Ventilator

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Dannie2015
Lid vanaf: 09/11/2019
0 berichten

Ik zou graag een verluchtingsventilator plaatsen, veel info opgezocht.
Deze zou moeten draaien zolang de verlichting aan staat met eventuele naloop (via timer in ventilator).  Ik kan enkel aftakken van de verlichting via plafond.

Ik ken het principe, bruin op L, blauw op N en zwart op schakeldraad T.
Ventilator moet dus constant spanning hebben op L en N, wanneer T spanning krijgt draait ventilator. Ik veronderstel dat hij blijft draaien zolang er spanning staat op T. Wanneer spanning op T wegvalt begint de ingestelde naloop en stopt dan.

Probleem , ik moet aftakken direct van de verlichting, als ik nu L en N aansluit op de verlichting (dus constante spanning enkel als verlichting op staat en een brugje maak tussen L en T, veronderstel ik dat de vantilator dan begint te draaien en blijft draaien zolang de verlichting op staat, is dit correct?
In ieder geval bedankt voor de hulp,

Dannie

Reacties

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
8612 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je kan evengoed een zonder naloop aankopen dan. 

L hoef je niet aan te sluiten, want die doet toch niets. Gewoon N en schakeldraad aansluiten. 

Ventilator draait dan als licht aan is. 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
8743 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Sommige beginnen te draaien wanneer de 1e keer spanning op L en N komt (elke keer je het licht aan doet dus), sommige hebben een brugje nodig tussen L en T, andere hebben met enkel N en T genoeg.

Maar inderdaad, dan koop je beter een model zonder timer of vochtsensor.

Wat ik wel jan adviseren uit eigen ervaring: ga niet recht omhoog door het dak, maar door de muur met afschot naar buiten. Want de condens in de buis druppelt anders op uw kop in de douche...

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van art
Lid vanaf: 13/05/2009
552 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

Wat ik wel jan adviseren uit eigen ervaring: ga niet recht omhoog door het dak, maar door de muur met afschot naar buiten. Want de condens in de buis druppelt anders op uw kop in de douche...

heb je ook condens bij een dubbelwandige doorvoer?
(ik dacht van niet )