Dag iedereen,

Mijn keurder komt nu dinsdag en nu overloop ik nog eens alles en nu zie ik dat de testknop van mijn twee verliesstroomschaklaars niet werken die door mijn elektricien zijn aangesloten.
Veel bellen en mailen later laat hij me in de steek, nochtans zijn alle facturen altijd op tijd betaald, maar goed dat is off topic.
Kunnen jullie me helpen om dit snel correct aangesloten te krijgen?
Ik heb overal gezocht, maar ik vind nergens een duidelijke foto.
Ik ben een leek hierin, stopcontacten aansluiten lukt wel. Ik was al naar de winkel gegaan om nieuwe  te kopen omdat ik dacht dat ze niet werkten, nieuwe aangesloten ... resultaat hetzelfde natuurlijk. Testknop werkt niet.
Ik lees overal dat er een brugje mankeert, maar ik krijg begrijp niet echt welke kabel ik naar waar moet trekken?
Is het mogelijk dat jullie op de foto's in bijlage een lijn tekenen, dit is makkelijker te begrijpen in de juiste kleur tussen welke twee aansluitingen ik een verbinding moet maken?
En in welke dikte?
Alvast bedankt!

Reacties

afbeelding van Kennym
Lid vanaf: 22/04/2011
22 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Edit: dit ben ik tegengekomen op het forum:

Voor wie vroeg of laat een diff 300mA van Schneider resi9 reeks moet aansluiten op een 3 x 230V net zonder Neuter (onder voorbehoud van correcte werking bij mezelf):
Eerste drie aansluitingen gebruiken (N, L1,L2) 4de aansluitklem ongebruikt laten (l4).

Dat begrijp ik dus niet, vandaar mijn vraag om een lijntje te tekenen op mijn foto Wink

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
772 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste,

draden allemaal 1 plaats naar links opschuiven op u diff. test knop zit op klem 1 en 2 .

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van Kennym
Lid vanaf: 22/04/2011
22 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eendraadschema schreef:

Beste,

draden allemaal 1 plaats naar links opschuiven op u diff. test knop zit op klem 1 en 2 .

Bedankt voor je snelle reactie!

Moet ik deze zowel boven als onder 1 plaats in dezelfde orde opschuiven?
 

afbeelding van ellenenbram
Lid vanaf: 15/03/2010
379 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Al u kabeltjes opschuiven naar links. En de rechtse.openlaten bedoelen ze ermee.

 

 

Ellenenbram

afbeelding van Kennym
Lid vanaf: 22/04/2011
22 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt, dan doe ik dat meteen.

afbeelding van Kennym
Lid vanaf: 22/04/2011
22 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heel hard bedankt alletwee! Het werkt!

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27639 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gebruik jij maar één fase?

ondereaan zie ik geen bruine draad, enkel de 2 aan rechtse kant

afbeelding van gert.bovens
Lid vanaf: 19/03/2015
1034 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan schreef:

Gebruik jij maar één fase?

ondereaan zie ik geen bruine draad, enkel de 2 aan rechtse kant

30mA 

Zit inderdaad maar 1 fase op... 

De verdeling zal niet naar gekeken zijn... 

Maarja als je al ziet hoe de verdeelkammen op de uiteinden zijn afgewerkt... 

 

Op de 300mA zitten wel alle fases aangesloten 

Greetz Gert 

afbeelding van Tom DV
Lid vanaf: 29/08/2009
1514 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

gert.bovens schreef:

stefan schreef:

Gebruik jij maar één fase?

ondereaan zie ik geen bruine draad, enkel de 2 aan rechtse kant

30mA 

Zit inderdaad maar 1 fase op... 

De verdeling zal niet naar gekeken zijn... 

Maarja als je al ziet hoe de verdeelkammen op de uiteinden zijn afgewerkt... 

 

Op de 300mA zitten wel alle fases aangesloten 

Greetz Gert 

Gert, kijk nog eens Wink

afbeelding van Kennym
Lid vanaf: 22/04/2011
22 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Die plakband stelde ik me ook al vragen bij... kan ik hiervoor iets anders kopen? Keurt de keurder dit wel goed?

