• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Teleruptoren - impulsrelais

Lid geworden
10 jul 2008
Berichten
36
Waarderingsscore
0
Punten
0
Hoi, ik ga binnenkort m'n elektrische installatie volledig vernieuwen en wil gaan werken met teleruptoren, maar heb nog een paar vraagjes:



Hoe zit dat eigenlijk met de verschillen tss 1P - 2P - 4P?



Zijn enkelpolige enkel voor droge kringen en 2P voor natte?

Kan je met 2P en 4P resp. 2 en 4 aparte lichtkringen sturen of waar zit het verschil?

Ik heb 16 lichtkringen met drukknoppen voorzien, waarvan 4 in vochtige ruimtes, wat heb ik dan nodig: 12 x 1P + 4 x 2P.



Verder wil ik deze allemaal met lage stuurspanning, hoeveel transfo's heb ik dan nodig? Vermogen teleruptor is wat, 5W?

Kan ik de transfo van de bel gebruiken om mijn teleruptoren te voeden?

Bijvoorbeeld ik koop een beltransfo (altijd 12V?) + een tweede misschien om zo alle teleruptoren te voorzien van laagspanning (12V of 24V?)?



Wat met LED verlichting in de drukknoppen ter controle van brandende lamp, ik heb het nu met gewone schakelaars gedaan omdat ik niet wist hoe dat werkte met teleruptoren.



Het zijn heel wat vragen, ik weet het, maar teleruptoren zijn nieuw voor mij, vandaar.



Eendraadsschema:

my.php
[/url][/img]
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.898
Waarderingsscore
2.465
Punten
113
16 keer 1P kopen (eventueel 2P als je op zeker wil spelen) gewone schakelaar is ook 1P, zelfs in badkamer ... toegelaten



1 transfo



12V of 24V maakt weinig uit maar moet gelijk zijn op transfo en teleruptor



led in drukknop : extra ader in kabel (= SVV best) voorzien voor deze en ader aansluiten op terugmeldfunctie (of hulpfunctie) van teleruptor



led : afzonderlijke voeding, transfo? best 14.4 V maar 12 V moet ook kunnen







4P : deze gaat dus 4 lichtpunten met één drukknop aan of uit zetten, niet de bedoeling denk ik
 
Lid geworden
10 jul 2008
Berichten
36
Waarderingsscore
0
Punten
0
wow dat was snel! bedankt al!

heb ondertussen ook eendraadsschema toegevoegd hierboven zodat jullie eens kunnen kijken of het op iets trekt...



nog wat vraagjes:

ik dacht dat je in de badkamer altijd 2P moest werken??

2P teleruptor onderbreekt dus ook de fase + de nul zoals bij gewone schakelaars, terwijl 1P enkel de fase, juist?



hebben alle teleruptoren deze terugmeldfunctie?



De led zit dus bij in de stuurkring als ik het goed begrijp, dus krijgt 12V voeding via de teleruptor of niet?



Bij de 4P is het dus niet zo dat ik een drukknop met 4 knoppen koop en op dat punt dan 4 kringen schakel (elke knop 1 kring)?
 
Lid geworden
4 mrt 2007
Berichten
260
Waarderingsscore
0
Punten
0
badkamer is nietmeer verplicht met een dubbelpolige schjakelaar te werken dus je zal ze ook niet dubbelpolige moeten onderbreken
 
Lid geworden
13 mrt 2006
Berichten
87
Waarderingsscore
0
Punten
0
Schema gaat niet open ? Ten minste bij niet
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.898
Waarderingsscore
2.465
Punten
113
kverstre wrote:
wow dat was snel! bedankt al!

heb ondertussen ook eendraadsschema toegevoegd hierboven zodat jullie eens kunnen kijken of het op iets trekt...



nog wat vraagjes:

ik dacht dat je in de badkamer altijd 2P moest werken??

2P teleruptor onderbreekt dus ook de fase + de nul zoals bij gewone schakelaars, terwijl 1P enkel de fase, juist?



hebben alle teleruptoren deze terugmeldfunctie?



De led zit dus bij in de stuurkring als ik het goed begrijp, dus krijgt 12V voeding via de teleruptor of niet?



Bij de 4P is het dus niet zo dat ik een drukknop met 4 knoppen koop en op dat punt dan 4 kringen schakel (elke knop 1 kring)?





4P : neen, deze 4 polen, draden gaan altijd samen aan en uit



schakelaars in woningen : zijn meestal enkelpolig, blauwe draad = N meestal gewoon doorverbonden
 
Lid geworden
10 jul 2008
Berichten
36
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ik denk dat ik het waarschijnlijk verwar met de contacten:

4x NO contact betekent dit dan wel dat ik op een plaats met 1 schakelaar met 4 drukknoppen ook 4 verschillende lichtkringen kan bedienen?



Dus:

Acht kabels (24V, dus kabel 0.8mm²) gaan van de 4-voudige drukknop (2 per enkelvoudige drukknop) naar de kast (4x voeding 24V (van transfo) + 4x om de puls te geven).

Aan de stuurkant van de teleruptor gaan 4 draden in (1 per EV drukknop) dewelke elk op hun beurt 1 van de 4 contacten laten sluiten waardoor er per gesloten contact een aparte kring van verlichting wordt bediend.

Dus aan de vermogenkant van de teleruptor gaan 4 fasedraden van 1,5mm² naar de resp. kringen en van de kringen komen 1,5mm² draden terug naar de nul.



Klopt het zo dan?
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.898
Waarderingsscore
2.465
Punten
113
4 x NO is inderdaad voor 4 aansluitingen



in principe voldoende met 5 aders om te schakelen (4 keer 24V en één gemeenschappelijke 0V of N)
 
Lid geworden
10 jul 2008
Berichten
36
Waarderingsscore
0
Punten
0
Heb je die terugmeldfunctie voor de led's bij alle types van teleruptoren?
 
Lid geworden
22 sep 2006
Berichten
568
Waarderingsscore
1
Punten
0
Onze teleruptoren werken via een transfo op 24V/1A wisselspanning , met een SVV-kabel 10x0,7MM² .

Ik heb Niko -drukknoppen 1-polig ( model klassieke schakelaars, geen domotica-achtige) , en 4 daarvan hebben een LED-lampje ( apart bijgekocht) . Deze werken echter wel op 220V ! Dus heb ik wel een kabel van 2X1,5 MM² gelegd naar die schakelaar en uiteraard verbonden met de teleruptoruitgang .



Groeten Stovie
 
Lid geworden
10 jul 2008
Berichten
36
Waarderingsscore
0
Punten
0
Bedankt voor je suggestie, dat is ook een optie had ik al begrepen, het zou alleen handiger zijn met dezelfde dunne stuurdraden anders moet ik weeral extra 1,5mm² naar de drukknoppen leggen, geen ramp maar als het makkelijker kan liever makkelijker. In dat geval zou ik nog eerder gewoon een schakelaar plaatsen, de verbruikers staan niet veraf en dan heb ik minder kabels en een eenvoudiger schakeling. Zo heb ik het trouwens nu voorzien, alleen als ik achteraf iets wil wijzigen is de optie met teleruptoren natuurlijk beter.



Bedankt, groetjes,

Kurt
 