• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Teleruptor 16A na automatische zekering 20A?

NRK

Lid
Lid geworden
11 jan 2009
Berichten
253
Waarderingsscore
0
Punten
16
Als men een kring met stopcontacten (uitgevoerd in 2,5mm² uiteraard) afgezekerd op 20A met automaat wil schakelen met behulp van een teleruptor van 16A, dient men dan de automaat van die kring te veranderen naar 16A?



Logischerwijs ging ik er van uit dat een automaat (of zekering) als doel heeft ervoor te zorgen dat je geleiders niet doorbranden bij een te hoge belasting, niet het beschermen van een 'verbruiker' die maar een kleinere stroomsterkte aankan.



Iemand die enig idee heeft hoe het precies zit?
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
Bij twijfel kan je best een automaat van 16A gebruiken, dat is veelal voldoende en het veiligst.
 

NRK

Lid
Lid geworden
11 jan 2009
Berichten
253
Waarderingsscore
0
Punten
16
Dat is inderdaad een perfecte garantie dat de teleruptoren niet stukgaan door een te grote stroomsterkte maar het gaat om verschillende kringen waarbij de belasting nooit meer dan 16A zal bedragen en als ik al die automaten van 20A moet vervangen dan kost mij dat toch ook weer wat. Ik vroeg me vooral af of het volgens het AREI mag.
 

DieterVH

Lid
Lid geworden
5 jul 2010
Berichten
967
Waarderingsscore
2
Punten
16
Af en toe een beetje kort door de bocht, maar het komt hierop neer:



Alle elementen die je op die kring zal aansluiten zullen eigenlijk op 16A gebouwd zijn. Zo zijn standaard stopcontacten normaal gezien bedoeld voor max 16A. Vaak staat dat er ook in gesmolten of is het aangegeven op de verpakking of in de technische gegevens op de website van de fabrikant.

Dat betekent dan eigenlijk dat ze gedurende langere tijd die 16A kunnen voeren.

Een kring op 2,5mm2 moet maximaal afgezekerd worden met een zekering van 16A of een automaat van 20A.

Een zekering kan gedurende langere tijd 16A voeren, een automaat kan maar kort 20A aan.

Daarom wordt dat als min of meer equivalent beschouwd.



Als je een uur aan een stuk de volle 16A zou slikken, dan zou het stopcontact warm aanvoelen. Een 20A automaat is dan al lang relatief heet en misschien zelfs uitgevallen.



Je mag na een automaat van 20A dus gerust een 16A teleruptor plaatsen. Die zal perfect beschermd zijn (als hij die nominaalstroom lang kan voeren, tenminste, maar dat is normaal wel wat daar wordt aangegeven).



Het gaat 'm er om wat er met de nominale stroom aangegeven wordt: traag of snel reagerend.
 

NRK

Lid
Lid geworden
11 jan 2009
Berichten
253
Waarderingsscore
0
Punten
16
Mooie uitleg, waarvoor dank. Maar moet ik me zorgen maken qua keuring als ik het zo zou uitvoeren? Want ik weet dat er tussen logisch redeneren en realiteit zoiets bestaat als keuring en AREI :)
 

Kris77

Zeer Actief lid
Lid geworden
15 jun 2008
Berichten
9.316
Waarderingsscore
7
Punten
38
NRK;1702780 wrote:
Mooie uitleg, waarvoor dank. Maar moet ik me zorgen maken qua keuring als ik het zo zou uitvoeren? Want ik weet dat er tussen logisch redeneren en realiteit zoiets bestaat als keuring en AREI :)



dan mag keurder u ook uitleggen waarop op stopcontacten 16A staat en toch 20A automaat mag gebruikt worden :)



bovenstaande verhaal is de correcte zienswijze volgens mij.
 

NRK

Lid
Lid geworden
11 jan 2009
Berichten
253
Waarderingsscore
0
Punten
16
Bedankt voor de antwoorden allemaal.

Ik heb een e-mail gestuurd naar een keuringsfirma voor alle zekerheid en indien ik antwoord krijg op de vraag, post ik het hier ook wel eens.
 

NRK

Lid
Lid geworden
11 jan 2009
Berichten
253
Waarderingsscore
0
Punten
16
Antwoord van AIB Vinçotte:



"Dit zou geen probleem mogen zijn.Wel is het zo dat u niet verplicht bent voor 2.5mm² die te beveiligen met 20A maar dat u deze ook kunt beveiligen met automaat 16A. Het is zo dat u max.20A mag gebruiken voor 2.5 en max. 16 voor 1.5 mm². Hoe lager hoe beter."



Het mag dus.
 
G

Guest

Guest
Interessant topic.

Ik had dit nooit verwacht, maar op stopcontacten staat idd 16A
 
Lid geworden
8 jan 2009
Berichten
160
Waarderingsscore
2
Punten
0
NRK;1702969 wrote:
Antwoord van AIB Vinçotte:



"Dit zou geen probleem mogen zijn.Wel is het zo dat u niet verplicht bent voor 2.5mm² die te beveiligen met 20A maar dat u deze ook kunt beveiligen met automaat 16A. Het is zo dat u max.20A mag gebruiken voor 2.5 en max. 16 voor 1.5 mm². Hoe lager hoe beter."



Het mag dus.



Art. 250 van het AREI laat toe om enkelpolige schakelaars, teleruptors, relais en dimmers aan te wenden in éénfazige stroombanen voor de voeding van stopcontacten indien hun nominale stroom niet groter is dan 16A.

Ik zou dus afzekeren op max 16A.
 