van 2.5mm² naar 1.5mm²

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van merty
Lid vanaf: 27/04/2014
1 berichten

hallo,

heb het volgende probleem :

in bijgebouw komt stroomdraad van 2,5mm² toe, ik wil hier aftakken voor stopkontakten(6) en lichtpunten(2).

de draden voor de verlichting zitten al ingewerkt in het plafond en zijn 1.5mm²..

dit mag dus blijkbaar niet aangesloten worden?

moet ik een aparte zekeringkast plaatsen of wat?

mvg

Reacties

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

merty;1978259 wrote:
dit mag dus blijkbaar niet aangesloten worden?

dat klopt

merty;1978259 wrote:
moet ik een aparte zekeringkast plaatsen of wat?

ja

afbeelding van merty
Lid vanaf: 27/04/2014
1 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bedankt

Smile

afbeelding van Slesseman
Lid vanaf: 17/04/2012
17 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat mag wel op voorwaarde dat de 2,5 mm2 kabel afgezekerd wordt met een automaat van 16 A.

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Slesseman;1978311 wrote:
Dat mag wel op voorwaarde dat de 2,5 mm2 kabel afgezekerd wordt met een automaat van 16 A.

Toch niet!

Dit is een gemengde kring en voor gemengde kringen gelden volgende regels:

Gemengde kring afzekeren met 20A automaat:

EN volledig in 2,5mm²

EN maximaal 8 punten (1 punt is dan ofwel een (meervoudig) stopcontact of een lichtpunt)

EN dubbelpolige schakelaars

EN schakelaars waarop 16A vermeld staat

Gemengde kring afzekeren met 16A automaat:

EN volledig in 2,5mm²

EN maximaal 8 punten

EN niks speciaals meer over de schakelaars

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12587 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Slesseman;1978311 wrote:
Dat mag wel op voorwaarde dat de 2,5 mm2 kabel afgezekerd wordt met een automaat van 16 A.

Fout...

Gery;1978323 wrote:

Dit is een gemengde kring en voor gemengde kringen gelden volgende regels:

Gemengde kring afzekeren met 20A automaat:

EN volledig in 2,5mm²

EN maximaal 8 punten (1 punt is dan ofwel een (meervoudig) stopcontact of een lichtpunt)

EN dubbelpolige schakelaars

EN schakelaars waarop 16A vermeld staat

Gemengde kring afzekeren met 16A automaat:

EN volledig in 2,5mm²

EN maximaal 8 punten

EN niks speciaals meer over de schakelaars

Juist...