teveel spanning eandis, scheidingstransfo ?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van miekev
Lid vanaf: 20/09/2007
28 berichten

Nadat op korte tijd verschillende elektrische toestellen hier in huis de geest hebben gegeven heb ik de electricien laten langskomen. Die stelde vast dat op al mijn stopcontacten gemiddeld zo'n 238 volt zit ipv 220 à 230. Volgens hem is het zeer waarschijnlijk dat er bij stroompieken tot 250 volt op de stopcontacten zal zitten.

Ik heb dan Eandis opgebeld, die hebben meteen een controleur gestuurd. Die heeft ook een halfuurtje staan meten en heeft ook constant 236 à 238 volt gemeten. Maar volgens hem kan dat geen kwaad voor de toestellen, die enkele volts, en de mogelijke stroompieken waarover de electricien sprak waren volgens hem een fabeltje. Eandis mag blijkbaar tot 240 volt leveren, zonnepanelen hebben zelfs een wettelijk maximum van 253, volgens hen is er dus geen probleem. Nochtans zegt de praktijk wat anders, je kan eens pech hebben dat enkele toestellen op korte tijd defect gaan, maar het is dan wel toevallig dat al die toestellen letterlijk doorgebrand zijn (en niet bijvoorbeeld een probleem met de waterafvoer op de afwasmachine), en dat wij hier bovendien heel vaak de lampen moeten vervangen.

De controleur van eandis zei dat ik kon overwegen door mijn eigen electricien en op eigen kosten een scheidingstransfo te laten plaatsen tussen de meter van eandis en mijn zekeringenkast. Zo'n transfo zou een teveel aan stroom "absorberen".

Heeft iemand hier ervaring mee, helpt het inderdaad en iemand enig idee wat het zou kosten ? De electricien wist er zelf niet zo veel van en heeft me beloofd het op te zoeken/na te vragen en me later terug te contacteren, maar ik ben graag zelf een beetje geïnformeerd vanuit verschillende kanten, anders kan hij me alles wel wijsmaken ...

Reacties

Pagina's

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12006 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heb je een 3 fasige aansluiting?

Zoja: Fasen goed verdeeld én uwe N overal goed/stevig aangedraaid in uw kast(en)?

't zal niet de eerste N zijn die loskomt in een kast met een leuk verhaal voor bij het kampvuur als gevolg.

Zoneen: hebben uw buren hetzelfde probleem of zitten die eerder onder de 230V?

Zit je dicht bij een cabine of niet?

EDIT: scheidingstranfo heeft een verhouding van 1:1 met beetje minimaal verlies (ijzer en koperverliezen => warmte) maar absorbeert totaal geen spanning. Leuke mannen van Eandis, altijd lachen.

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12006 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heb je een 3 fasige aansluiting?

Zoja: Fasen goed verdeeld én uwe N overal goed/stevig aangedraaid in uw kast(en)?

't zal niet de eerste N zijn die loskomt in een kast met een leuk verhaal voor bij het kampvuur als gevolg.

Zoneen: hebben uw buren hetzelfde probleem of zitten die eerder onder de 230V?

Zit je dicht bij een cabine of niet?

EDIT: scheidingstranfo heeft een verhouding van 1:1 met beetje minimaal verlies (ijzer en koperverliezen => warmte) maar absorbeert totaal geen spanning. Leuke mannen van Eandis, altijd lachen.

afbeelding van ThomasZE
Lid vanaf: 06/11/2010
810 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Op je vraag weet ik geen antwoord maar ik denk dat die spanning niet zo abnormaal is. Ik heb het hier eens even gecontroleerd en ik krijg momenteel ook 242V binnen. Bij mij ouders heb ik het al naar 253V zien gaan als de zonnepanelen van jetje geven.

afbeelding van miekev
Lid vanaf: 20/09/2007
28 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Enk : de buren ondervinden geen praktische problemen maar hoeveel spanning ze hebben weet ik niet. Zolang die niet zelf klagen gaat eandis daar niet kijken he ... 3 Fasige aansluiting ed is voor mij helaas chinees ... Maar vorig jaar is hier nog alles gecontroleerd én gekeurd dus ik neem aan dat de kast in orde is. De electricien heeft nu ook vanalles nagemeten en gecontroleerd dus ik neem aan dat het probleem niet daar ligt.

We zitten vrij dicht bij een cabine ja maar volgens die van eandis was dat geen probleem. Maar idd dat het daar niet de slimste mensen zijn die had ik zelf al door ... Die clown vroeg aan mij hoe hij in zijn verslag moest vermelden dat het binnen de normen lag ...

Thomas : inderdaad blijkt dat geen abnormale spanning te zijn, maar op mijne stofzuiger (en waarschijnlijk op veel apparaten) staat duidelijk : max. 230V. Het zal dus toch ni zo gezond zijn voor onze toestellen he. En tis nu ni dat ik rommeltoestellen van den aldi (bij wijze van spreke) huis heb, allemaal miele, siemens, bosch ... ik zeg dat niet om te stoefen maar wij waren altijd van het idee, liever iets meer uitgeven en kwaliteit hebben. Maar ja als ze allemaal de geest geven, en allemaal letterlijk doorgebrand ... blijkbaar heeft de spanning er toch wel iets mee te maken dan.

afbeelding van miekev
Lid vanaf: 20/09/2007
28 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Enk : de buren ondervinden geen praktische problemen maar hoeveel spanning ze hebben weet ik niet. Zolang die niet zelf klagen gaat eandis daar niet kijken he ... 3 Fasige aansluiting ed is voor mij helaas chinees ... Maar vorig jaar is hier nog alles gecontroleerd én gekeurd dus ik neem aan dat de kast in orde is. De electricien heeft nu ook vanalles nagemeten en gecontroleerd dus ik neem aan dat het probleem niet daar ligt.

We zitten vrij dicht bij een cabine ja maar volgens die van eandis was dat geen probleem. Maar idd dat het daar niet de slimste mensen zijn die had ik zelf al door ... Die clown vroeg aan mij hoe hij in zijn verslag moest vermelden dat het binnen de normen lag ...

Thomas : inderdaad blijkt dat geen abnormale spanning te zijn, maar op mijne stofzuiger (en waarschijnlijk op veel apparaten) staat duidelijk : max. 230V. Het zal dus toch ni zo gezond zijn voor onze toestellen he. En tis nu ni dat ik rommeltoestellen van den aldi (bij wijze van spreke) huis heb, allemaal miele, siemens, bosch ... ik zeg dat niet om te stoefen maar wij waren altijd van het idee, liever iets meer uitgeven en kwaliteit hebben. Maar ja als ze allemaal de geest geven, en allemaal letterlijk doorgebrand ... blijkbaar heeft de spanning er toch wel iets mee te maken dan.

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12006 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als je dicht tegen een cabine zit dan is de spanning vaak een beetje hoger.

Nu de spanningen die je aanhaalt zijn op zich normaal niet dodelijk voor huishoudelijke apparatuur.

Bij een 3fasen +N net (dan heb je dus 4 draden die op je hoofzekering zijn aangesloten) wordt een stopcontact steeds tussen een fase en een N aangesloten => +/-230V (tussen 2 fasen heb je 400V) De theorie zegt dat wanneer je elke fase evenveel belast de stroom in N gelijk is aan 0A => je kan die evengoed weg laten.

In de praktijk is het echter onmogelijk om dit zo gelijk te belasten. Zeker met de huidige apparatuur met geschakelde voedingen etc... Enfin die N is dus een noodzakelijk iets in uw systeem. Als daar iets aan scheelt (slechte verbinding, slecht contact, ...) Dan trek je uw systeem scheef => op 1 fase krijg je minder spanning en op een andere meer.

Als er in uw straat 3 fasen + N ligt en jij zit slechts op 1 fase aangesloten en de N in de straat is maar bedenkelijk dan zitten uw buren met minder spanning op hun fase (want die zitten op andere fase) Het wordt nog leuker: in de loop van de dag verschilt de belasting van uw net waardoor je op moment x geen probleem ziet. Maar als de lichtwinkel naast de deur 's avonds zijn deuren sluit en al zijn lichten uischakelt zit de belasting weeral ongelijk => problemen.

Zomaar dus ook efkes meten op een willekeurig tijdstip betekent niks, er wordt best gedurende x-tijd een logger gezet die de evolutie/variatie van uw net opmeet. Je kan dat ook met een min/max multimeter en dan elk uur/halfuur waarde is opschrijven.

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12006 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als je dicht tegen een cabine zit dan is de spanning vaak een beetje hoger.

Nu de spanningen die je aanhaalt zijn op zich normaal niet dodelijk voor huishoudelijke apparatuur.

Bij een 3fasen +N net (dan heb je dus 4 draden die op je hoofzekering zijn aangesloten) wordt een stopcontact steeds tussen een fase en een N aangesloten => +/-230V (tussen 2 fasen heb je 400V) De theorie zegt dat wanneer je elke fase evenveel belast de stroom in N gelijk is aan 0A => je kan die evengoed weg laten.

In de praktijk is het echter onmogelijk om dit zo gelijk te belasten. Zeker met de huidige apparatuur met geschakelde voedingen etc... Enfin die N is dus een noodzakelijk iets in uw systeem. Als daar iets aan scheelt (slechte verbinding, slecht contact, ...) Dan trek je uw systeem scheef => op 1 fase krijg je minder spanning en op een andere meer.

Als er in uw straat 3 fasen + N ligt en jij zit slechts op 1 fase aangesloten en de N in de straat is maar bedenkelijk dan zitten uw buren met minder spanning op hun fase (want die zitten op andere fase) Het wordt nog leuker: in de loop van de dag verschilt de belasting van uw net waardoor je op moment x geen probleem ziet. Maar als de lichtwinkel naast de deur 's avonds zijn deuren sluit en al zijn lichten uischakelt zit de belasting weeral ongelijk => problemen.

Zomaar dus ook efkes meten op een willekeurig tijdstip betekent niks, er wordt best gedurende x-tijd een logger gezet die de evolutie/variatie van uw net opmeet. Je kan dat ook met een min/max multimeter en dan elk uur/halfuur waarde is opschrijven.

afbeelding van K.B.
Lid vanaf: 19/02/2009
11832 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Enk;1765792 wrote:
Als je dicht tegen een cabine zit dan is de spanning vaak een beetje hoger.

Nu de spanningen die je aanhaalt zijn op zich normaal niet dodelijk voor huishoudelijke apparatuur.

Bij een 3fasen +N net (dan heb je dus 4 draden die op je hoofzekering zijn aangesloten) wordt een stopcontact steeds tussen een fase en een N aangesloten => +/-230V (tussen 2 fasen heb je 400V) De theorie zegt dat wanneer je elke fase evenveel belast de stroom in N gelijk is aan 0A => je kan die evengoed weg laten.

In de praktijk is het echter onmogelijk om dit zo gelijk te belasten. Zeker met de huidige apparatuur met geschakelde voedingen etc... Enfin die N is dus een noodzakelijk iets in uw systeem. Als daar iets aan scheelt (slechte verbinding, slecht contact, ...) Dan trek je uw systeem scheef => op 1 fase krijg je minder spanning en op een andere meer.

Als er in uw straat 3 fasen + N ligt en jij zit slechts op 1 fase aangesloten en de N in de straat is maar bedenkelijk dan zitten uw buren met minder spanning op hun fase (want die zitten op andere fase) Het wordt nog leuker: in de loop van de dag verschilt de belasting van uw net waardoor je op moment x geen probleem ziet. Maar als de lichtwinkel naast de deur 's avonds zijn deuren sluit en al zijn lichten uischakelt zit de belasting weeral ongelijk => problemen.

Zomaar dus ook efkes meten op een willekeurig tijdstip betekent niks, er wordt best gedurende x-tijd een logger gezet die de evolutie/variatie van uw net opmeet. Je kan dat ook met een min/max multimeter en dan elk uur/halfuur waarde is opschrijven.

Knappe post ...

Zou TS de spanning binnenkrijgen via een luchtlijn ?

Hier ook eens gehad en N was doorgesleten ter hoogte van een boomtak ...

precies een spookkot als ik het licht deed branden ...

k.b.

afbeelding van K.B.
Lid vanaf: 19/02/2009
11832 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Enk;1765792 wrote:
Als je dicht tegen een cabine zit dan is de spanning vaak een beetje hoger.

Nu de spanningen die je aanhaalt zijn op zich normaal niet dodelijk voor huishoudelijke apparatuur.

Bij een 3fasen +N net (dan heb je dus 4 draden die op je hoofzekering zijn aangesloten) wordt een stopcontact steeds tussen een fase en een N aangesloten => +/-230V (tussen 2 fasen heb je 400V) De theorie zegt dat wanneer je elke fase evenveel belast de stroom in N gelijk is aan 0A => je kan die evengoed weg laten.

In de praktijk is het echter onmogelijk om dit zo gelijk te belasten. Zeker met de huidige apparatuur met geschakelde voedingen etc... Enfin die N is dus een noodzakelijk iets in uw systeem. Als daar iets aan scheelt (slechte verbinding, slecht contact, ...) Dan trek je uw systeem scheef => op 1 fase krijg je minder spanning en op een andere meer.

Als er in uw straat 3 fasen + N ligt en jij zit slechts op 1 fase aangesloten en de N in de straat is maar bedenkelijk dan zitten uw buren met minder spanning op hun fase (want die zitten op andere fase) Het wordt nog leuker: in de loop van de dag verschilt de belasting van uw net waardoor je op moment x geen probleem ziet. Maar als de lichtwinkel naast de deur 's avonds zijn deuren sluit en al zijn lichten uischakelt zit de belasting weeral ongelijk => problemen.

Zomaar dus ook efkes meten op een willekeurig tijdstip betekent niks, er wordt best gedurende x-tijd een logger gezet die de evolutie/variatie van uw net opmeet. Je kan dat ook met een min/max multimeter en dan elk uur/halfuur waarde is opschrijven.

Knappe post ...

Zou TS de spanning binnenkrijgen via een luchtlijn ?

Hier ook eens gehad en N was doorgesleten ter hoogte van een boomtak ...

precies een spookkot als ik het licht deed branden ...

k.b.

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
13740 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het is momenteel nog erger, zonnepanelen mogen maximaal 10min 264.5V leveren.

http://www.sma-benelux.com/nl_BE/producten/knowledgebase-articles-be/hoe-pas-ik-de-netwaarden-van-de-omvormer-aan.html

Aan jullie uit te maken of toestellen daar tegen kunnen, maar tot 250V moet een toestel normaal wel tegen kunnen, de nieuwere toch, de oude zullen inderdaad wat minder lang leven.

Dat laatste is natuurlijk goed voor de economie.

Een trafo kun je er tussen zetten, maar die zijn voor grote vermogens ook zeer prijzig en hebben behoorlijk wat verlies en kosten dus ook veel geld op termijn.

afbeelding van K.B.
Lid vanaf: 19/02/2009
11832 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heeft TS eigenlijk geen net-vervuiler in de buurt ?

Ik denk bevoorbeeld aan iemand die laswerkjes maakt ...

k.b.

afbeelding van K.B.
Lid vanaf: 19/02/2009
11832 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heeft TS eigenlijk geen net-vervuiler in de buurt ?

Ik denk bevoorbeeld aan iemand die laswerkjes maakt ...

k.b.

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12006 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

K.B.;1765797 wrote:

Knappe post ...

Zou TS de spanning binnenkrijgen via een luchtlijn ?

Hier ook eens gehad en N was doorgesleten ter hoogte van een boomtak ...

precies een spookkot als ik het licht deed branden ...

k.b.

Ik hoop alleen dat TS er iets aan heeft aangezien "3 fasen" het al deed donderen in keulen. Ik heb geprobeerd van het eenvoudig uit te leggen Smile

Aan TS: 't is niet omdat vorig jaar alles is gekeurd dat alles nog ok is nu hé. Een keuring is en blijft een momentopname. Je zou verschieten hoeveel je de schroeven van een automaat kunt bijdraaien na hun eerste jaar dienst.

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12006 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

K.B.;1765797 wrote:

Knappe post ...

Zou TS de spanning binnenkrijgen via een luchtlijn ?

Hier ook eens gehad en N was doorgesleten ter hoogte van een boomtak ...

precies een spookkot als ik het licht deed branden ...

k.b.

Ik hoop alleen dat TS er iets aan heeft aangezien "3 fasen" het al deed donderen in keulen. Ik heb geprobeerd van het eenvoudig uit te leggen Smile

Aan TS: 't is niet omdat vorig jaar alles is gekeurd dat alles nog ok is nu hé. Een keuring is en blijft een momentopname. Je zou verschieten hoeveel je de schroeven van een automaat kunt bijdraaien na hun eerste jaar dienst.

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
13740 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

K.B.;1765806 wrote:
Heeft TS eigenlijk geen net-vervuiler in de buurt ?

Ik denk bevoorbeeld aan iemand die laswerkjes maakt ...

k.b.

Nog nooit gehoord dat netvervuiling voor problemen met te hoge spanning zorgt.

Dan zou er bij elk lasbedrijf problemen zijn op het kantoor.