Verwarming sturen met Niko Home Control

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Armadin93
Lid vanaf: 06/05/2020
2 berichten

Hallo allemaal,

Voor onze nieuwbouw zou ik graag de vloerverwarming (vaillant warmtepomp + koelmodule) aansturen met ons Domotica systeem (Niko Home Control)

A: De architect waarschuwde me dat de thermostaten van NHC de warmtepomp aansturen volgens AAN/UIT principe i.p.v. de modulerende werking van de warmtepomp. Dit zou dan nadelig zijn voor het rendement en de levensduur van de WP. Klopt dit, of zit de modulerende logica in de software bij NHC?

B: Ik vraag me ook af hoe je met de thermostaten van NHC de vaillant koelmodule moet aansturen. Ik heb al iets gelezen van de NHC HVAC-Thermostaat. maar dat lijkt me net hetzelfde te werken dan de gewone, alleen dat deze rechtstreeks een contact van de koelmodule aanstuurd. Iemand ervaring mee?

Alvast bedankt.

Groetjes,
Armadin

Reacties

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27639 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Vloerverwarming moet je niet regelen, die moet op een vaste temperatuur werken, dag en nacht

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1830 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Er zit geen modulerende logica in de NHC-thermostaten, inderdaad enkel aan/uit. Sommige warmtepompen zijn geschikt om een bijkomende sturing op die manier te verwerken, van Vaillant weet ik het niet zeker.

HVAC-thermostaten dienen om bepaalde merken airco's aan te sturen via een CoolMaster-module.

Ik heb hier de WP (Thermia) met NHC gestuurd per kamer, maar dan ook enkel en alleen omdat ik ook passieve koeling heb en bvb wil kunnen instellen dat bij hogere buitentemperaturen eerst de slaapkamers en dan pas de living gekoeld worden en dat soort zaken. Indien het enkel over verwarming gaat heeft een thermostaat per kamer alleen maar zin als je bijvoorbeeld bepaalde kamers gedurende langere tijd niet gebruikt (logeerkamer of zo) en die wil kunnen afzetten - maar hou er rekening mee dat het ongeveer een dag duurt eer die kamer de gewenste temperatuur heeft... Dus niet om te zeggen "ik schakel 's nachts wat minder en overdag wat meer".
Bovendien werkt de passieve koeling nu predictief: als er de dag erna een warme dag verwacht wordt gaat de WP al ettelijke uren op voorhand in koelmodus zodat het effect er is op het moment dat de warmte komt... vooral leuk in het tussenseizoen als, zoals nu, dagen van 20° afgewisseld worden met dagen van 30°...

OK, de meeste WP-thermostaten zijn afzichtelijk, maar hang hem dan op de minst zichtbare plaats... en als de ene zijn kamer op 18° wil en de andere op 21° kan je dat wat bijregelen met de ventieltjes.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van Armadin93
Lid vanaf: 06/05/2020
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

 

Stefaan Van Slycken schreef:

Er zit geen modulerende logica in de NHC-thermostaten, inderdaad enkel aan/uit. Sommige warmtepompen zijn geschikt om een bijkomende sturing op die manier te verwerken, van Vaillant weet ik het niet zeker.

HVAC-thermostaten dienen om bepaalde merken airco's aan te sturen via een CoolMaster-module.

Ik heb hier de WP (Thermia) met NHC gestuurd per kamer, maar dan ook enkel en alleen omdat ik ook passieve koeling heb en bvb wil kunnen instellen dat bij hogere buitentemperaturen eerst de slaapkamers en dan pas de living gekoeld worden en dat soort zaken. Indien het enkel over verwarming gaat heeft een thermostaat per kamer alleen maar zin als je bijvoorbeeld bepaalde kamers gedurende langere tijd niet gebruikt (logeerkamer of zo) en die wil kunnen afzetten - maar hou er rekening mee dat het ongeveer een dag duurt eer die kamer de gewenste temperatuur heeft... Dus niet om te zeggen "ik schakel 's nachts wat minder en overdag wat meer".
Bovendien werkt de passieve koeling nu predictief: als er de dag erna een warme dag verwacht wordt gaat de WP al ettelijke uren op voorhand in koelmodus zodat het effect er is op het moment dat de warmte komt... vooral leuk in het tussenseizoen als, zoals nu, dagen van 20° afgewisseld worden met dagen van 30°...

