Velux en Domotica

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van alainsch
Lid vanaf: 04/02/2008
41 berichten

In onze woning gaan wij een QBus domotica hebben. Voor de gewone ramen zijn electrische screens voorzien. 2 kamers zouden voorzien zijn van een Velux en op termijn zou ik daar ook een electrische rolluik willen voorzien.

Mijn vragen nu:

* wel type kabel heb ik nodig?

* waar voorzie ik de kabel best (fysische locatie)

Thx

Alain

Reacties

Pagina's

afbeelding van Kristof Totnadenken
Lid vanaf: 09/10/2008
59 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor je antwoord Atilla, maar neen, ik heb .ze niet parallel geschakeld.

Ik heb een aparte sturing voor elke Velux: via mijn domotica stuur ik een module die + of - 24 V geeft afhankelijk van twee stuurdraden op 220 V: zie http://www.elsner-elektronik.de/uploads/tx_bmproducts/RACDC-H_Datenblatt_01.pdf

Voor elke velux gebruik ik zo'n sturing.

Het enige dat de twee veluxen gemeen hebben is dat die polariteitssturingen beiden op dezelfde 24 V-transfo zitten, maar dat zou geen probleem mogen geven, hij kan 2,5 ampère aan, en zo'n velux trekt maximaal 0,5 A.

Kan het zijn dat de transfo toch minder dan 24 V gaf op het moment dat de twee veluxen tegelijk werkten? En dat er één of andere veiligheid in werking is getreden?

Nu ik er dieper over nadenk, in feite staan de motoren dus WEL parallel op het moment dat ze beiden werken, ook al hebben ze elk een andere sturing, ze hebben wel dezelfde transfo. Maar dat is toch altijd zo als je werkt via dit systeem van polariteitsomkering?

Alvast bedankt voor jullie reakties

afbeelding van Kristof Totnadenken
Lid vanaf: 09/10/2008
59 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor je antwoord Atilla, maar neen, ik heb .ze niet parallel geschakeld.

Ik heb een aparte sturing voor elke Velux: via mijn domotica stuur ik een module die + of - 24 V geeft afhankelijk van twee stuurdraden op 220 V: zie http://www.elsner-elektronik.de/uploads/tx_bmproducts/RACDC-H_Datenblatt_01.pdf

Voor elke velux gebruik ik zo'n sturing.

Het enige dat de twee veluxen gemeen hebben is dat die polariteitssturingen beiden op dezelfde 24 V-transfo zitten, maar dat zou geen probleem mogen geven, hij kan 2,5 ampère aan, en zo'n velux trekt maximaal 0,5 A.

Kan het zijn dat de transfo toch minder dan 24 V gaf op het moment dat de twee veluxen tegelijk werkten? En dat er één of andere veiligheid in werking is getreden?

Nu ik er dieper over nadenk, in feite staan de motoren dus WEL parallel op het moment dat ze beiden werken, ook al hebben ze elk een andere sturing, ze hebben wel dezelfde transfo. Maar dat is toch altijd zo als je werkt via dit systeem van polariteitsomkering?

Alvast bedankt voor jullie reakties

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Omdat ik net zelf elektrische rolluiken op de Veluxen heb laten installeren, was ik er ook naar op zoek of het met die KUX100 moet of kan via een generieke drukknop. Na wat gegoogle had ik gelezen dat er op de nieuwere (post 2012 ofzo) rolluiken naast de 24V spanning ook een extra modulatiesignaal verwacht wordt genre IO homecontrol voor de motoren waardoor generieke sturingen slechts tijdelijk zouden werken. Klinkt vooral als productkoppeling... maar kan het niet testen (geen 24V transfo of domotica). Was wel info op een of andere domoticasite, geen officiele statements gevonden, enkel veel mensen die er dus ook niet in slagen zelf aan te sturen... Het zou dus niet zo evident kunnen zijn als het lijkt...

afbeelding van thernals
Lid vanaf: 01/12/2011
407 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

zie http://bouwinfo.be/forum/threads/128890-electriciteit-amp-velux

lijkt inderdaad niet te lukken zonder de KLF100 aan 156 euro btw inclusief per rolluik.