Ik las hierboven de vraag van één fase. Ik heb er eerlijk gezegd geen enkel idee van wat mijn elektricien gedaan heeft, hij verzekerde dat het zo goed was. Moet ik hier iets aan verbeteren? Op hem kan ik toch niet meer rekenen.

Hij zei me dat de verdeling wel goed was, maar ik weet dus niet of dit ook gelogen is. Wat denken jullie hier van?

 

afbeelding van Tom DV
Lid vanaf: 29/08/2009
1514 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik ben zeker geen expert maar uw "électricien" ook niet denk ik. Van de drie kringen zijn er maar twee gebruikt. Mogelijks is dit voldoende maar als de mogelijkheid er is? Hij had gewoon een andere verdeelrail moeten gebruiken. De verdeelrail zou ook wat dieper mogen zitten zo dat er geen koper meer zichtbaar is. (ik weet niet of dit zo mag voor de keuring?) Ook zitten al je automaten scheef, dit gebeurt bij het aandraaien van de vijzen, met een beetje extra moeite zet je die gewoon terug recht. 

afbeelding van Kennym
Lid vanaf: 22/04/2011
22 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Tom DV schreef:

Ik ben zeker geen expert maar uw "électricien" ook niet denk ik. Van de drie kringen zijn er maar twee gebruikt. Mogelijks is dit voldoende maar als de mogelijkheid er is? Hij had gewoon een andere verdeelrail moeten gebruiken. De verdeelrail zou ook wat dieper mogen zitten zo dat er geen koper meer zichtbaar is. (ik weet niet of dit zo mag voor de keuring?) Ook zitten al je automaten scheef, dit gebeurt bij het aandraaien van de vijzen, met een beetje extra moeite zet je die gewoon terug recht. 

Pff, amper te geloven, ik begin echt kwaad te worden. Hoe kan je dit doen als het je beroep is?? Dat versta ik echt niet.

Bedankt voor je reactie Tom DV. Ik heb geen tijd meer om een andere rail te gaan kopen voor de keurder komt gezien maandag een feestdag is en hij dinsdag komt. Mag ik dit achteraf nog aanpassen of moet er dan weer een extra keuring aangevraagd worden?

Welke rail zou ik dan nodig hebben en wat moet ik dan extra aansluiten?

Nogmaals bedankt allen!

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
772 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste,

als u elektricien deze rail had genomen had hij alles over 3 fase kunnen verdelen.

https://gigatek.be/nl/ftg-kam-3p-l1-l2-l3-vork-10mm-t-vorm-57-mod-17mm-1...

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van Kennym
Lid vanaf: 22/04/2011
22 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eendraadschema schreef:

Beste,

als u elektricien deze rail had genomen had hij alles over 3 fase kunnen verdelen.

https://gigatek.be/nl/ftg-kam-3p-l1-l2-l3-vork-10mm-t-vorm-57-mod-17mm-1...

Beste Eendraadschema, indien ik deze rail vervang, is dan alles opgelost of moeten er (veel) extra kabels getrokken worden?

afbeelding van gert.bovens
Lid vanaf: 19/03/2015
1034 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Tom DV schreef:

Gert, kijk nog eens Wink

Je hebt gelijk... 

Er worden maar 2 van de 3 fases gebruikt

Blauw - rood

Bruin - rood

De blauw - bruin wordt nergens genomen...

Snap niet goed de opbouw van dit geheel. 

https://gigatek.be/nl/ftg-eindstuk-voor-2-polige-kamgeleider-10-mm--ftge...

Dit heb je nodig ipv de plakband

Of de keurder moeilijk gaat doen over dit alles is de hamvraag natuurlijk... 

Misschien beetje laat maar je kan alvast kijken om je electricien in gebreken te stellen wegens installatie niet uitgevoerd naar goed vakmanschap? 

Als je de rail gaat vervangen dan moet je ook de extra fase (bruin) verzorgen in 10mm² en als je dit doet in soepele kabel zoals nu moet deze voorzien zijn van aderhulzen en niet elke tang kan 10mm² pitsen en dat zijn ook niet altijd de goedkoopste dingen in aankoop... 

Greetz Gert