Hallo

Situatieschets: Ik zou de bediening van de verlichting uitvoeren met teleruptors. Als stuurkring (24VDC)had ik gedacht om alle drukknoppen aan te doen met een SVV kabel (=dia 0,8mm-sectie 0.5mm², MASSIEVE kern)

Sommigen beweren echter dat die massieve kernen van die SVV kabel makkelijk breken bij plooien en het daarom beter is om kabel met soepele kernen te nemen en adereindhulzen te gebruiken.

Iemand ervaring hiermee? Advies voor te gebruiken kabel is welkom. 

Hieronder nog eens de eisen (niet dat ik veeleisend ben...)

- multi-aderige kabel, best een beetje afgeschermd

- moet bestaan in preflex buis

- dia liefst 0,8mm², zodat ik indien nodig toch nog wat stroom kan sturen naar actieve elementen

Bedankt voor jullie advies

Reacties

afbeelding van Xastheron
Lid vanaf: 29/10/2012
1086 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nog nooit massieve kernen zien gebruiken bij secties < 1,5mm² tenzij misschien bij testopstellingen die mooi op een bordje gemonteerd zijn en zorgvuldig geplooid met de juiste buigradius.

Voorgetrokken in preflex buis? Ben ik alleen nog maar tegengekomen bij VOBs, is ook iets dat vnl aan DHZ'ers verkocht wordt.

Alternatieven zijn TWAVB kabels (telefoondraad) of je kan voor sommige toepassingen ook FTP en UTP kabels gebruiken.

afbeelding van Wexx
Lid vanaf: 14/01/2007
1308 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Oorspronkelijk bericht geplaatst door Xastheron

Nog nooit massieve kernen zien gebruiken bij secties < 1,5mm² tenzij misschien bij testopstellingen die mooi op een bordje gemonteerd zijn en zorgvuldig geplooid met de juiste buigradius.

Voorgetrokken in preflex buis? Ben ik alleen nog maar tegengekomen bij VOBs, is ook iets dat vnl aan DHZ'ers verkocht wordt.

Alternatieven zijn TWAVB kabels (telefoondraad) of je kan voor sommige toepassingen ook FTP en UTP kabels gebruiken.

Excuseer?

Zowat overal wordt er gebruik gemaakt van SVV, en uiteraard in preflex getrokken. van 2x0.8 tot 24x0.8.

Ik heb zelf al jaar en dag met dit type kabel massa's ervaring. 100tal installaties gedaan en nooit problemen gehad.

wat wel slecht is: UTP bekabeling hiervoor gebruiken om de simpele reden dat de kern te dun is en bij dit type kabel wel snel breekt ter hoogte van het vijsje van de drukknop.

dus: niet twijfelen, ga voor SVV (soepele aders dienen voorzien te worden van eindaderhulzen, veel plezier hiermee)

afbeelding van lennie
Lid vanaf: 13/03/2006
877 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb ook met teleruptors bediend met drukknoppen via SVV kabel in preflex gewerkt. Met de kabel nog geen enkel probleem ondervonden.

Op 10 jaar tijd enkel 1 kapotte teleruptor en 1 kapotte Niko drukknop gehad.

afbeelding van Xastheron
Lid vanaf: 29/10/2012
1086 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Oorspronkelijk bericht geplaatst door Wexx

Oorspronkelijk bericht geplaatst door Xastheron

Nog nooit massieve kernen zien gebruiken bij secties < 1,5mm² tenzij misschien bij testopstellingen die mooi op een bordje gemonteerd zijn en zorgvuldig geplooid met de juiste buigradius.

Voorgetrokken in preflex buis? Ben ik alleen nog maar tegengekomen bij VOBs, is ook iets dat vnl aan DHZ'ers verkocht wordt.

Alternatieven zijn TWAVB kabels (telefoondraad) of je kan voor sommige toepassingen ook FTP en UTP kabels gebruiken.

Excuseer?

Zowat overal wordt er gebruik gemaakt van SVV, en uiteraard in preflex getrokken. van 2x0.8 tot 24x0.8.

Ik heb zelf al jaar en dag met dit type kabel massa's ervaring. 100tal installaties gedaan en nooit problemen gehad.

dus: niet twijfelen, ga voor SVV (soepele aders dienen voorzien te worden van eindaderhulzen, veel plezier hiermee)

 Krijg je jouw SVV kabels IN de preflexbuis af geleverd? Want die ben ik nog niet tegengekomen. Die mogen wij er meestal zelf door trekken...

Nuja, werken voor spoor/tram... tov particuliere woningen

En wij werken overal met eindaderhulzen die je erop mag persen. Leuk? Bah, het werkt... maar het is wel proper en makkelijk aan te sluiten. Het zijn dan wel weer LIYCY kabels (afgeschermd) etc etc. dus ja, ik ben misschien iets te veel peren bij de appelen aan het gooien.

afbeelding van frevy
Lid vanaf: 21/12/2014
12 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor jullie reacties

@ Wexx: eindhulzen dus echt niet nodig?

@ Xastheron: zie http://www.my-electro.be/category/preflex-svv-flexible-tube-annele/

 

afbeelding van Wexx
Lid vanaf: 14/01/2007
1308 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

goh, misschien op 24volt niet omdat het niet omschreven staat in het arei en omdat het zeer veilige laagspanning is. maar ge gebruikt dat best niet, svv is het beste kwa prijs/kwaliteit en uitermate geschikt.

Niet voor niets dat iedereen die gebruikt, tenslotte ontwikkeld voor dergelijke doeleinde

en dure prijzen bij my-electro --> arva is eh pak goedkoper (en betrouwbaar, en nee ik werk er niet Wink )

http://arva.wfshop.be/?cat=Kabel+en+draad%7CFlex++spv++signalisatiekabel

afbeelding van Tomovich
Lid vanaf: 24/08/2014
55 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Die 24V DC stuurkring voed je dan met bijvoorbeeld deze: Erea GV24-1?

afbeelding van neurot
Lid vanaf: 12/12/2014
65 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Die 24V DC stuurkring voed je dan met bijvoorbeeld deze: Erea GV24-1? - See more at: http://www.bouwinfo.be/forum/technieken/elektriciteit/308788-stuurkring_...

Dat kan, maar meestal neem je een DIN rail voeding zoals http://www.dmlights.be/meanwell_power_supply_24vdc_mw_dr10024~03L4N

afbeelding van Tomovich
Lid vanaf: 24/08/2014
55 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Meanwell is dat een goed merk?

afbeelding van frevy
Lid vanaf: 21/12/2014
12 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Graag wil ik toch waarschuwen voor de SVV 16 x 0,8 die men bij Arva webshop verkoopt.

Deze bestaat uit aluminium ipv koper., boerendrog van de bovenste plank dus.

Wanneer men hierover begint, gooit men simpelweg de telefoon dicht, tzal er dus niet ver naast zijn....