Teleruptor 4-polig 25A

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Kris1984
Lid vanaf: 13/01/2019
8 berichten

Beste forumleden, 

Ik werk momenteel aan vernieuwing van mijn elektriciteit. Voor verlichting denk ik aan teleruptor systeem van Eltako.
Nu zou ik ook graag een alles-uit knop hebben voor toestellen. Ik dacht aan een 4-polige (3fase) teleruptor van 25A of meer. Eltako heeft die niet.
Bestaat dit? 
Mvg,

 

 

Reacties

afbeelding van roosen00
Lid vanaf: 20/11/2016
59 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Schakel een gewone contactor met je teleruptor en je bent quasi onbeperkt qua stroom 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9274 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eltako heeft gewoon een alles-uit ingang op elke teleruptor en sommige dimmers.

Het enige wat je dus nodig hebt is een knop met een draadje naar de kast en je sluit die aan op de alles-uit van alle eltako modules.

Sommige hebben ook een groep aan/uit, waarmee je enkel die ene groep kan besturen als geheel.

Tenzij je met 'alles uit' ook echt ALLES uit bedoelt en dit meteen achter de hoofddiff wil zetten. Maar dan gaat ook verwarming, alle klokjes op oven/microgolf/wekker/..., de koelkast en diepvries,.... uit.

Om dit te doen met een contactor is ook een beetje onverstandig. Om te beginnen verbruikt zo'n zware contactor op 230V vrij veel energie, en bovendien staat die dan 90% van zijn tijd 'aan'.

 

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1521 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Probleem met jouw opzet van "alles uit" is het volgende: als bvb het licht op de zolder blijft branden en je zet alle lichtkringen af met één hoofdteleruptor, dan zet je bij terugkomst die hoofdteleruptor weer aan en blijft dat licht op de zolder nog steeds branden...

De Eltako-teleruptors met groepensturing zijn dus inderdaad de oplossing. Of als je al wil voorbereiden op echte domotica: de standalone-modules van QBus. Kosten wel meer, maar als je dan mettertijd automatiseringen wil, of besturing met de smartphone/pc moet je niet heel je kast herkableren. Ook die modules hebben al, zonder programmering, een alles uit/paniekfunctie.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van bgcw
Lid vanaf: 22/05/2011
2297 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Schneider heeft die, maar zijn niet courant.

 

afbeelding van Kris1984
Lid vanaf: 13/01/2019
8 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor reacties. Ik pluis Schneider alvastvuit. 

 

Ivm bezorgdheden, de koelkastven diepvries gooi ik er ook liever niet uit. Beetje opsplitsen van zekeringkast is niet onoverkomelijk. Ivm nut: niemand vertrouwd met "heb jij de kookplaat afgezet?" als je 20km van huis bent? 

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26895 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Recente kookplaat doet dit zelf

idem voor tv, Digibox, ...

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1521 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ah, je bedoelt echt zo 'n alles uit.

Hou er wel rekening mee dat je dan de klokken van je ovens en dergelijke opnieuw moet instellen, elke keer.

Ik heb al dergelijke zaken gedaan voor vakantiewoningen, daar schakel ik dan met een teleruptor een vermogenrelais met een manuele aan/uit-stand (om te voorkomen dat bij een defect aan de stuurkring de klant zonder stroom blijft zitten). Hou er immers rekening mee dat je voor zo 'n schakelvermogen toch wel iets van stroom moet kunnen schakelen, en de meeste teleruptors zijn maar 16A... (Van Schneider weet ik het niet.)

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw