansluiting laten verzwaren.
Er komt van buiten een EXVB 4G kabel binnen 10mm².
Deze kabel is aangesloten in de meterkast.
Vanuit de meterkast gaat het zelfde type kabel EXVB 4G 10mm² naar de zekeringkast.

Ik heb naar Eandis gebeld en in de straat ligt 400V en volgens de dame kunnen ze techisch 3F400V 20A; 25A; 32A en 40A aansluiten al zou deze laatste te zwaar zijn en extra onderzoek nodig hebben.
Nu heb ik enkele vragen rond de 3 fase en het ampèrage dat vermeld wordt.

3F 400V, Is dit 3 fase + N?
Heb je dan 220V tussen N en elke fase en 380V tussen elke fase? Dus 3 kringen 220V en 3 kringen 380V?
Als je van Eandis een aansluiting hebt 3F 400V 20A.

Waar heb je dan precies 20A?
Is dit een totaal over alle kringen of per kring?
Op 220V of op 380V?
Moet ik de volledige installatie terug laten keuren voor deze verzwaring?
Moet enkel de 300 mA Diff 4P zijn of moet de 30 mA Diff ook 4P zijn?
Kunnen dezelfde 16A en 20 automaten terug gebruikt worden?
Gaat mijn kWh prijs stijgen of andere kosten op de energie factuur?
Is de bestaand EXVB 10mm² kabel zwaar genoeg voor 3F 400V 32A?
Zijn er nog andere zaken waar ik moet aan denken of rekening mee moet houden?

Reacties

afbeelding van jdave
Lid vanaf: 18/01/2016
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

tjay super bedankt voor je antwoord

afbeelding van jdave
Lid vanaf: 18/01/2016
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

All, bedankt voor de goede uitleg er zijn al heel wat zaken duidelijker nu.

YokoTsuno jij vermeld bijvoorbeeld dat je een monofase aansluiting hebt van 40 A en een vuur van 8,8 KW. Als ik het goed heb verbruikt je kookplaat dan max 40A. Vermits je de kookplaat niet constant op vol vermogen laat draaien zal dit vast voldoende zijn. (Blijkbaar bestaat er ook zoiets als een B/C-curve waardoor je automaat niet direct afschakelt omdat er 42A doorgaat (met dank aan het forum voor deze info:-) ))

Maar toch, in mijn geval heb ik 10,8KW aan kookplaat, 2 ovens van elks 3650W Ok, ik besef dat deze niet altijd op vol vermogen gaan draaien, maar met mijn monofase van 40 A kom ik dan toch niet ver denk ik. Met deze 3 toestellen alleen kom ik al aan (max) 82A neem dan nog de helft zit ik ook al aan die 40A. (Als ik het goed heb uitgerekend tenminste.)

Kan ik dan niet best gewoon voor 3f400 32A gaan? Ik veronderstel dat de automaten en diff voor 32A niet veel verschillen in prijs met automaten en diff van 20A. Ik heb ondertussen een excel teruggevonden op de eandis site en de kosten voor aansluiten verschillen ook maar 200€ tussen 20A en 32A.

afbeelding van tomsoleme
Lid vanaf: 19/08/2013
31 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@ TS:

Er bestaat zoiets als conventionele uitschakelstroom en conventionele niet uitschakelstroom.

De conventionele uitschakelstroom is 1,45 maal u nominale stroomwaarde en garandeert u dat als die waarde door u kabel stroom ge uitschakeling hebt binnen het uur.

De conventionele niet uitschakelstroom is 1,13 maal u nominale stroomwaarde en garandeert u dat al die waarde door u kabel stroomt er zeker geen uitschakeling is binnen het uur.

Nu 1,13*40A= 45,2A,  45,2A*230V = 10,4kW. dus als je 10,4kw verbruikt hebt je zeker geen afschakeling binnen het uur

1,45*40*230 = 13,3kW . dus als je 13,3 kw verbruikt heb je zeker afschakeling binnen het uur, dus met al u platen op en 1 oven aan kan er na bvb 20 minuten onderbreking zijn...

Aangezien ge twee ovens plaatse neem ik aan dat ge graag/goed kookt, en zou ik toch aanraden om op gas of een zwaardere aansluiting over te stappen.

in de hoop dat dit wel relevant is.

ps. b/c curve is maar belangrijk voor kortschuitingen, niet voor overbelasting.

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1973 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wegens aanschaf van een nieuwe keuken met inductievuur 10,8 kW moet ik mijn huidige mono-fase 40A aansluiting laten verzwaren.

