Verlies opsporen kabel buiten

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van nickdd
Lid vanaf: 01/02/2013
447 berichten

Hallo,

In de algemene delen van het appartementsblok heb ik te maken met een verliessstroomschakelaar die soms uitschakelt bij gebruik van de regenwaterpomp. De  pomp zelf werd sowieso al vervangen maar de kabel van de oude werd nog behouden (zit namelijk ergens vast in een ingebetoneerde geribde buis en niet los te krijgen).

De stekker zit in een buitenstopcontact maar wordt door de gebruikers steeds uitgetrokken na gebruik (ook al is het een drukhoudende pomp).

Het systeem werkt soms weken perfect maar een tijd geleden (in een vochtige periode) vloog de verliesstroom er direct uit bij het insteken. Het stopcontact zelf buiten geeft wel gewoon 230V maar pas als ik de pomp insteek vliegt de boel er uit)

Nu lijkt alles wel terug prima te gaan. Alles zit op eenzelfde 30mA diff van de algemene delen.

Vraagjes:
1) waar kan het verlies allemaal zitten? Kan het bvb dat het toch in de aanvoerleiding/spatwaterdicht stopcontact zelf zit en dit pas getriggered wordt als de pomp als verbruiker ingeschakeld wordt.  Of zal het sowieso ergens in het snoer (van stopcontact naar pomp) zelf zitten.
=> het is raar dat er weken/maanden geen problemen zijn en dan met periodes het ineens niet meer werkt.

2) Ik ga sowieso de pomp op een aparte diff steken. Mag ik dit volgens het AREI ook achter een 300mA steken (ipv 30mA nu)? 

Groeten,
Nick

 

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15539 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heb je geen megger?

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1973 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

nickdd schreef:

1) waar kan het verlies allemaal zitten? Kan het bvb dat het toch in de aanvoerleiding/spatwaterdicht stopcontact zelf zit en dit pas getriggered wordt als de pomp als verbruiker ingeschakeld wordt.  Of zal het sowieso ergens in het snoer (van stopcontact naar pomp) zelf zitten.

Dat kan enkel na de stekker van de pomp zitten, pomp zelf, snoer of eventueel stekker. Praktisch altijd in de pomp zelf. 

Je mag na de hoofdaardlekschakelaar zoveel aardlekschakelaars plaatsen als je wil. Dit wil echter niet zeggen dat enkel de laatste uitvalt. Het kan net zo goed zijn dat beide uitvallen of enkel de eerste. 

afbeelding van nickdd
Lid vanaf: 01/02/2013
447 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

janus wago schreef:

Heb je geen megger?

 

Helaas niet, ik ben maar een hobby prutser die mijn eigen kast en dergelijke kabel proper en volgens de regels bekabel, maar aangewezen ben op een multimeter van 20 euro en een set schroevendraaiers Smile

Hoe zou ik met een megger het probleem kunnen detecteren op momenten dat de verliesstroom niet uitvalt? 

YokoTsuno schreef:

Dat kan enkel na de stekker van de pomp zitten, pomp zelf, snoer of eventueel stekker. Praktisch altijd in de pomp zelf. 

De pomp zelf ben ik echter vrij zeker van dat die ok is: heeft eerst een goed jaar bij mij, met het originele snoer gedraaid. Op de vorige pomp kwam het probleem van uitvallen dan ook voor.
Omdat die pomp ook oud was en wat andere probleempjes had heb ik ze vervangen door de andere pomp. Het was gelukkig ook hetzelfde type snoer (zo'n driehoek stekker met rubber dichtingen), heeft 2 maand perfect gewerkt (en nu ook terug).
Enkel kan ik dat snoer zelf niet inspecteren.

Je mag na de hoofdaardlekschakelaar zoveel aardlekschakelaars plaatsen als je wil. Dit wil echter niet zeggen dat enkel de laatste uitvalt. Het kan net zo goed zijn dat beide uitvallen of enkel de eerste. 

Klopt, ik moet het kastje ook nog even nakijken want de lift zelf blijft bvb wel werken en zal vermoedelijk dus achter de hoofddiff zitten. Dan hebben we tot nu toe geluk gehad dat die niet uitgevlogen is, of er is iets raar bekabeld waarbij men na de meterkast naar 2 aparte diffs gaat (wat niet mag volgens mij).
Er lijkt wel een regel te zijn dat prioritaire brandweerliften niet ander de hoofddiff moeten zitten, maar dat zou hier niet mogen ondervallen.

gr,
Ncik

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15539 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoe zou ik met een megger het probleem kunnen detecteren op momenten dat de verliesstroom niet uitvalt? 

 

Dat ding is gemaakt om dit soort fouten op te sporen .

Maar zou je er niet beter een vakman bij halen die wel de kennis en het materiaal heeft?

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1878 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Is er mogelijkheid om de nieuwe pomp provisoir met een nieuwe kabel aan te sluiten (bovengronds dan)? Dan kan je tijdelijk op deze manier testen of het een probleem is in de kabel. De fout kan wel degelijk in de kabel zitten.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van nickdd
Lid vanaf: 01/02/2013
447 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

janus wago schreef:

Dat ding is gemaakt om dit soort fouten op te sporen .

Maar zou je er niet beter een vakman bij halen die wel de kennis en het materiaal heeft?

Dat kan zeker, maar dit soort niet-prioritaire zaken bekijk ik graag zelf ook eens en leer er dan ook iets an bij. Kende een megger wel, maar hoe je precies zaken test zal ik nog even nagaan.
Uiteraard dus niets tegen vakmannen Smile

Stefaan Van Slycken schreef:

Is er mogelijkheid om de nieuwe pomp provisoir met een nieuwe kabel aan te sluiten (bovengronds dan)? Dan kan je tijdelijk op deze manier testen of het een probleem is in de kabel. De fout kan wel degelijk in de kabel zitten.

Dat is zeker een optie en was ook het plan om het zo (permanent) te doen indien ik makkelijk kon vaststellen dat de fout effectief in de kabel zat.
Zal dus even wachten worden op een moment dat hij weer volledig uit slaat en dan de kabel te switchen.

bedankt voor de tips!

afbeelding van Eranco
Lid vanaf: 19/02/2020
1 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Met een megger op 500V of 1000V, door uzelf of een installateur elektriciteit, kan meestal het stuk kabel met de fout bepaald worden.

De kabel kan, indien mogelijk, dan ook vervangen worden.

Echter als dit niet haalbaar is, om een of andere redenen, zeer lange kabel, moeilijk tracé, etc. is het best om een gespecialiseerde firma te contacteren om de fout te lokaliseren, alsook uw brandverzekering, die voor de lokalisatie en soms ook voor de herstelling een tussenkomst voorziet.

afbeelding van nickdd
Lid vanaf: 01/02/2013
447 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dit weekend ga ik het nog eens bekijken. Een megger zal ik in de toekomst ook af en toe wel eens kunnen gebruiken en op amazon kan je er al voor 50-60 euro vinden. Geen top bouwkwaliteit maar uit een test lijken ze wel nog goed te werken.

Ik kan via iemand wel een toestel lenen om de aardeweerstand te meten. Een turbotech TT5300B, maar dat is geen megger natuurlijk.

Het oude snoer zal ik niet meer uitgraven, maar zal dan een nieuw snoer via een ander tracé leggen.