Verzwaren installatie

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Orchidius
Lid vanaf: 21/02/2012
12 berichten

Hey allen,

Wij zijn bezig met een totaalrenovatie van een huis dat zijn laatste "opfrisbeurt" kreeg in de jaren 60-70. De huidige elektrische installatie omvat een handvol stopcontacten (letterlijk, 5) en licht in elke kamer. Verwarmd en gekookt wordt er met gas.

De nieuwe situatie zal er vanzelfsprekend iets wat anders uit gaan zien.
We voorzien een klassieke installatie met overal modern comfort. Koken blijven we doen op gas, maar we voorzien ook een vaatwasser/microgolf/elektrische oven.
Water warmen blijven we ook doen op gas, voor de verwarming mogelijk aangevuld met een elektrisch boilervat als buffer voor de condensatieketel.
We delen de woning ook op in een "appartement" voor onszelf, en drie studentenkamers met een aparte badkamer/keuken. We brengen ook onze buiten-sauna van 6000W mee die we 1 keer per week nemen (staat dan 2u aan).
De nieuwe installatie omvat dus het volgende:

  • 2 keukens.
  • 2 badkamers.
  • 5 slaapkamers waarvan 3 studentenkamers (eigen pc/tv/...).
  • 6000W sauna (3 monofase elementen van 2000W elk).
  • Elektrisch boilervat als aanvulling/buffer voor de gasketel.

De huidige installatie is 40A monofase. Een monofase verzwaring is dixit Fluvius enkel mogelijk naar 50A. Er ligt wel 400V in de straat, maar dat lijkt mij een heel ander verhaal om daar naar te verzwaren, niet?
Wat denken jullie? 50A monofase genoeg voor bovenstaande ...? Of verder informeren naar de verzwaring 400V?

Reacties

afbeelding van Patrico
Lid vanaf: 07/10/2019
481 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

40A of 50A  gaat problemen geven als je sauna op staat vrees ik.

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2492 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Verzwaring zal niet nodig zijn, 230V 40A is ruim voldoende.

afbeelding van Orchidius
Lid vanaf: 21/02/2012
12 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Momenteel heeft ons huidige huis monofase 40A, en de sauna laat de hoofdzekering springen als de waterkoker opgezet wordt (en al het licht brand, en twee PC's op staan, enzenz).

50A monofasig is een besxhikbare capaciteit van 11.500W, 5.500W nààst de sauna dus... 

3*400V 25A geeft een beschikbaar vermogen van 17.500W, veel comfortabler dus, maar ook noet véél duurder en complexer?

afbeelding van bert2
Lid vanaf: 11/03/2006
431 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een driefasige aansluiting is helemaal niet complex en niet zo veel duurder.
Maar in de toekomst zal de netvergoeding voor een veel groter deel afhangen van het aansluitvermogen ipv het verbruik. Ik zou dus zeker niet teveel vermogen vragen nu.

50A monofasig lijkt me toch op het randje. De sauna trekt al 26A. Als er op dat moment ook nog eens gekookt wordt...

Is het een optie om één van de elementen van de sauna uit te schakelen? Indien ja, misschien toch proberen met 50A mono.

afbeelding van roosen00
Lid vanaf: 20/11/2016
59 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Aanpassing naar 3 fasig hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn 

Paar aanpassingen in zekeringkast 

En herkeuren en dan verzwaring aanvrage n bij fluvius 

afbeelding van Orchidius
Lid vanaf: 21/02/2012
12 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De installatie moet nog "gebouwd" worden, dus daar geen probleem.

Wel te vermijden is dat men de straat moet open smijten voor een nieuwe aansluiting... 

De kabel naar de straat is 4*10mm²

 

Kan daarmee 3*400V 25A aangevraagd worden? Of uberhaupt 230V monofasig 50A...?

afbeelding van roosen00
Lid vanaf: 20/11/2016
59 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Met een 4x10 ga je normaal max 40 A krijgen 

Ongeacht of dit 230 of 400 v is 

Voor 400 v te krijgen hoeft normaal straat niet open 

Dit zit wrs reeds in je meterkast maar er wordt enkel een monofasige aangesloten 

afbeelding van Orchidius
Lid vanaf: 21/02/2012
12 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

4*10mm² is wat er nu naar de straat gaat. Verzwaren wilt dus sowieso zeggen straat open en dikkere kabel...?

 

De kosten voor de kabel zijn sowieso voor ons, dat weet ik. De kosten voor het openbreken en mooi terug toe-maken van de straat, zijn die ook voor ons? In welke grootorde spreken we dan?

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
9143 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nee, er moet niet opengebroken worden. 4x10mm is voldoende om 3 fase 25a +n op aan te sluiten. 

afbeelding van roosen00
Lid vanaf: 20/11/2016
59 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mario_ schreef:

Nee, er moet niet opengebroken worden. 4x10mm is voldoende om 3 fase 25a +n op aan te sluiten. 

Inderdaad 

 

Maar niet voor mono 230V 50 A 

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2492 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Orchidius schreef:

Momenteel heeft ons huidige huis monofase 40A, en de sauna laat de hoofdzekering springen als de waterkoker opgezet wordt (en al het licht brand, en twee PC's op staan, enzenz).

50A monofasig is een besxhikbare capaciteit van 11.500W, 5.500W nààst de sauna dus... 

3*400V 25A geeft een beschikbaar vermogen van 17.500W, veel comfortabler dus, maar ook noet véél duurder en complexer?

Ok ja als je jaren-80 gewijs alles tegelijk aan wilt, zal het niet lukken nee.