Verschillende kringen in aftakdoos/stopcontact

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Kristof Den Haese
Lid vanaf: 22/03/2017
5 berichten

Beste,

Ik heb in een bestaande woning volgende situatie:

-2 kringen (wasmachine en droogkast) lopen indezelfde buis met 5x2,5 VOB en komen toe in een aftakdoos. Vanaf deze aftakdoos tweemaal verdergegaan met XVB3g2,5 naar aparte opbouwstopcontacten. Zo zit de wasmachine en droogkast op aparte zekering maar wel via dezelfde buis en via aftakdoos (bereikbaar).

-Verticaal opbouwstopcontact met boven stopcontact en daaronder schakelaar. Beide zitten op aparte automaat. Voeding voor schakelaar komt van onder binnen en komt er van boven uit naar de verlichting. Voeding van stopcontact komt boven binnen.

Mogen beide situatie's? Zal de keurder hier opmerking over geven of afkeuren?

Alvast bedankt,

Kristof

Reacties

afbeelding van joeydv
Lid vanaf: 05/08/2015
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zie hier geen problemen in.

Alle kabels zijn correct afgezekerd en dus beveiligd.

 

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
1331 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Er wordt wel eens beweerd dat 2 kringen in dezelfde leiding/kabel en aftakdoos niet mag, maar ik denk dat dat op een misverstand berust.
Zorg dat je de aftakdoos goed labelt met beide kringnamen, dan zal het geen probleem zijn vermoed ik.

afbeelding van Kristof Den Haese
Lid vanaf: 22/03/2017
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt, in bijlage nog enkele foto's van hetgeen ik bedoel. Ik zal men situatie dan behouden.

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10831 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Twee kringen in 1 doos mag volgens mij zonder probleem (als je bv alarmkabel/svv/utp/... gaat mengenis er potentieel wel een probleem maar dat is hier niet aan de orde).

Die preflex in opbouw is vrijwel zeker wel een probleem. Is die F2 brandveilig? Anders PVC bochtje eropzetten!!

afbeelding van Kristof Den Haese
Lid vanaf: 22/03/2017
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Preflex heb ik gekozen omdat ik anders mijn bochtjes niet goed kon afwerken. Kon de buizen ook plooien maar dit was eenvoudiger. In de preflex zit trouwens xvb welke wel F2 kabel is.

Het snoer van de gasbrander heb ik ook in preflex gelegd en zo naar een stopcontact geleid is properder dan los te laten hangen. Maar kan dit wel nog aanpassen voor de keuring.

De kabels van de thermostaat is ook in vob uitgevoerd en via een halve meter preflex tot aan de brander gebracht. Mag dit?

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
1331 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zou me straf lijken dat een keurder hier problemen van gaat maken. Alles is heel proper uitgevoerd, dat geeft al meteen een goede indruk. Dat er dan stukjes preflex aanzitten is een detail.

Trouwens, dat van die brandveiligheid wordt niet zo strikt genomen bij residentiele installaties wist iemand me onlangs te vertellen (informatie komt van een keuringsinstantie). Bij industriele installaties wordt zoiets uiteraard wel nauwlettend gecontroleerd.

afbeelding van disco stu
Lid vanaf: 13/12/2012
372 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb hier 2 a 3 weken terug nog gelinked naar een declaratie van Preflex met de melding dat hun flexibele duizen voldoen aan brandvertragendheid etc en prima geschikt zijn voor gebruik in opbouw. Moest de keurder hierover beginnen te piepen: die declaratie voorleggen.

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
1331 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Niet alle 'preflex' buizen zijn van het merk Preflex Wink

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10831 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

teaser schreef:

Niet alle 'preflex' buizen zijn van het merk Preflex Wink

Indeed, of el cheapo brollo uit de dhz rayons daar ook aan voldoet, daar ben ik niet zo zeker van... misschien wel... misschien niet... Bij twijfel mag je altijd de discussie met de keurder doen hoor, voor mij niet gelaten Biggrin

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1450 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als die 2 kringen gevoed worden vanuit twee verschillende fasen komt er in die aftakdoos 400V voor. In Belgie is dat niet aan de orde, maar in sommige landen moet er dan een waarschuwingsticker op, ook al gaat het niet over een echte driefasige kring. 

