Verliesstroomschakelaar s’nachts

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Tdekrak
Lid vanaf: 19/11/2018
4 berichten

Hallo,

 

Ik heb het onderwerp al een paar keer zien langs komen, maar ik kan geen antwoord vinden op mijn specifiek probleem...

We hebben Niko Home domotica en al de gestuurde kringen staan achter de 0,03 verliesstroomschakelaar. Dus ongeveer 80% van het huis.

nu hebben we al een hele tijd dat die springt, ongeveer 1 keer per maand. Geen patroon in te herkennen. Niet per se nat of droog of warm of koud weer... niet als we weg zijn of als we juist thuis zijn. Kompleet random. Enige constante, altijd s’nachts en rond een uur of 5-6. 

Dacht eerst aan CV die aanspringt, maar dat is een ander circuit.

 

iemand een idee of ervaring? Waarom s’nachts als er niets in gebruik is?

 

bedankt voor alle input!

 

Tom

Reacties

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
514 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

U gaat waarschijnlijk de eerste van de lijn zijn anders moet u 's nachts u spanning eens meten kan zijn dat die te hoog is voor electronica en daarmee af springt.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van ebe
Lid vanaf: 11/01/2015
281 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik denk toch ook aan condensatie ten gevolge van dauw. 5-6 uur 's morgens heb je meestal de hoogste luchtvochtigheid en dus dauw. Ergens een verbinding buiten, nachtverlichting, ...

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1393 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Vooraleer je uren draden gaat zitten versteken en dan nog niet exact gaat weten waar je probleem zit: zou je niet beter eens een elektricien met een megger vragen? In mijn ervaring vinden we zeker 80-90% van de intermitterende fouten met een megger.

Als dit een recentie installatie is dan volg ik het verhaal van "als je alles achter de 30 steekt dan springt dat wel een keer" niet. Dan moet je isolatieweerstand voldoende groot zijn.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12410 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En den 300mA en/of 30mA die staat er om personen te beschermen tegen toestelfouten, niet tegen onnozeleteiten van personen...

 

Als je aan je elektriciteit werkt zonder de spanning af te leggen of een niet dubbel-geïsoleerd toestel in een niet-geaard stopcontakt steekt, dan moet je niet komen zagen als je vroeg of laat geëlektrocuteerd tegen de grond ligt. Daarvoor dienen diffs namelijk NIET.

afbeelding van disco stu
Lid vanaf: 13/12/2012
575 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Enk schreef:

En den 300mA en/of 30mA die staat er om personen te beschermen tegen toestelfouten, niet tegen onnozeleteiten van personen...

 

Als je aan je elektriciteit werkt zonder de spanning af te leggen of een niet dubbel-geïsoleerd toestel in een niet-geaard stopcontakt steekt, dan moet je niet komen zagen als je vroeg of laat geëlektrocuteerd tegen de grond ligt. Daarvoor dienen diffs namelijk NIET.

 

Eens met Enk.

De 300/30mA van een diff heeft niet echt iets van doen met de 300/30mA dat door uw lichaam zou lopen en het effect daarvan op 95 percentiel van de bevolking.

Een differentieel is een toestel dat de persoon beschermt in geval van onrechtsreekse aanraking (en onder voorbehoud van een goede aarding). De 300/30mA volgt uit de contactspanning op een massa die nog als "veilig" wordt beschouwd bij huid in droge/ondergedompelde toestand. Deze contactspanning wordt via de weerstand van de foutstroomlus in een worst case scenario bij een TT-net omgerekend naar een overeenkomstige differentieelstroom en a.d.h. daarvan (+ wat veiligheidsmarge +wat productstandaardisatie) wordt dus een courante diffgevoeligheid gekozen die minstens zo gevoelig is.

 

En helemaal los daarvan wordt dan ook gesteld dat een 30mA diff (niet de 300mA diff) voor een bijkomende bescherming tegen de gevolgen van rechtstreekse aanraking zorgt. Met "bijkomend" bedoelt men dus louter supplementair aan de passieve beschermingsmaatregelen tegen rechtstreekse aanraking (dubbele isolatie, aanraakveiligheid, afdekplaten in uw elektrisch bord, IP-graden etc).