Velux en Domotica

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van alainsch
Lid vanaf: 04/02/2008
41 berichten

In onze woning gaan wij een QBus domotica hebben. Voor de gewone ramen zijn electrische screens voorzien. 2 kamers zouden voorzien zijn van een Velux en op termijn zou ik daar ook een electrische rolluik willen voorzien.

Mijn vragen nu:

* wel type kabel heb ik nodig?

* waar voorzie ik de kabel best (fysische locatie)

Thx

Alain

Reacties

afbeelding van Tomerino
Lid vanaf: 16/05/2006
658 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Sorry, ik had 't over de velux zelf, ik heb er zo een die met afstandsbediening open en dicht gaat. Een rolluik heb ik (nog) niet.

Mss toch ook eens die 'KLF 100' in google intikken? Blijkbaar werkt dat zowel voor de velux zelf, als voor 't rolluik erop. Ik heb wel eib thuis en heb dus daarvoor gezocht, geen idee of dat met qbus en co werkt.

afbeelding van pedro99
Lid vanaf: 28/06/2009
3 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

de nieuwe velux rolluiken zijn van in de fabriek geprogrammeerd zodat ze enkel op de kux100 van velux werken en eens ze op een kux 100 gewerkt hebben gaan ze al helemaal niets meer doen op een andere sturing Ik heb na lang zoeken gevonden hoe je ze toch op een 24vdc polariteitsomwisselende sturing kan zetten,maar je moet wel zo 1 kux 100 bij de hand hebben om het geheugen van het rolluik te wissen;

-zet de spanning op de kux 100

-druk 5 sec op de reset knop (van de transfo,niet de afstandsbediening)

-motor gaat nu in testloop

-zet de spanning af alvorens de motor uit testloop is(na +/-2 sec)

ziezo,rolluik zal nu werken op elke 24vdc polariteits-wisselenede sturing

alsook de eindeloop en overbelastingsbeveiliging van het rolluik zelf.

Ik heb dit getest en het werkt nu zonder problemen met een transfo van 24vdc en een eib module.

groeten

Pedro

afbeelding van wvandamme
Lid vanaf: 30/06/2009
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hi Pedro,

I ben ook van plan mijn velux rolluiken op eib te laten werken. Enkele vraagjes ...

* Wat is het vermogen van de 24V DC voeding die je hebt gebruikt ?

* Welke EIB module heb je juist gebruikt ?

Ik ben van plan volgende abb module te gebruiken.

voor 4 velux rolluiken.

Mvg,

Wim

afbeelding van pedro99
Lid vanaf: 28/06/2009
3 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ik heb deze http://www.meanwell.com/search/dr-60/default.htm voeding gebruikt,deze is voor mijn 2 rolluiken wel te zwaar maar beter zo hé.

ik heb ook de ampére eens gemeten die een rolluik trekt +/- 0.4A per motor dus voor je 4 rolluiken is die 2.5A voeding meer dan zwaar genoeg.

Mijn eib module is er een van siemens maar dit maakt niet veel uit welk merk het is, als het maar een polariteits wisselende sturing is,kan ook via een simpele "eltaco" actor voor de niet eib gebruikers.

succes

Pedro

afbeelding van wvandamme
Lid vanaf: 30/06/2009
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Thanx Pedro !

Wim

afbeelding van killroy
Lid vanaf: 30/01/2007
117 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eltako heeft zelfs een speciale module voor DC-motoren in hun rolluiksturingsgamma. Ken het type wel niet want heb nog maar enkel een AC aangesloten.

afbeelding van Tweakie
Lid vanaf: 29/07/2009
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hi Pedro,

Ik heb ook enkele Velux rolluiken.

Als ik één rolluik aansluit op een 24V voeding kan ik deze sturen via een polariteitsomwisselende sturing. Probeer ik meerdere rolluiken tegelijk te sturen werkt dit niet meer.

Heb jij iets gelijkaardigs gezien?

Kan jij je rolluiken tegelijk aansturen met dezelfde voeding?

afbeelding van pedro99
Lid vanaf: 28/06/2009
3 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

hey tweaky

sorry voor late reactie ,bij mij werken er 2 rolluiken op 1voeding

en ik heb er tot nu toe geen problemen mee.

heb je bij elk rolluik de stappen ondernomen die ik eerder al poste?

groeten

pedro

afbeelding van Tweakie
Lid vanaf: 29/07/2009
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Probleem is opgelost ondertussen.

Blijkbaar moet de lengte van de bedrading lang genoeg zijn.

