Vraag over PWM sturing

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Atari
Lid vanaf: 17/02/2013
46 berichten

Ik ben al even bezig met het koppelen van mijn verwarming aan mijn domoticamodule. Op zich werkt dit met 0-10v kranen maar deze zijn vrij prijzig. Van hetzelfde merk zijn er ook 24v ventielen.
https://producten.begetube.com/product/overview/25947?page=4
Mijn vraag is nu of deze proportioneel te regelen zijn dmv pwm. mijn kennis over pwm gaat niet erg ver, dus ik hoop dat iemand hier mijn kennis kan verrijken.

Reacties

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12515 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Volgens mij dienen die 24V enkel voor open/toe en gebeurt de regeling nog steeds manueel aan de knop (of op een ander niveau door bvb de aanvoer temp te regelen, ik zeg zo maar iets).

de 0-10V regel je op afstand.

niet?

 

 

afbeelding van MarcMarc
Lid vanaf: 20/10/2012
876 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kleppen regel je niet met PWM. PWM is bedoeld voor het regelen van het vermogen van lampen, motoren e.d. 

Je kan van PWM wel een 0-10V stuurspanning maken door er een laagdoorlaatfilter achter te hangen en een versterker om van 0-5V naar 0-10V te gaan.

CENSUUR is ***