OK, de meeste WP-thermostaten zijn afzichtelijk, maar hang hem dan op de minst zichtbare plaats... en als de ene zijn kamer op 18° wil en de andere op 21° kan je dat wat bijregelen met de ventieltjes.

Oké, super bedankt voor de info.

Dus als ik het goed begrijp dan heb je aparte NHC thermostaten per kamer die dienen om de passieve koeling te sturen? Gebruik je die dan ook om de verwarming te sturen per kamer, of gebeurt dit dan door een centrale thermostaat, en afregeling per kamer door ventielen maueel in te stellen?

Hoe werkt die passieve koeling precies? zijn dit aparte ventielen die moeten aangestuurd worden door de NHC thermostaat?

Ik heb momenteel enkel in de badkamer een extra NHC thermostaat voorzien om deze ruimte iets warmer te maken dan de andere, maar is misschien overbodig?

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1830 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bij het systeem dat ik gebruik zit het als volgt:

- ik heb een geothermische warmtepomp, dat is vereist voor passieve koeling.
- indien het buiten warm is gaat de warmtepomp, in plaats van het water dat door de CV-leidingen stroomt op te warmen, dit water afkoelen. Dat gebeurt door het water uit de geothermische leidingen, dat zelfs in de zomer niet warmer is dan 12° of zo, via een warmtewisselaar het CV-water te laten afkoelen.
- ik heb nu zelfs voorzien dat, indien de dag erop een warme dag voorzien wordt, de warmtepomp al eerder naar koeling gaat en dus niet wacht tot de buitentemperatuur daadwerkelijk hoog is.
- de leidingen, collectoren en zoneventielen zijn dus identiek dezelfde voor koelen of warmen. Je kan alleen nooit verwarmen in de ene ruimte en koelen in de andere.
- ik gebruik dezelfde thermostaat per kamer voor koelen en verwarmen. Als de warmtepomp in koelmodus gaat gaan de thermostaten automatisch op "koel"-stand. Behalve de badkamer. De leefruimte en hobbyruimte gaan een paar uur later pas koelen, zodat de meeste capaciteit naar de slaapkamers gaat - al moet ik nog eens uittesten of dit wel degelijk effect heeft.
- in de slaapkamers staat de temperatuur voor de koeling ook een stuk lager dan in leefruimtes, zodat ook weer de slaapkamers in verhouding meer gekoeld worden dan de leefruimte.

Heel dit zaakje vereist natuurlijk nogal wat kennis van je warmtepomp:
- eerst en vooral moet je passieve koeling hebben, dus een geothermische warmtepomp.
- je moet weten wanneer de warmtepomp naar koeling overschakelt.
- voor het predictieve systeem moet je weten hoe de warmtepomp berekent wanneer de koeling moet beginnen.
- ook voor verwarming moet je weten hoe je de warmtepomp een "ketelcontact" laat inlezen.

Maar ook zonder thermostaten per kamer werkt die passieve koeling hoor, alleen is het dan weer voor heel de woning, in de verhouding zoals je ventieltjes ook geregeld staan voor de verwarming.
Als het enkel om verwarming gaat en je wil de badkamer iets warmer dan de rest, draai dat ventiel dan een beetje meer open.

Als je een bijkomende verwarming in de badkamer wil, dan moet je iets nemen dat snel reageert. Een zoneventiel voor vloerverwarming heeft weinig nut, dat moet je dan een paar uur op voorhand openzetten... Maar als je op de WP bijvoorbeeld een hoogtemperatuuruitgang hebt voor een handdoekdroger, of je neemt een IR-spiegel (waar je dan de eigen sturing van verwijdert) kan je met een NHC-thermostaat gaan sturen. Je hoeft voor één toestel zelfs geen heating-cooling-module te nemen, je kan ook gewoon een schakelcontact sturen met die thermostaat. Maar eerlijk gezegd, meestal gaat zo 'n bijverwarming toch een aan/uit-affaire zijn en is die thermostaat misschien zelfs overbodig.

Om het systeem op punt te krijgen ben ik toch 2-3 dagen bezig geweest (en dan nog een dag cursus bij de verdeler van de warmtepompen om de boel goed te snappen), dus schrik niet als je CV-installateur zegt: "daar begin ik niet aan".

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw