Hallo,

Deze week zijn ze onze zonnepanelen komen aansluiten op de zekeringkast.
Nadat ze zijn aangesloten hebben we 's avonds gemerkt dat het licht boven in de gang niet meer werkt.
Iemand enig idee hoe dat zou komen en hoe ik dit kan oplossen?
Heb de kabels van de schakelaars en de lamp, .. eens uitgedraaid en er terug in omdat ik dacht dat er misschien een slecht contact was maar tevergeefs, het licht werkt nog altijd niet.
Het is ook alleen op deze plaats, alle andere lichting op dezelfde zekering werken perfect.

Reacties

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1830 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Werkt de verlichting met drukknoppen via teleruptor of trappenhuisautomaat in de zekeringkast?

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van Aaron1234
Lid vanaf: 17/04/2020
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De verlichting werkt met drukknoppen via teleruptor.

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
8029 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heb je de lamp al vervangen?

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van Aaron1234
Lid vanaf: 17/04/2020
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De lamp is al vervangen.
3 Lampen geprobeerd om toch zeker te zijn dat het niet aan de lamp ligt.
Ook de lamphouder vernieuwd want deze was iets verouderd, maar met de nieuwe werkt het licht ook niet.

afbeelding van Uovo
Lid vanaf: 24/01/2019
32 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Meten is weten!
M.a.w. pak een multi- of Voltmeter en meet op de klemmen of contacten in je elektriciteitskast.
Als je niet genoeg kennis of vertrouwen hebt, bel je best een stielman.

My best guess: De installateur van de panelen is in de elektriciteitskast geweest voor het een en ander aan te passen en heeft mssn per ongeluk een contact gelost.

 

afbeelding van Thorgal
Lid vanaf: 02/03/2007
1265 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als er iemand op de knop duwt, hoor je dan in de schakelkast de teleruptor klikken?

afbeelding van Aaron1234
Lid vanaf: 17/04/2020
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nee, er valt niks te horen als er op de knop wordt geduwd.

afbeelding van Uovo
Lid vanaf: 24/01/2019
32 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mogelijkheden:
- Drukknop stuk
- Bekabeling (aansluitpunten) naar drukknop los
- Geen stuurspanning voor de drukknop
- Teleruptor stuk. 

Welke spanning meet je over de stuurcontacten van de teleruptor?

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27639 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Aaron1234 schreef:

Thorgal schreef:

Als er iemand op de knop duwt, hoor je dan in de schakelkast de teleruptor klikken?

Nee, er valt niks te horen als er op de knop wordt geduwd

Bedien de teleruptor in de kast eens, meestal op deze een drukknop.

afbeelding van Aaron1234
Lid vanaf: 17/04/2020
5 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het licht kan op 3 plaatsen worden bediend, op 2 plaatsen heb ik an de schakelaar stroom , maar op de 3de plaats niet.

Schakelaar eens vervangen en nog altijd hetzelfde probleem.

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15470 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als je geen stroom hebt aan de schakelaar hoef je die ook niet te vervangen.

Zoals al eerder gezegt, meet waar je wel of geen spanning hebt.