Atilla

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ben er even wat dieper ingedoken, en dat is dus duidelijk weer een solo slim van Velux aan het worden :). Deze post op een Duits forum vond ik zeer boeiend:

  • Als je binnen het Velux gamma van producten wil blijven, moet je een elektrisch SML rolluik van de nieuwe generatie altijd aansturen met een KUX100 unit. Hier zit een afstandsbediening bij, maar als je je eigen drukknoppen (bv. Niko) wil gebruiken, moet je er inderdaad nog een KLF100 unit bijkopen... Dan zit je al aan 250 euro sturing, exclusief Niko knoppen. De sturing is dan: Niko drukknop -> KLF100 (draad), KLF100 -> KUX100 (draadloos RF), KUX100 -> 24V motor (wired, iohomecontrol). Een welgemeende "wtf" is hier wel op z'n plaats :D.

  • Of je kan naar 3rd party oplossingen gaan, en ze spreken daar van de Windowmaster WUC101 sturing... kan er niets over terugvinden of dat ook effectief compatibel is met de nieuwe Velux generatie (hoewel WindowMaster ook in de IoHomeControl groep van Velux zit, maar enkel voor de automatische opening van dakvensters, niet voor de sturing van rolluiken... grrrr).

Mocht er iemand ervaring hebben met de nieuwe generatie dakvensters en kunnen bevestigen of die WindowMaster sturing werkt... alle tips welkom!!

Edit: ook nog een oplossing met de Raspberry Pi gevonden (zal niet aan mij besteed zijn, vind Raspberry Pi ultracool, maar een sturing van rolluiken mag voor mij KISS zijn - simpel, niet te veel dingen die kunnen crashen of de mist indraaien :)).

Edit2: de die hard DHZ'ers gaan uiteraard met de soldeerbout te werk en hacken zich overal een weg doorheen... zie ook hier. Dit gebruikt wel nog altijd de KUX100 en is een vervanger voor de Velux RF inbouwknop...

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ben er even wat dieper ingedoken, en dat is dus duidelijk weer een solo slim van Velux aan het worden :). Deze post op een Duits forum vond ik zeer boeiend:

  • Als je binnen het Velux gamma van producten wil blijven, moet je een elektrisch SML rolluik van de nieuwe generatie altijd aansturen met een KUX100 unit. Hier zit een afstandsbediening bij, maar als je je eigen drukknoppen (bv. Niko) wil gebruiken, moet je er inderdaad nog een KLF100 unit bijkopen... Dan zit je al aan 250 euro sturing, exclusief Niko knoppen. De sturing is dan: Niko drukknop -> KLF100 (draad), KLF100 -> KUX100 (draadloos RF), KUX100 -> 24V motor (wired, iohomecontrol). Een welgemeende "wtf" is hier wel op z'n plaats :D.

  • Of je kan naar 3rd party oplossingen gaan, en ze spreken daar van de Windowmaster WUC101 sturing... kan er niets over terugvinden of dat ook effectief compatibel is met de nieuwe Velux generatie (hoewel WindowMaster ook in de IoHomeControl groep van Velux zit, maar enkel voor de automatische opening van dakvensters, niet voor de sturing van rolluiken... grrrr).

Mocht er iemand ervaring hebben met de nieuwe generatie dakvensters en kunnen bevestigen of die WindowMaster sturing werkt... alle tips welkom!!

Edit: ook nog een oplossing met de Raspberry Pi gevonden (zal niet aan mij besteed zijn, vind Raspberry Pi ultracool, maar een sturing van rolluiken mag voor mij KISS zijn - simpel, niet te veel dingen die kunnen crashen of de mist indraaien :)).

