Nadat op korte tijd verschillende elektrische toestellen hier in huis de geest hebben gegeven heb ik de electricien laten langskomen. Die stelde vast dat op al mijn stopcontacten gemiddeld zo'n 238 volt zit ipv 220 à 230. Volgens hem is het zeer waarschijnlijk dat er bij stroompieken tot 250 volt op de stopcontacten zal zitten.

Ik heb dan Eandis opgebeld, die hebben meteen een controleur gestuurd. Die heeft ook een halfuurtje staan meten en heeft ook constant 236 à 238 volt gemeten. Maar volgens hem kan dat geen kwaad voor de toestellen, die enkele volts, en de mogelijke stroompieken waarover de electricien sprak waren volgens hem een fabeltje. Eandis mag blijkbaar tot 240 volt leveren, zonnepanelen hebben zelfs een wettelijk maximum van 253, volgens hen is er dus geen probleem. Nochtans zegt de praktijk wat anders, je kan eens pech hebben dat enkele toestellen op korte tijd defect gaan, maar het is dan wel toevallig dat al die toestellen letterlijk doorgebrand zijn (en niet bijvoorbeeld een probleem met de waterafvoer op de afwasmachine), en dat wij hier bovendien heel vaak de lampen moeten vervangen.

De controleur van eandis zei dat ik kon overwegen door mijn eigen electricien en op eigen kosten een scheidingstransfo te laten plaatsen tussen de meter van eandis en mijn zekeringenkast. Zo'n transfo zou een teveel aan stroom "absorberen".

Heeft iemand hier ervaring mee, helpt het inderdaad en iemand enig idee wat het zou kosten ? De electricien wist er zelf niet zo veel van en heeft me beloofd het op te zoeken/na te vragen en me later terug te contacteren, maar ik ben graag zelf een beetje geïnformeerd vanuit verschillende kanten, anders kan hij me alles wel wijsmaken ...

Reacties

Pagina's

afbeelding van SanderR
Lid vanaf: 19/06/2019
37 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

J Pierre schreef:

Daar ging ik ook van uit, maar Eandis houdt vast aan wettelijke grenzen. Wat kan er worden gedaan? Of moet de wet eerst worden aangepast.

Ik ben het er niet mee eens dat toestellen makkelijk pieken tot 250V aankunnen. In de wijk zijn er veel klachten over LED verlichting die het snel laat afweten, routers die fouten, enz.

Hoe pakken we dit als buurt best aan?

Gigantisch oud topic, maar goed. Normaal worden apparaten voorzien op een netspanning + of - 10%. Dat wil dus zeggen:
230 x 0,9 = 207V
230 x 1,1 = 253V

Zo zie je dus ook waar die 250V vandaan komt, meer info op Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtnet

Europa: naar 230 volt

Om de spanningen die in diverse landen gebruikt werden te harmoniseren is in Europa (in CENELEC-verband) besloten tussen 1988 en 2004 de spanning geleidelijk naar 230 volt te brengen.[4] Dit was een compromis tussen het continentale 220 V en het Britse 240 V. Dit betekent dat de spanning verhoogd is van nominaal 220 volt (±10%) naar 230 volt (+6%/−10%). Nieuwe apparatuur wordt bewust voor deze hogere spanning ontworpen, maar oude apparaten (bijvoorbeeld elektrisch handgereedschap), antieke radio's met radiobuizen en gloeilampen en dergelijke hebben er onder te lijden. In veel apparaten zal door de hogere spanning ook de stroom toenemen. Daardoor wordt meer warmte geproduceerd met als gevolg dat apparaten het eerder begeven. Door de verhoging naar 230 volt komt ook de spanning tussen de fasen bij krachtstroomaansluitingen op 400 volt te liggen (vroeger 380 volt).

Niet alle landen veranderen de spanning op het lichtnet ook daadwerkelijk, maar door creatief schuiven met de toleranties vallen uiteindelijk de oude normen van 240 volt in Groot-Brittannië en 220 volt voor vrijwel de gehele rest van Europa uiteindelijk zo uit dat apparaten geschikt voor 230 volt (±10%) in alle landen kunnen worden aangesloten.

afbeelding van J Pierre
Lid vanaf: 22/04/2007
71 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Problemen stellen zich niet alleen bij oude toestellen, tenzij de problematiek van de led-verlichting niet aan spanningspieken te wijten is (overigens vooral bij eigenaars met zonnepanelen).

Is het dan een optie leds te kopen met andere range dan 220-240V?