• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Validatie Eendraadschema Zonnepanelen

Lid geworden
9 okt 2020
Berichten
6
Waarderingsscore
0
Punten
1
Hallo, 

Ik heb een ééndraad schema gemaakt voor zonnepanelen. Kan iemand met kennis van zaken:
  • bevestigen dat de opstelling conform AREI is (ik heb het zo gedaan omdat ik 6mm bekabeling in bord heb en dus geen diff 63A kan zetten. Alles is in één enkel verdeelbord)
  • bevestigen of het schema volledig en juist is voor keuring (situatie schets, adres enz is apart). 

Alvast bedantk voor u inzichten :) 
 

Bijlagen

  • schema_zon.jpg
    schema_zon.jpg
    43 KB · Weergaven: 648

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.898
Waarderingsscore
2.465
Punten
113
Waarom 25 A automat en geen 20?
 
 
Lid geworden
9 okt 2020
Berichten
6
Waarderingsscore
0
Punten
1
Klopt, bij nader inzien is 20 misschien beter. Zal het dan ook zo doen. 

Ik heb ondertss. nog iets anders opgemerkt; ik zet een 4P/40A, maar is ik zie dat er ook 3P's bestaan. Is dat dan niet beter? Is het uberhaupt toegelaten/mogelijk om een 4P te gebruiken voor 3fasen (3 X 230)?

 
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.898
Waarderingsscore
2.465
Punten
113
3P mag

4P is beter als in toekomst 3x230 V verdwijnt en 400 V komt
 
Lid geworden
9 okt 2020
Berichten
6
Waarderingsscore
0
Punten
1
Hi,

Hoe sluit ik die 4P dan aan? Is dat gewoon de 3 eerste in en uitgangen gebruiken? Of moet je een brug maken? 

Is het schema voor de rest conform? Mvg
 

SanderR

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 jun 2019
Berichten
1.034
Waarderingsscore
513
Punten
113
Jackkie zei:
Hi,

Hoe sluit ik die 4P dan aan? Is dat gewoon de 3 eerste in en uitgangen gebruiken? Of moet je een brug maken? 

Staat over het algemeen op het datablad van het diff, maar meestal gewoon L1/L2/L3 gebruiken en N niet aansluiten. De testknop van het diff werkt normaal gezien tussen 2 fasen, dus dat gaat zeker blijven werken. Bruggen leggen is bij monofase gebruik van toepassing.
 

Is het schema voor de rest conform? Mvg

Ik zet er graag nog bij op hoe de kabels liggen (in buis, op de muur, ...), of dat met het nieuwe AREI nog moet durf ik u niet te zeggen zonder het zelf op te zoeken. Maar het kan zeker geen kwaad :) Verder hoef je niet nog de opsplitsing te maken tussen droge en natte kringen in uw 'bestaande installatie'. Mijn document voor de keurder, waarmee mijn installatie ook is goedgekeurd:

panelen.jpg
 

Bijlagen

  • panelen.jpg
    panelen.jpg
    47,8 KB · Weergaven: 215

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.035
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
25A automaat op de generator is goed.

4000W is dik 17A, dus dat is dan standaardmaat 20A, en daar ga je dan 1 standaardmaat boven, dus 25A.

Die automaat beschermt op geen enkele manier de omvormer, enkel maar de bekabeling van uw binneninstallatie. Met 25A zit je op 6mm² perfect veilig.

de gegevens van de panelen en de omvormer (ook serienummer) moeten op de schema's vermeld staan, en ook het legplan moet er bij.

De bestaande installatie hoef je verder niet te detailleren.

plaatsingswijze (al dan niet buis, op/in wand, ...) moet vermeld zijn.
 
Lid geworden
9 okt 2020
Berichten
6
Waarderingsscore
0
Punten
1
Hi, bedankt voor alle tips en voorbeeld! Heb in functie aangepast. 
 

Bijlagen

  • schema_zon1.jpg
    schema_zon1.jpg
    40,3 KB · Weergaven: 236
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan