VOB 16mm² in buis of niet?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Djiezes
Lid vanaf: 11/12/2007
51 berichten

Kort vraagje:

Mag een VOB16mm² die van de aardingspinnen naar de aardingsonderbreker loopt onbeschermd in de grond of moet die in een buis?

Reacties

afbeelding van SvenVD
Lid vanaf: 11/03/2006
17518 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Voor een aarding? Mag onbeschermd.

afbeelding van stefaanh
Lid vanaf: 08/11/2006
291 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

waarom 16mm2? is 10mm2 niet genoeg voor de aarding?

afbeelding van Beroepsamateur
Lid vanaf: 15/11/2007
557 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

mocht volgens de keurder niet bloot, niet in contact met beton en chappe

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefaanh wrote:
waarom 16mm2? is 10mm2 niet genoeg voor de aarding?

Als aardgeleider (dus tss aardingspin(nen) en aardingonderbreker) stelt het AREI 16mm². En het AREI is bindend.

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beroepsamateur wrote:
mocht volgens de keurder niet bloot, niet in contact met beton en chappe

Een VOB is niet bloot he, die heeft een kunststof mantel. Een aardingslus is bloot en die mag idd niet in contact met beton en chape.

afbeelding van Krikke6
Lid vanaf: 02/04/2018
7 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste forum leden ik zit met ongeveer de zelfde vraag ik heb een bijgebouw geplaatst en daar ook een aardingslus onder laten voorzien dus huis en bijgebouw hebben aparte aarding. Nu de aarding van 5g6 die tussen 2 gebouwen heb ik aangesloten op het huis de andere kant heb ik niet aangesloten hoeft dit? Al mijn apparaten zit daar op een ander aardingslus. Nu heb ik ook een 16mm aarding van de elektriciteitskast (klein gaatje er door geboord ik had geen plek meer voor een wartel) naar mijn aardingdklem bloot tegen een een buis gelegd en vast gestript naar mijn aardingsklem mag dit? Of bestaat er zo’n aardingskabel ook in xvb ongeveer? 

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14826 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

dus huis en bijgebouw hebben aparte aarding.

 

Dat mag niet, de aardingen moeten bij elkaar zitten op de aardingsonderbreker.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8983 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als je beide aardingen wil gebruiken dan moet er tussen de twee gebouwen een aardingskabel van minstens 16mm2 liggen die de nieuwe lus verbindt met de ingang van de aardingsscheider in het eerste gebouw, en dan moet  op de 5G6 de aarding terug naar het bijgebouw om daar op de stopcontacten en dergelijke te gaan.

Nu ja, als de aarding in het eerste gebouw goed is (<30 ohm) dan was die tweede aardingslus onder het bijgebouwtje volstrekt overbodig en dan moet je de gewoon nergens op aansluiten.

Maar twee verschillende aardingen is ten strengste verboden. En aftakken voor de scheider ook.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk