Voedingsvermogen elektrische installatie bepalen

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Magnetron6
Lid vanaf: 08/03/2018
3 berichten

Beste

Hoe kan ik best het nodige voedingsvermogen voor een houshoudelijke installatie bepalen? In het AREI staat hieromtrent niets concreet.

Heeft iemand andere bronnen voor deze berekening?

alvast bedankt

Reacties

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
10138 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mono of 3fase ? 

Welke grote verbruikers ga je hebben ? 

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
771 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mss heb je hier iets aan.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van Magnetron6
Lid vanaf: 08/03/2018
3 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt, maar ik ben echt op zoek naar een goede methode om het nodige aansluitvermogen te bepalen.

Dus bijvoorbeel 2 frigos, 1 wasmachine, elektrisch fornuis van zoveel (k)W..... Dus heb ik zon aansluitvermogen nodig.

Niet dat ik nu zeg ik heb dit en dat, zo dat jullie mij een aansluitvermogen voorstellen. Maar dat ik het zelf kan berekenen.

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
771 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

hier een document met verbruikswaardes van toestellen.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27572 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Werkt niet, omdat niet alles te gelijk aanstaat

 

40A 230V is OK

tenzij WP of speciale zware machines nodig

afbeelding van roosen00
Lid vanaf: 20/11/2016
107 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Tel de grootste verbruikers bij elkaar 

En kijk welke samen gebruikt gaan worden 

Neem nog iets meer voor de rest en je weet hoeveel kva je nodig hebt 

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
10138 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

roosen00 schreef:

Tel de grootste verbruikers bij elkaar 

En kijk welke samen gebruikt gaan worden 

Neem nog iets meer voor de rest en je weet hoeveel kva je nodig hebt 

Ook niet meteen, de grote vermogens staan bijna nooit op vol vermogen (bv inductievuur van 11kw) anderen hebben hun vermogen maar kortstondig, zoals frietketel. Hoe groter vermogen, hoe sneller warm. 

afbeelding van roosen00
Lid vanaf: 20/11/2016
107 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mario_ schreef:

roosen00 schreef:

Tel de grootste verbruikers bij elkaar 

En kijk welke samen gebruikt gaan worden 

Neem nog iets meer voor de rest en je weet hoeveel kva je nodig hebt 

Ook niet meteen, de grote vermogens staan bijna nooit op vol vermogen (bv inductievuur van 11kw) anderen hebben hun vermogen maar kortstondig, zoals frietketel. Hoe groter vermogen, hoe sneller warm. 

Klopt maar t geeft toch al een idee 

Je zou er op kerstdag maar staan midden in je kooksessie van het 8 gangen diner en de stroom valt continu uit 

Hoe zou jij t nodige vermogen dan bepalen ?

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
10138 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Natuurlijk moet je de verbruikers in rekening brengen, maar een leek gaat al snel max vermogens optellen en een aansluiting van 100A vragen....

Daarom, mono of 3 fase en welke grootverbruikers gaat TS hebben.  Eventueel enkele voorzien zoals elec wagen. Maar ook daar zullen er laders komen die hun vermogen aanpassen aan het beschikbaar vermogen op dat moment vermoed ik. Dus wagen gaat niet opladen (of trager) op moment je volle bak aan het koken bent, oven op friteuse aan...  Of wisselbatterij die oplaadt overdag op zonnepanelen. Enz...

 

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1809 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Er bestaan bij mijn weten geen simpele "tools" voor. Redeneren en tellen is de boodschap. Vooral: 

1) wat staat er gelijktijdig aan of kan gelijktijdig aan gaan?
2) op welke fase(n) zit dit?
3) wat is de totale stroom dan?

En hou er dan rekening mee dat een hoofdzekering gemakkelijk een kwart van zijn stroomsterkte extra toelaat gedurende lange tijd, en pieken over kortere tijd ook.

Nu, de praktijk:
- een gezin met een "basic" 4-plaats kookvuurtje en een gasboiler komt meestal toe met 40A monofase.
- een gezin met warmtepomp en niet te veel zottigheden komt met trifasé 20A meestal toe, maar let dan op de fases goed te verdelen qua wasmachine, droogkast, vaatwas en oven. Neem 25A als je zeker wil zijn.
- elektrische auto er bij en wat airco's? 25 of liever 32A trifasé.
- nog wat terrasverwarming, sauna, broebelbad, ...? 32 à 40A.

Je komt particulier zelden boven de trifasé 40A uit - toch voor een "gewone" woning tot een redelijke dikke villa. Ik raad steeds een driefasige aansluiting aan, behalve in de meest basic appartementen of rijwoningkjes. Sowieso wordt deze gekeurd tot driefasig 40A. Dan raad ik op basis van mijn bovenstaande lijstje het aansluitampèrage aan. Is het te veel? Geen zorgen, je hebt één keer een beetje te veel betaald (vermogenrecht). Is het te weinig? Je kan zonder herkeuring een zwaardere aansluiting vragen (kost = vermogenrecht + ongeveer 100€ voor die technieker die die zekering komt steken).

Het enige waar je terdege op moet letten: zorg dat je aansluitkabel dik genoeg is om tot 40A te mogen gaan. Afhankelijk van de afstand tot de straat is 10mm² soms te juist gepast. Ik voorzie meestal al 16mm².

Natuurlijk, voor wie elke centiem in 2 wil bijten is bovenstaand advies niet van belang. Neem dan de goedkoopste aansluiting (monofase 40A) en zet af en toe uw "plon" terug aan.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw