• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

'Tikkende' spaarlampen in oude installatie...

Jwosb

Lid
Lid geworden
24 mei 2010
Berichten
164
Waarderingsscore
0
Punten
16
Ik woon in een oud huis, met een oude elektrische installatie. Althans, voorlopig toch nog tot we voldoende centjes hebben om serieus te gaan verbouwen.



Nu kwam ik het volgende tegen...



Een luchter in de woonplaats had nog gloeilampen, aangezien er een stuk of 2 kapot waren heb ik deze vervangen door spaarlampen. Ik hoorde deze spaarlampen steeds tikken als ik ze niet laat branden... Het rare is als ik de spaarlampen losdraai, het getik weg is.



Nu heb ik de spanning gemeten over de contacten wanneer het licht uitstaat, en de lampen dus"tikken"... blijkt dat er over de contactjes 20 volt staat... niet echt zuiver op de graat dus...



Het gaat om een luchter die met 3 schakelaars kan worden aangezet, het is nog een oude installatie, dus de buizen zijn nog in het "metaal", en de draden in koord verwerkt. De schakelaars zijn waarschijnlijk enkelpolige, wel van het merk Niko. Heeft er iemand een idee waar ik het eerst kan gaan zoeken?
 
Lid geworden
8 aug 2008
Berichten
204
Waarderingsscore
0
Punten
0
Da's een gekend probleem, met een gekende oplossing.

Vervang 1 van de spaarlampen eens door een gloeilamp, en kijk eens of 'ie het nog heeft dan ?
 

Jwosb

Lid
Lid geworden
24 mei 2010
Berichten
164
Waarderingsscore
0
Punten
16
Ik ga het straks eens controleren, maar wat geeft de aanleiding tot dit probleem? Ben er echt wel nieuwsgierig naar!
 
Lid geworden
9 sep 2007
Berichten
227
Waarderingsscore
0
Punten
0
Hier idem dito...



Het komt wel enkel voor bij wisselschakelingen (2 wisselschakelaars), zelfs bijna 90V meet ik daarover als de schakelaar open is :?: :!: De lampen die door slechts een schakelaar (enkelvoudige schakelaar) kunnen bediend worden hebben dit niet (0V als de schakelaar open is). Het zijn allen enkelpolige schakelaars.



Iemand ervaring hiermee.... recente woning en recente elektrische installatie.
 
Lid geworden
1 jan 2010
Berichten
162
Waarderingsscore
5
Punten
18
Als je ipv uw fase uwe neuter onderbreekt, kan da misschien van die fase zijn. Meet keer spanning tussen uw L1 en aarding en L2/N en aarding.

Wij hadden hier problemen met Led verlichting. Is monofase aansluiting maar net is op straat nog 3x230.

Met als gevolg als wij leds gebruikte en enkelpolig onderbraken, deze toch nog klein beetje bleven schijnen. Nu dubbelpolig onderbroken en natuurlijk probleem opgelost.

ALs bij u het met ne L1 en N is ipv L1 en L2, zouk keer zien of ge uwe fase onderbreekt of uwe neuter; als ge die twee wisselt zou het opgelost kunnen zijn.
 
Lid geworden
9 sep 2007
Berichten
227
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ik heb 380V (3L + N) en normaal wordt de lijn onderbroken en niet de neuter (dmv de wisselschakelaar).

Lampen op dezelfde kring met een enkelvoudige schakelaar hebben dit niet.



Maar bij een wisselschakelaar zou je toch hetzelfde resltaat moeten hebben, je onderbreekt de stroomkring?

Of zou ik eens aan de automaat de L en N moeten omwisselen om te testen?
 