Edit2: de die hard DHZ'ers gaan uiteraard met de soldeerbout te werk en hacken zich overal een weg doorheen... zie ook hier. Dit gebruikt wel nog altijd de KUX100 en is een vervanger voor de Velux RF inbouwknop...

afbeelding van Kristof Totnadenken
Lid vanaf: 09/10/2008
59 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Interessante reactie:

Zie ook http://www.dach-shop24.de/veluxsteuerzentralewuc10151-p-19042-4.html waar die oude Velux-sturing die rechtstreeks kan aangeschakeld worden op b.v. twee potentiaal-vrije contacten via een 3th party nog steeds geleverd wordt (Velux heeft ze blijkbaar al 8 jaar geleden uit de handel genomen).

Wat ik echter wil weten: mijn rolluiken zijn nu uitgevallen, ook apart krijg ik ze niet meer aan de praat. Komt dat doordat de motoren via de sturing aan elkaar een signaal gestuurd hebben? En dat de rolluiken nu gereset moeten worden? Ik veronderstel dat het niet mogelijk is om die reset te doen zonder een velux-sturing (zoals de KUX 100)? Weet iemand of dergelijke reset zou mogelijk zijn met zo'n oude WUC?

En wat ik dus vooral wil weten: ik hoop dat mijn rolluiken niet stuk zijn omdat ik tovenaarsleerling gespeeld heb...

Bedankt voor alle nuttige reacties tot nu toe!

afbeelding van Kristof Totnadenken
Lid vanaf: 09/10/2008
59 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Interessante reactie:

Zie ook http://www.dach-shop24.de/veluxsteuerzentralewuc10151-p-19042-4.html waar die oude Velux-sturing die rechtstreeks kan aangeschakeld worden op b.v. twee potentiaal-vrije contacten via een 3th party nog steeds geleverd wordt (Velux heeft ze blijkbaar al 8 jaar geleden uit de handel genomen).

Wat ik echter wil weten: mijn rolluiken zijn nu uitgevallen, ook apart krijg ik ze niet meer aan de praat. Komt dat doordat de motoren via de sturing aan elkaar een signaal gestuurd hebben? En dat de rolluiken nu gereset moeten worden? Ik veronderstel dat het niet mogelijk is om die reset te doen zonder een velux-sturing (zoals de KUX 100)? Weet iemand of dergelijke reset zou mogelijk zijn met zo'n oude WUC?

En wat ik dus vooral wil weten: ik hoop dat mijn rolluiken niet stuk zijn omdat ik tovenaarsleerling gespeeld heb...

Bedankt voor alle nuttige reacties tot nu toe!

afbeelding van Kristof Totnadenken
Lid vanaf: 09/10/2008
59 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Interessant antwoord gekregen van de verdeler van die WUC-controller, uit zijn antwoord kan ik opmaken dat dit niet meer werkt met de allerlaatste veluxen, en ook wat het probleem was dat het blokkeren van mijn velux-rolluiken veroorzaakte:

there is no reset-button on the "WUC", you dont need one because the output voltage is always 24V and it works only with "stupid" 24V engines. Which item do you want to control?

There is one potential-free contact to connect on "EIB" for example. But if you want to connect the"Rollladen Rohrmotor 24 - 862210" i am sorry, it doesnt work together any more because every 862210 needs its own galvanically isolated power source. Otherwise you turn on the io-homecontrol unit in the 862210. That cant be undone.

afbeelding van Kristof Totnadenken
Lid vanaf: 09/10/2008
59 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Interessant antwoord gekregen van de verdeler van die WUC-controller, uit zijn antwoord kan ik opmaken dat dit niet meer werkt met de allerlaatste veluxen, en ook wat het probleem was dat het blokkeren van mijn velux-rolluiken veroorzaakte:

there is no reset-button on the "WUC", you dont need one because the output voltage is always 24V and it works only with "stupid" 24V engines. Which item do you want to control?

There is one potential-free contact to connect on "EIB" for example. But if you want to connect the"Rollladen Rohrmotor 24 - 862210" i am sorry, it doesnt work together any more because every 862210 needs its own galvanically isolated power source. Otherwise you turn on the io-homecontrol unit in the 862210. That cant be undone.

Pagina's