Verliesstroomschakelaars werken niet

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van neurot
Lid vanaf: 12/12/2014
65 berichten

Hallo,

De testknoppen van mijn twee differentieel schakelaars (300 en 30mA) werken niet.
Het zijn allebei 4-polige, die maar enkelfasig aangesloten zijn (L+N op 230V).
Is het mogelijk dat deze enkel werken als ze vierpolig aangesloten zijn, en niet als ze tweepolig aangesloten zijn?
Of zijn ze gewoon toevallig allebei kapot? Of zou Infrax verkeerd aangesloten hebben, L en N gewisseld hebben?

Wat ik ook vreemd vind: twee weken geleden heeft Vincotte de keuring gedaan van mijn "werfaansluiting op definitieve plaats", dus ze hebben mijn differentieel van 300mA goedgekeurd (dit was voor de aansluiting van Infrax, dus de keuring kan dit onmogelijk getest hebben).

En wat ik me ook afvroeg: de bedoeling van een differentieel schakelaar is verlies op te sporen tussen fase en aarding, en die testknop simuleert zo'n verlies, waarmee de differentieel uitvalt. Maar op de diff is er geen aarding aangesloten, hoe kan hij dan een stroompje tussen L en aarding doen vloeien?

Bedankt!

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15327 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Of zijn ze gewoon toevallig allebei kapot? Of zou Infrax verkeerd aangesloten hebben, L en N gewisseld hebben?

 

Op de diff staat een schema hoe ze aangesloten moeten zijn (het test knopje moet tussen de fase zitten)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardlekschakelaar#/media/File:Aardlekschakelaar.jpg

Het schakelaartje leid de stroom om de diff heen zodat die denkt dat er een verlies is.

Overigens zal jouw diff wel werken alleen kun je het niet testen met het knopje.

Maar als je een duspel neemt en de spanning test zal hij er wel uit vliegen.

 

afbeelding van mathiaz
Lid vanaf: 09/11/2011
1543 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De keuring gaat je diffs niet testen, daar dient een keuring niet voor. Het is ook niet omdat ze vandaag werken dat ze morgen ook nog gaan werken.

Als je zeker wilt zijn dat de diff werkt dan kan je een belasting (bvb lamp) aansluiten tussen L en aarding. Als de belasting meer dan 7W is dan moet de 30mA afspringen, als de belasting meer dan 70W is dan moet de 300mA afspringen. Een meter met lage impedantie gaat ook (zoals Janus voorstelt), maar dat heeft een normale mens niet liggen Smile

Kern van de zaak blijft wel: die diffs moeten juist aangesloten worden. Je moet die eigenlijk elke maand testen en je kan moeilijk elke maand een lamp tussen L en aarding gaan hangen. Zijn de diffs verzegeld of kan je zelf nog de draden wisselen?

afbeelding van neurot
Lid vanaf: 12/12/2014
65 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

 
Op de diff staat een schema hoe ze aangesloten moeten zijn (het test knopje moet tussen de fase zitten)

Van mijn kant zijn de diffs zeker juist aangesloten.

Zijn de diffs verzegeld of kan je zelf nog de draden wisselen?

 Ik kan ze nog wisselen, nog niet verzegeld. Een duspel heb ik wel liggen, zal vanavond eens proberen.

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Oorspronkelijk bericht geplaatst door neurot

Of zou Infrax verkeerd aangesloten hebben, L en N gewisseld hebben?

Dat maakt geen verschil bij monofasige aansluiting.

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Oorspronkelijk bericht geplaatst door neurot

 
Op de diff staat een schema hoe ze aangesloten moeten zijn (het test knopje moet tussen de fase zitten)

Van mijn kant zijn de diffs zeker juist aangesloten.

Dat is twijfelachtig, want dan zou de aansluiting van Infrax ook juist moeten zijn. De netaansluiting is monofasig?

Merk en type diff's?

Hoe aangesloten? Teken het aansluitschema eens.