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
23266 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

teaser schreef:

Zou me straf lijken dat een keurder hier problemen van gaat maken. Alles is heel proper uitgevoerd, dat geeft al meteen een goede indruk. Dat er dan stukjes preflex aanzitten is een detail.

Trouwens, dat van die brandveiligheid wordt niet zo strikt genomen bij residentiele installaties wist iemand me onlangs te vertellen (informatie komt van een keuringsinstantie). Bij industriele installaties wordt zoiets uiteraard wel nauwlettend gecontroleerd.

de ene keurder is de andere niet, sommige zijn streng

 

 

maar gelukkig magje  wel zelf kiezen wie je laat keuren Wink

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
23266 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

YokoTsuno schreef:

Als die 2 kringen gevoed worden vanuit twee verschillende fasen komt er in die aftakdoos 400V voor. In Belgie is dat niet aan de orde, maar in sommige landen moet er dan een waarschuwingsticker op, ook al gaat het niet over een echte driefasige kring. 

NIET altijd !!!

 

als je mono aansluiting hebt en de 5G2,5 waarvan boven sprake

sluit je aan aan automaat 1 met 2 aders en automaat 34 met 2 andere aders

dan heb je mogelijkse risico dat je aftakdoos opent, na automaat 1 te hebben afgezet

en dus denkt stroomloos te werken

en je een "stevige slag" krijgt omdat automaat 34 niet uit lag Wink

 

dit vermijden doe je door ALTIJD te meten na afschakelen of stroom wel degelijk weg is !!!

 

afbeelding van Kristof Den Haese
Lid vanaf: 22/03/2017
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste,

Heb mijn situatie voorgelegd aan een keurder op't werk en aantal collega's.

Zij zien geen probleem om preflex in opbouw te gebruiken. Keurder sprak enkel van dubbel afscherming en het gaat ook over een klein stukje. Al de rest is proper afgewerkt.

2 kringen in 1 behuizing/aftakdoos/buis was ook geen probleem volgens hen. Wordt veel gedaan een 5g2,5 of 5 VOB's apart naar de plaatst van aansluting voor een wasmachine en droogkast. Bij nieuwbouw best wel apart te leggen natuurlijk.

Het verlengsnoer van de brander via buizen naar het stopcontact was ook niet echt een probleem vermits het een toestel betreft. Mocht het een vaste aansluiting zijn is iets anders want dit mag niet in soepele kabel.

Maar natuurlijk gaat het iemand anders zijn die zal keuren en hier zijn al veel verhalen over geweest.

Ik zal de gok wagen en zien of er een opmerking uitkomt. Nu nog alle goten enz afwerken en dan laten keuren.

Alvast bedankt voor de info.

 

afbeelding van Jeroen Elentrieker
Lid vanaf: 01/07/2016
70 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Stopc en boit is proper uitgevoerd. Als de aardingen goed aangesloten zijn ga je geen probleem hebben. Isolatiemeting, aardingen nameten, circuits nakijken (kast vs schema) en eventueel draadsecties. Veel verder wordt dat niet gecontroleerd.

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10831 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kristof Den Haese schreef:

 

Zij zien geen probleem om preflex in opbouw te gebruiken. Keurder sprak enkel van dubbel afscherming en het gaat ook over een klein stukje. Al de rest is proper afgewerkt.

Er zijn hier al mensen gepasseerd wiens installatie daar op afgekeurd is. Ergens wel terecht: de dubbele isolatie waar men jou naar verwijst slaat op bescherming tegen aanraking (een beschadiging van 1 laag betekent dat er nog altijd een tweede laag is voor jeeen stroomvoerende geleider kan aanraken). De brandvertraging gaat over de verspreiding van brand - die misschien zelfs helemaal niets te maken heeft met elektriciteit qua oorzaak! De elektriciteitsleidingen lopen immers door heel het huis en kunnen dus bijdragen tot meer schade als via die weg vuur van 1 ruimte naar een andere kan overslaan.

Toegegeven, dat kleine stukje lijkt me geen probleem (het blijft ook binnen dezelfde ruimte etc) - weet enkel dat een purist keurder er (indien je geen echte preflex gebruikt hebt of effectief F2 brandvertragend materiaal), er een punt van kan maken.