Verbrande geur uit zekeringenkast

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Adel Smaele
Lid vanaf: 04/03/2013
23 berichten

Hallo

Deze morgen kwam onze poetsvrouw ons verwittigen dat tijdens het werken iets verbrand rook.
Het betrof een typische "electrische" verbrandgeur en ik ging direct naar de zekeringkast.
Was daar inderdaad sterker van geur maar visueel weinig te zien.

Dus frontpaneel eraf gehaald en zag de oorzaak, denk ik? 
Op de plaats waar de beltransfo zit is de achterzijde duidelijk verkleurd. Een foto in bijlage terug te vinden.

Gezien ik een totale leek ben weet ik niet goed wat doen?
Elektricien bellen, onderdeel vervangen, ... ?
Eigenaardige is immers dat alles blijft werken, ook de bel en we, behoudens de geur, niets hebben gemerkt.
Een paar maanden terug hebben we voorval gehad op de tweede verdieping (totaal iets anders zijnde verlies op een lamp) en toen werkte alles naar behoren.
Daarmee bedoel ik verliesstroomschakelaar.
Graag jullie feedback. 
Alvast bedankt

Adel

image.jpg

Reacties

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
7814 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En een foto van de binnenkant van de kast?

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9470 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De foto die je laat zien toont de buitenkant van de kast? Zelfs dat is al bruin geworden?
Met frontpaneel er af bedoel je gewoon het deurtje? Je ziet nergens draden lopen of schroeven om draden vast te maken?

Het meest waarschijnlijke is een slecht contact. Bij slecht contact verhoogt de weerstand van de verbinding en dat zorgt voor verwarming (tot zelfs verhitting) met de bijhorende geur.
Het nadeel daarvan is dat het vaak te laat opgemerkt wordt en dat dan eigenlijk alles reeds onherstelbaar beschadigd is. Het werkt wel nog, maar de weerstand blijft hoog, zelfs als de schroeven weer aangedraaid worden, omdat er binnenin het eea te warm gekregen heeft.
Meestal wordt dit soort situaties ook steeds erger, omdat de weerstand gaandeweg alsmaar slechter wordt en dus de verhitting alsmaar groter, tot er uiteindelijk ertgens een draad helemaal doorsmelt en de werking stopt.
Het kan natuurlijk ook gewoon een fout of sleet in de beltrafo zijn.

Vervangen is vaak de beste keuze.

Indien je dit zelf niet kan inschatten, of geen kennis van elektra hebt, dan kan je dat beter laten doen.
Elektriciteit is gevaarlijk.

 

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zie helemaal niks op dien foto, dat beetje zwartgeblakerd? Kan vanalles zijn... 

Alleszins: vermoeden van smeulen in elektriciteitskast:

  •  - Ofwel alles afzetten (als je het niet kan lokaliseren)
  • - Ofwel afzetten waarvan je weet dat het problematisch is (geur, brandplekken, verdacht warm onderdeel)

Daarna: expert er bij roepen, in dit geval elektricien. Je had er al 5 aan de telefoon gehad moeten hebben deze morgen, om te zien wie vandaag nog kan komen kijken.

Typische oorzaken: slijtage (bv. transformator), slecht aangedraaide vijzen (schroefverbindingen), of aangeschroefde verbindingen die losgekomen zijn... 

 

afbeelding van Adel Smaele
Lid vanaf: 04/03/2013
23 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bijgevoegd twee nieuwe foto's. 

Ene foto is dezelfde van daarnet maar uitgezoomed zodat jullie idd zien wat ik precies gefotografeerd heb. 

Tweede fotos is de kast zelf. Trafo onderaan rechts is de plaats waarover ik sprak. Op basis van jullie info eens aan gevoeld en voelt (zeer) warm aan. Niet dat ik mij zou verbranden maar toch warmer dan je zou verwachten. 

Al bedankt voor de info.

Adel

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15075 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Inplaats van hier foto's te posten had je beter een elektrieker gebeld of heb je liever dat je kot vannacht afbrand als je in bed ligt?

afbeelding van Nu7s
Lid vanaf: 19/08/2011
7814 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Leg de spanning eens volledig af, vijs de beltransfo los, merk de draden + scherm ze af (wago/lusterklem/plakband) en ruik eens aan de beltransfo wanneer hij uit de kast is. Als deze verbrand ruikt zal het inderdaad deze zijn. De automaat erboven is precies ook wat donkerder gekleurd erdoor, of is de lichtinval? Span alle vijzen terwijl eens aan.

Heb je een algemene vraag? Stel ze via het forum, niet via privébericht!

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2536 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ga ineens ook maar eens met een stofzuiger door die kast als de spanning af ligt. Al dat gruis en vuil dat ik overal op zie liggen kan ook niet goed zijn.

Alleen nu bedenk ik me net, je stofzuiger gaat niet veel doen als de spanning af ligt natuurlijk. Beter eens aan de buren vragen of je een verlengkabel moogt insteken voor 10 minuutjes.

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1973 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De transformator heeft waarschijnlijk een sluiting tussen de wikkelingen. Werkt grotendeels nog maar gaat er in dat geval vroeg of laat aan.