Vragen ivm keuring elektriciteit bestaande woning

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van windsor
Lid vanaf: 13/10/2010
88 berichten

Er zijn nog een paar zaken voor de keuring waarvan ik niet weet of die conform AREI zijn:
- er ligt geen enkele equipotentiaalverbinding tussen douche/gascollectoren/watercollectoren/radiatoren en de hoofdaardingsklem. Moet ik die leggen?
- mijn gascondensatieketel (doorstromer) is verzekerd in de zekeringkast met een automaat van 16A, MAAR tussen deze en de ketel zit er nog een 'oude' extra zekering van 6A, foto zie bijlage, mag dit? Indien dit mag: het plexi beschermkapje die voor de zekering zit is zoek, moet dit er op?
- vroeger had ik een elektrische boiler en die was verbonden met een voorkeurscontact/schakelaar, dit contact is op zijn beurt verbonden met de hooftellerkast, die verzegeld is. Moet ik dat voorkeurscontact verwijderen en de wago's op de draden steken die naar de hoofdtellerkast gaan?
- op sommige plaatsen liggen er vaste XVB-kabels alsook geribde kabels (met vob) op de muur (met klemmen), mag dit?
- er liggen veel doorvoerdozen, sommige ingeplakt of weggestoken achter Gyproc: mag dit of moeten ze altijd bereikbaar zijn? Moet je die op het 1-draadschema en situatieschema zetten?
- 1 buitenstopcontact zit afgezekerd op 300mA, mag dit of moet die op 30mA?

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15689 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

1) aarding moet geplaatst worden.

2) kapje moet er op

3)dozen moeten bereikbaar zijn maar hoeven niet op het schema te staan.

4) buitenverlichting mag op de 300mA diff  maar een diff is geen zekering, er moet dus een zekering geplaatst zijn.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
10113 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

 

 

- er ligt geen enkele equipotentiaalverbinding tussen douche/gascollectoren/watercollectoren/radiatoren en de hoofdaardingsklem. Moet ik die leggen?

Ja. die moeten er zijn.

- mijn gascondensatieketel(doorstromer) is verzekerd in de zekeringkast met een automaat van 16A MAAR tussen deze en de ketel zit er nog een 'oude' extra zekering van 6A, foto zie bijlage, mag dit? Indien dit mag: het plexi beschermkapje die voor de zekering zit is zoek, moet dit er op?

De extra zekering mag, maar het deksel van het bord moet verplicht aanwezig zijn. Ofwel het kastje verwijderen (vervangen door bvb lasdoos) of kastje vernieuwen.

- vroeger had ik een elektrische boiler en die was verbonden met een voorkeurscontact/schakelaar, dit contact is op zijn beurt verbonden met de hooftellerkast, die verzegeld is. Moet ik dat voorkeurscontact verwijderen en de wago's op de draden steken die naar de hoofdtellerkast gaan?

De voorkeurschakelaar mag blijven staan. De draden naar de boiler mag je verwijderen.

- op sommige plaatsen liggen er vaste XVB kabels alsook geribde kabels(met vob) op de muur(met klemmen), mag dit?

Preflexen met VOB zijn meestal niet geschikt om bloot te liggen. De brandvastheid en de slagvastheid is vaak niet voldoende hoog voor gebruik in opbouw. Best deze vervangen ofwel de preflexen in een grotere maat van harde plastic elektra-buis steken (en met klemmen vastzetten).

- er liggen veel doorvoerdozen, sommige ingeplakt of weggestoken achter gyproc: mag dit of moeten ze altijd bereikbaar zijn? Moet je die op het 1draadschema en situatieschema zetten?

Lasdozen moeten steeds bereikbaar blijven zonder breken. Ingepleisterd of achter gyproc mag dus niet. Ze moeten ook op beide schema’s aangeduid worden.

- 1 buitenstopcontact zit afgezekerd op 300mA, mag dit of moet die op 30mA?

Buiten is geen bad- of doucheruimte noch een wasplaats, dus moet niet achter gevoelige diff

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van windsor
Lid vanaf: 13/10/2010
88 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nog 3 extra vragen ivm mijn keuring:

1)Kast 1 wordt gevoed met 10mm2 kabel van de tellerkast(3x 230V). Er hangt een 2de zekering kast(naast de 1 ste)en die zijn als volgt verbonden: in de 1ste kast zit een extra 32A automaat(hangt achter de 300mA diff) vanwaar een kabel 4x6mm2 loopt naar de 2de kast(verbonden met een diff 30mA). De aarding van deze kabel is gebruikt om de aardingsrail van kast 1 met kast 2 te verbinden.

In kast 2 zijn alle automaten vervolgens verbonden met elkaar en met die 30mA diff via 6mm2 kabels

Is dit alles correct?

2) er zit ook een kamgeleider die geen kunststof bescherming heeft, dus een volledig koperen beugel: mag dit?

3) er hangt een drukknop in de garage voor de bediening van de garagepoort. Welke symbolen kan ik gebruiken voor die drukknop en voor die poort in mijn schema's?

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
10113 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

windsor schreef:

Nog 3 extra vragen ivm mijn keuring:

1)Kast 1 wordt gevoed met 10mm2 kabel van de tellerkast(3x 230V). Er hangt een 2de zekering kast(naast de 1 ste)en die zijn als volgt verbonden: in de 1ste kast zit een extra 32A automaat(hangt achter de 300mA diff) vanwaar een kabel 4x6mm2 loopt naar de 2de kast(verbonden met een diff 30mA). De aarding van deze kabel is gebruikt om de aardingsrail van kast 1 met kast 2 te verbinden.

In kast 2 zijn alle automaten vervolgens verbonden met elkaar en met die 30mA diff via 6mm2 kabels

Is dit alles correct?

Dat lijkt OK te zijn op basis van wat je vertelt.
6mm² is goed tot 40A automaat, ook de aarding is OK, evenals de bruggen.

 

2) er zit ook een kamgeleider die geen kunststof bescherming heeft, dus een volledig koperen beugel: mag dit?

Is het bloot koper of is het 'geschilderd' (is niet echt geschilderd maar het lijkt er op)?
Volledig bloot mag niet.

3) er hangt een drukknop in de garage voor de bediening van de garagepoort. Welke symbolen kan ik gebruiken voor die drukknop en voor die poort in mijn schema's?

Voor de garagepoortopener: gewoon een rechthoekje met daarin de tekst 'poortopener'.

Voor de knop: meestal geen symbool. Die drukknop zit achter de poortopener en voert wellicht zelfs geen 230V dus moet niet op het schema. Voert die wel 230V, dan kan je hetzelfde doen als voor teleruptoren met sturing op laagspanning.
Aantal voorbeelden hieronder (baan A voor teleruptoren, baan B de opties voor poortopener. Allemaal even goed).

edit: oh leuk, de foto staat ondersteboven...

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van windsor
Lid vanaf: 13/10/2010
88 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nog een vraag:

Moeten die symboolen van de leidingen( E's) op het 1draadschema staan?

Ik heb verschillende combinaties voor bepaalde kringen. Vb: kring A begint met een preflex in de muur tot aan sropcontact 1 en gaat dan verder via xvb op de muur naar volgende en daarna via xvb in de muur naar volgende....

Ik heb een 1draadschema gezien zonder die symbolen en was goedgekeurd. Was wel een nieuwbouw en allemaal preflexen.