Vragen Neff oven en inductieplaat

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van mhstrijbos
Lid vanaf: 24/03/2011
86 berichten

Beste,

Wij hebben recent onze keuken gekocht met Neff inductieplaat (7.2kw) en oven (3.6kw). Ik heb van de keukendealer de plaatsen doorgekregen waar ik de stopcontacten moet voorzien, maar niet aan welke eisen deze moeten voorzien. Wij krijgen een monofase aansluiting (40A)

Nu heb ik al vanalles proberen op te zoeken, maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Graag jullie hulp:

Oven:

Moet deze aangesloten worden op een speciaal stopcontact? Zo een perilex? Moet de draaddikte nu 2.5, 4 of 6mm zijn. Komt op een apart automaat.

Inductieplaat:

Zelfde vragen, en kan je op Neff kookplaten (Siemens-Bosch groep) 2x monofase aansluiten om zo alle platen te kunnen gebruiken. Dus 2 automaten met 2x 3G2.5 naar de kookplaat.

Heb helaas geen aansluitschemas (wel gevraagd aan Neff, nog niet ontvangen...)

Alvast bedankt!

MHS

Reacties

afbeelding van DieterVH
Lid vanaf: 05/07/2010
1355 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Voor een fornuis (dus een apparaat waarin én oven én kookplaat tesamen zit) zijn er specifieke regels wat betreft minimale draadsectie (en dus bijhorende maximale afzekering)

* monofase: min 3G6 met max 40A automaat / 32A smeltveiligheid

* driefase: min 5G4 met max 25A automaat / 20A smeltveiligheid

Op dergelijke vermogens kan je een 'gewoon' stopcontact niet gebruiken want dat is maar voorzien/toegelaten tot 16A. Je zal overigens de 3G6 kabel toch niet in de aansluitklemmen geperst krijgen.

Er moet dus ofwel een neus (afdekplaatje met een uitstulping/opening), ofwel een perilex ofwel zo'n industriëel CEE stopc. geplaatst worden, naar keuze inbouw of opbouw.

Voor een "oven" die als dusdanig aangesloten wordt (dus niet met een gewone stekker er op, maar met een snoer zonder stekker) zijn er ook minimale eisen.

De hedendaagse ovens zijn echter allemaal gewone huishoudtoestellen met een aangegoten 16A stekker en 3g1 of 3G1,5 snoer. Deze mogen in een gewoon stopcontact en dat stopcontact is dan niet voor de "oven" maar is gewoon "een" stopcontact en staat dan ook niet met een oven-tekentje op de schema's. Er staat nl. een stopcontact op de schema's.

Zelfde geldt voor wasmachine/droogkast/vaatwas: dat zijn tegenwoordig algemene huishoudtoestellen met een stekker en dus staat er op je schema een tekeningetje van een stopcontact (met aarding en kinderbeveiliging, achter een 30mA diff) waardoor je geen tekentje van wasmachine/... meer kán plaatsen want het zou in het niets zweven zonder aangesloten te zijn. Dat kan nl. enkel als je rechtstreeks aansluit in een verdeeldoosje.

Voor een kookplaat (afzonderlijk toestel dus, zonder ingebouwde oven) zijn er geen specifieke eisen, behalve de algemene regel dat een toestel moet aangesloten zijn op een wijze die aangepast is aan het vermogen.

In het geval van een +7KW kookplaat op monofase, is dat dus ongeveer 31A en is er dus weinig andere keuze dan een 3G6 en een automaat van ten minste 32A (en maximaal 40A) te plaatsen.

afbeelding van 3ss
Lid vanaf: 08/03/2010
4151 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Conclusie: laat de kabel op de juiste plaats bovenkomen en zet er wago's op.

De mannen van de keuken zullen wel verder werken.

Vind je dat niet proper, zet er dan een aftakdoos rond.

@Dieter: worden stopcontacten niet steeds afgezekerd op 20A? Of is dat dan voor de gehele kring, en telt 16A per individueel stopcontact?

Voor de rest duidelijke uitleg :-).

afbeelding van DieterVH
Lid vanaf: 05/07/2010
1355 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

16A smeltveiligheid, 20A automaat

afbeelding van DieterVH
Lid vanaf: 05/07/2010
1355 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

16A smeltveiligheid, 20A automaat

afbeelding van Coelmoes
Lid vanaf: 27/11/2009
30 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor de nuttige info. Het is immers de eerste maal dat ik zelf een ganse installatie in mekaar zal steken. Ook de info mbt het 1-draadschema is interessant om weten. Oven etc zijn idd gewoon aan te sluiten op een standaard stopcontact.