2 ovens van elks 3650W

Dat hangt uiteindelijk af van je gedrag. Als je in die 2 ovens tegelijkertijd brood bakt, 5 potten op het vuur, en dan nog even aan het wassen bent, dan heb je inderdaad een probleem met 230V/40A. Enkel jij kan hierover oordelen. 

ls ik het goed heb verbruikt je kookplaat dan max 40A. 

Nee, maximum om en bij de 25A. Dit stopcontact zit op een 20A automaat. 

Zoals Tjay al zei staren velen zich blind op die aansluitwaarde. Om een bepaalde hoeveelheid warmte op te wekken, pot water koken of worsten bakken bv, heb je een bepaalde hoeveelheid energie nodig. De aansluitwaarde van de kookplaat is hierin slechts een secundaire factor.

Voorbeeld: Om 3 liter zuiver water te doen koken (zonder verliezen mee te rekenen) heb je ruw geschat ongeveer 3000 x (100 - 20) x 4,2 = 1000kJ of 280Wh nodig. Je kan dus die 3 liter water aan de kook brengen:

- in 1,5 uur met 200W
- in 8 minuten met 2kW

Als er dus 3 potten zachtjes liggen te pruttelen plus een enkele oven is het dus niet onrealistisch dat de gemiddelde afname slechts 4kW is, wat niet eens in de buurt komt van 9,3kVA (40A).

 

 

 

afbeelding van jdave
Lid vanaf: 18/01/2016
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

YokoTsuno bedankt voor je antwoord.

Het lijkt me niet onrealistisch dat de 2 ovens tegelijkertijd met het vuur opstaan. Mijn vrouw kennende zal ze de boost functie zoveel mogelijk gebruiken om haar pot(ten) zo snel mogelijk aan de kook te brengen. deze boost functie is maar kort maar wil toch geen risico lopen. als de hoofdzekering springt krijg ik misschien geen eten meer Smile

Ik ga het verhaal nog eens doen bij een elektricien en zien wat hij zegt.

jullie zijn in elk geval al bedankt om mij zo goed te helpen.

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
9354 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

je gaat nooit alles tegelijkertijd op vol vermogen zetten. Boost = snel, dus zal je ook snel terug vermogen naar beneden zetten. Oven, eenmaal hij warm is, verbruikt hij veel minder, hij gaat slechts de oven op temperatuur houden. Hier een 11kw inductievuur, water op vuur, even op 9 tot aan de kook, daarna staat deze terug op 3-4 om verder te koken.

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2533 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Toen ik onlangs aan een electricien vroeg of mijn 40A monofasig niet te licht zou zijn (ik heb toch geen klein huis) zei hij dat dat geen enkel probleem ging zijn. Ik kook nu wel op gas maar ik ben van plan om gas+inductiepitten te plaatsen.

afbeelding van Azaron
Lid vanaf: 12/11/2008
384 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik blijf er toch m'n bedenkingen bij hebben.   Met oudjaar waren we bij vrienden bijvoorbeeld die een nieuwe keuken hadden  laten zetten waarbij ook de elektricteitsleidingen en dergelijke vernieuwd waren (alles door een aannemer).  Je zit daar met 8 volwassenen en 10+ kinderen.  Enkele elektrische "warm-houd-schotels", 2 frietketels (het moest vooruit gaan), een inductievuur voor wat pasta en soep warm te maken, oven voor weer wat andere dingen ...

Daar viel de stroom dus 2 keer uit.  Ongetwijfeld zal hun elentrieker ook gezegd hebben dat dat normaal ruimschoots voldoende moet zijn (ik ken de details niet van hun installatie), maar het is voor mij juist belangrijk dat op zo'n momenten die elektrische installatie van x duizenden euro's het niet laat afweten.

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
9354 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Belangrijkste mis je dus! Je weet niet hoe alles aangesloten is.

Verder mag een beetje gezond verstand ook op de menu staan.

afbeelding van Wexx
Lid vanaf: 14/01/2007
1308 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Welke zekering is gesprongen op dat moment, individuele van de keuken of de hoofdzekering.

al eens uitgeteld hoeveel 2 frietketels, warmhoudschuiven, oven en inductievuur samen verbruiken. misschien nog ergens wat verbruikers (warmtepomp, boiler?)

nee, ik sta er niet van te zien dat de zekering gesprongen is. ongeacht of dat een installatie is van wat duizende euro's