Verdeelkast bijplaatsen

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Thibaultde
Lid vanaf: 13/06/2017
4 berichten

Dag allemaal,

Ik moet een verdeelkast bij plaatsen voor een poolhouse. Er komt 10 m² 4x exvb binnen.
Ik gebruik:
Diff 40mA 3f+N en verbind de automaten met een verbindingsrail 10mm² 3f+n.

NU, mag ik hiervoor soepele kabel 6 mm² gebruiken met aderhulzen op? Of moet die ook 10 mm² zijn?
Mogen alle draden in het zwart of moet de nul leider ook blauw zijn?
Wat als de diff. in de tellerkast 63A is? Moet de diff in die bijkomende kast ook 63A zijn of 40A goed?

Alvast bedankt

 

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14268 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat als de diff. in de tellerkast 63A is? Moet de diff in die bijkomende kast ook 63A zijn of 40A goed?

 

De diff moet geschikt zijn voor de stroom die er doorheen kan, hoe zwaar is de hoofdzekering?

 

NU, mag ik hiervoor soepele kabel 6 mm² gebruiken met aderhulzen op? Of moet die ook 10 mm² zijn?

Soepele draad mag, mits aderhulzen en  diameter aanpassen aan de automaat die voor de kabel zit.

 

Mogen alle draden in het zwart of moet de nul leider ook blauw zijn?

Werk volgens de regels van het goede vakmanschap en neem een blauwe draad.

afbeelding van Thibaultde
Lid vanaf: 13/06/2017
4 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

hoofdzekering is 63A dus is veronderstel minimum 63A of hoger..?

Voor de zwarte soepele draad, het is een dure aankoop om die ook nog is in het blauw te kopen, zou het mogen om alles zwart?

 

bijkomende vraag: Moet de verdeelkast in de tuinhuis een ip waarde hebben?

 

afbeelding van gert.bovens
Lid vanaf: 19/03/2015
716 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Aan je vertrek een automaat plaatsen van 40A dan kan je perfect met 6mm² werken...

Min klasse is er niet maar beetje gezond verstand kan geen kwaad hé

En een deftige shop verkoopt alle kabels per m... Natuurlijk niet de brico/gamma/Hubo...

 

Greetz Gert

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
7710 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Exvb 4x naar secundair bord? En waar haal je de aarding dan? Dat zou een 5G kabel moeten zijn.

Het is niet verplicht om blauw te gebruiken voor N. Enkel als er blauw is, en er is een N, dan moet de blauwe daarvoor gebruikt worden. Maar ik zou toch ook kijken om dat in blauw te doen. Een rolletje van 5m vind je wel in de DHZ, en dat kost ook geen stukken van mensen.

En anders koop je gewoon enkele meter soepele kabel van 5G6 (of 4x6 als je dat vindt), dan heb je meteen alle kleuren in soepele draad.

Als de hoofdautomaat tussen 41 en 63A is, dan moet je tussen diff en verdeelkammen echter ook 10mm2 gebruiken. Wil je 6mm2 gebruiken dan moet er ergens onderweg een beperking tot 40A komen (een automaat dus, bvb in de hoofdkast waar die de lange kabel naar tuinhuis beveiligt).

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van disco stu
Lid vanaf: 13/12/2012
525 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Soepel mag, indien correct getermineerd en geplaatst. Maar is niet voorkeur...

Alle aders (incl. N) in het zwart mag. Maar is niet voorkeur...

 

Maar als je de kabel nog moet kopen (en dus nog moet plaatsen): waarom koop je dan niet gewoon een stijve kabel met ineens de voorkeurs aderkleuren: een XVB of EXVB 5G6 (brui, zwart, grijs, blauw, geel/groen)?

 

6mm² maximaal met 40A beveiligen, zolang de kabellengtes ook beperkt blijven. Op hoeveel meter afstand gaat het nieuwe verdeelbord van het originele verdeelbord staan? Indien dit te lang wordt: een sectie hoger gaan met je kabel.