Ik had 2 Velux rolluiken die dicht bij elkaar stonden met een lusterklem verbonden en vanaf daar naar de voeding gegaan. Deze opstelling werkte niet, de velux rolluiken bewogen niet. Wanneer ik voor elke rolluik een aparte kabel naar de voeding leg werken ze wel zonder problemen.

De stappen die jij beschrijft heb ik niet moeten uitvoeren

afbeelding van shizoframia
Lid vanaf: 09/03/2010
3 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ikzelf wil velux rolluiken sturen via drukknoppen van bticino. Voor de verlichting en gewone 230 rolluiken weet ik reeds alle details (worden allemaal gestuurd via eltako modules) echter voor de velux rolluiken is me nog veel onduidelijk.

Heeft iemand reeds ervaringen met het gebruik van eltako modules in combinatie met velux rolluiken en zo ja, is het mogelijk deze te delen via het forum? Is het mogelijk aan te geven welke modules en transfo's gecombineerd en hoe deze aangesloten dienen te worden?

Thanks in advance!

afbeelding van vanrents
Lid vanaf: 06/12/2013
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hey,

Ik wil mijn velux rolluiken ook graag vanuit een relais sturen.

Ik heb mijn kabel dikte berekend. 24V - 1A - 15m. Dan heb ik een kabel van 2,5mm2 nodig.

http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html

Waar moet ik die kabels door de velux halen om buiten te komen ?

Moet ik dan overgaan op een speciale stekker voor op de velux motor te connecteren ?

Bedankt.

afbeelding van vanrents
Lid vanaf: 06/12/2013
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hey,

Ik wil mijn velux rolluiken ook graag vanuit een relais sturen.

Ik heb mijn kabel dikte berekend. 24V - 1A - 15m. Dan heb ik een kabel van 2,5mm2 nodig.

http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html

Waar moet ik die kabels door de velux halen om buiten te komen ?

Moet ik dan overgaan op een speciale stekker voor op de velux motor te connecteren ?

Bedankt.

afbeelding van Kristof Totnadenken
Lid vanaf: 09/10/2008
59 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Om met draden in Velux te komen: rechts bovenaan: als je je raam kantelt (zodat het kantelt in het midden, dan kun je een gaatje voelen (het is onzichtbaar). Vandaar gaat er een kanaaltje naar buiten, dat boven het velux uitkomt. Als je velux al geïnstalleerd is kun je dit gat aan de buitenkant ook niet meer zien: er zit dan vaak al isolatie voor. Die moet je dan wegsnijden, en na het bekabelen terug kleven.

Ik heb zelf ook een vraag: ik heb ook gewerkt met polariteitsomwisseling (in plaats van met de Velux-sturing).

Eerst wel de motoren hun testloop laten doen (dwz 24 V op de motor steken, en dan de stroom er op laten tot het rolluik niet meer beweegt: het zal helemaal toegaan en daarna helemaal opengaan). Zo worden stop en startpunt blijkbaar gecallibreerd.

Daarna werkten de veluxrolluiken perfect, tot ik er twee tegelijk dichtdeed. Ze vielen stil, sindsdien wil niets nog bewegen. Nochtans komt de + of - 24 V perfect aan.

Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Zou de spanning gedaald zijn toen er twee tegelijk aan gingen?

afbeelding van Kristof Totnadenken
Lid vanaf: 09/10/2008
59 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Om met draden in Velux te komen: rechts bovenaan: als je je raam kantelt (zodat het kantelt in het midden, dan kun je een gaatje voelen (het is onzichtbaar). Vandaar gaat er een kanaaltje naar buiten, dat boven het velux uitkomt. Als je velux al geïnstalleerd is kun je dit gat aan de buitenkant ook niet meer zien: er zit dan vaak al isolatie voor. Die moet je dan wegsnijden, en na het bekabelen terug kleven.

Ik heb zelf ook een vraag: ik heb ook gewerkt met polariteitsomwisseling (in plaats van met de Velux-sturing).

Eerst wel de motoren hun testloop laten doen (dwz 24 V op de motor steken, en dan de stroom er op laten tot het rolluik niet meer beweegt: het zal helemaal toegaan en daarna helemaal opengaan). Zo worden stop en startpunt blijkbaar gecallibreerd.

Daarna werkten de veluxrolluiken perfect, tot ik er twee tegelijk dichtdeed. Ze vielen stil, sindsdien wil niets nog bewegen. Nochtans komt de + of - 24 V perfect aan.

Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Zou de spanning gedaald zijn toen er twee tegelijk aan gingen?

afbeelding van thernals
Lid vanaf: 01/12/2011
407 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

""tot ik er twee tegelijk dichtdeed""

heb je deze dan parallel geschakeld ?

Dan is dat de oorzaak, motoren bij voorkeur niet parallel schakelen.

Atilla