Nog een laatste vraag echter ivm 'het fornuis'. Ik spreek van een inductiekookplaat die max 32A kan trekken. Ik ga jullie raad volgen en gewoon een kabel 3G6mm² trekken maar nog niet voorzien van stopcontact. Echter, als ik daar toch een inbouwcontact doos zou willen zetten, past die ook in een standaard inbouwpotje of is dat een groter formaat?

afbeelding van Coelmoes
Lid vanaf: 27/11/2009
30 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor de nuttige info. Het is immers de eerste maal dat ik zelf een ganse installatie in mekaar zal steken. Ook de info mbt het 1-draadschema is interessant om weten. Oven etc zijn idd gewoon aan te sluiten op een standaard stopcontact.

Nog een laatste vraag echter ivm 'het fornuis'. Ik spreek van een inductiekookplaat die max 32A kan trekken. Ik ga jullie raad volgen en gewoon een kabel 3G6mm² trekken maar nog niet voorzien van stopcontact. Echter, als ik daar toch een inbouwcontact doos zou willen zetten, past die ook in een standaard inbouwpotje of is dat een groter formaat?

afbeelding van DieterVH
Lid vanaf: 05/07/2010
1355 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Coelmoes;1777620 wrote:
Bedankt voor de nuttige info. Het is immers de eerste maal dat ik zelf een ganse installatie in mekaar zal steken. Ook de info mbt het 1-draadschema is interessant om weten. Oven etc zijn idd gewoon aan te sluiten op een standaard stopcontact.

Nog een laatste vraag echter ivm 'het fornuis'. Ik spreek van een inductiekookplaat die max 32A kan trekken. Ik ga jullie raad volgen en gewoon een kabel 3G6mm² trekken maar nog niet voorzien van stopcontact. Echter, als ik daar toch een inbouwcontact doos zou willen zetten, past die ook in een standaard inbouwpotje of is dat een groter formaat?

Dat is een heel stuk groter. Niet hetzelfde als een helia doosje.

Meestal met schroefsluiting eerder dan klemmen, dus alles moet wel netjes afgeschermd worden bij het pleisteren.

De basis (inbouw en/of opbouw) voor een neus of voor een perilex is meestal wel hetzelfde.

afbeelding van DieterVH
Lid vanaf: 05/07/2010
1355 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Coelmoes;1777620 wrote:
Bedankt voor de nuttige info. Het is immers de eerste maal dat ik zelf een ganse installatie in mekaar zal steken. Ook de info mbt het 1-draadschema is interessant om weten. Oven etc zijn idd gewoon aan te sluiten op een standaard stopcontact.

Nog een laatste vraag echter ivm 'het fornuis'. Ik spreek van een inductiekookplaat die max 32A kan trekken. Ik ga jullie raad volgen en gewoon een kabel 3G6mm² trekken maar nog niet voorzien van stopcontact. Echter, als ik daar toch een inbouwcontact doos zou willen zetten, past die ook in een standaard inbouwpotje of is dat een groter formaat?

Dat is een heel stuk groter. Niet hetzelfde als een helia doosje.

Meestal met schroefsluiting eerder dan klemmen, dus alles moet wel netjes afgeschermd worden bij het pleisteren.

De basis (inbouw en/of opbouw) voor een neus of voor een perilex is meestal wel hetzelfde.

afbeelding van Kabouter Plop
Lid vanaf: 20/05/2012
121 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Huis uit het jaar 1989, aansluiting 40A 230V. Voor het fornuis zie ik in de schakelkast 4 enkelpolige automaten zitten, wat is daarvoor de reden? Is dat dan 2x een monofase aansluiting (linker- en rechtervuren) zoals ik las dat wordt afgeraden?

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kabouter Plop schreef:

Huis uit het jaar 1989, aansluiting 40A 230V. Voor het fornuis zie ik in de schakelkast 4 enkelpolige automaten zitten, wat is daarvoor de reden? Is dat dan 2x een monofase aansluiting (linker- en rechtervuren) zoals ik las dat wordt afgeraden?

Dat zal je ter plaatse moeten uitzoeken.