• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Sturing Velux rolluik met schakelaars ipv afstandsbediening

Shenz

Lid
Lid geworden
5 okt 2009
Berichten
143
Waarderingsscore
1
Punten
18
Wij gaan in ons dak 4 dakvensters laten plaatsen. Bedoeling is om in 1 ervan reeds een elektrische rolluik (netvoeding, niet zonne-energie aangedreven) te voorzien en de 3 overige dakvensters in een latere fase pas. Onze vraag is echter of het mogelijk is om deze rolluiken met schakelaars te bedienen i.p.v. met afstandsbediening. In de catalogus wordt enkel gesproken van bediening met afstandsbediening en wordt er met geen woord gerept over bediening met schakelaars. Is het mogelijk om die rolluiken met een schakelaar (teleruptoren) aan te sturen of niet? En welke sturingsmodule moeten we dan kopen voor onze rolluiken: 4x KUX100 of 1x KLC500?
 
Lid geworden
3 jan 2011
Berichten
1
Waarderingsscore
0
Punten
0
is het jullie nog gelukt? Ik ben namelijk heel benieuwd!

mvg.

De Jongh
 

Shenz

Lid
Lid geworden
5 okt 2009
Berichten
143
Waarderingsscore
1
Punten
18
Vermits geen enkele verdeler van Velux dakramen ons een eenduidig antwoord kon geven op onze vraag uiteindelijk naar de technische dienst van Velux Belgium gereden in Bierges. Daar wisten ze ons uiteindelijk met zekerheid te zeggen dat hun systeem niet zou werken met gewone drukschakelaars (bv. Niko).

Gelukkig zijn er nog andere fabrikanten van dakvensters :) Als het met Velux niet zou gaan, dan bij Fakro eens horen (die in mijn ogen beter afgewerkte dakvensters hebben dan Velux). Na contact opgenomen te hebben met de commercieel vertegenwoordiger van Fakro België verwees deze persoon ons door naar de hoofdtechnicus. Deze technicus wist ons te vertellen dat het normaal gezien ook met Fakro niet met drukschakelaars zou lukken, maar dat hij wel weet had dat het anderen wel al was gelukt. Concreet komt het er op neer dat de 24V motor van het Fakro elektrisch rolluik als aansluiting een 2-aderige draad heeft. Door de polen om te wisselen verandert de draairichting van de motor. De Fakro controller heeft een beveiliging ingebouwd die er voor zorgt dat je de motor nooit kan laten doorbranden als het rolluik om een of andere reden vast komt te zitten tijdens openen/sluiten. Gebruik je de Fakro controller niet maar wel drukschakelaars (bv. Niko) dan heb je die beveiliging niet, maar als je kijkt wat het rolluik doet als je op de drukknop drukt, kan je tijdig ingrijpen als je ziet dat het rolluik vastzit me dunkt.



1 van de 4 rolluiken is intussen geplaatst (de andere 3 volgen later als er weer budget is), maar die hebben we nog niet kunnen testen vermits we nog geen elektriciteit tot aan de zolder getrokken hebben. Dat zal pas voor over een maand zijn. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het met Fakro lukt na hun uitleg en het lezen van hun handleidingen :)
 
Lid geworden
3 apr 2010
Berichten
72
Waarderingsscore
0
Punten
0
hier 6 x velux

allemaal uitgerust met elektrische rolluiken, 1e fase sturing via schakelaars, nu via domotica.

zie niet in waarom dit niet zou lukken?
 

Shenz

Lid
Lid geworden
5 okt 2009
Berichten
143
Waarderingsscore
1
Punten
18
Van wanneer dateren uw rolluiken? Want volgens Velux ging het met de oudere rolluiken wel in tegenstelling tot de nieuwe
 
Lid geworden
10 mrt 2010
Berichten
18
Waarderingsscore
0
Punten
1
bookwood wrote:
hier 6 x velux

allemaal uitgerust met elektrische rolluiken, 1e fase sturing via schakelaars, nu via domotica.

zie niet in waarom dit niet zou lukken?



Ik wil screens op mijn velux'en plaatsen en die gewoon met drukkop+teleruptor bedienen, maar ik weet niet hoe dat moet.

Velux schrijft kux 100 voor maar die werkt enkel met afstandsbediening en dat hoef ik niet.

Hoe heb jij dat precies aangepakt ?
 
Lid geworden
3 apr 2010
Berichten
72
Waarderingsscore
0
Punten
0
Velux gebruikt 24V gelijkstroom motoren, dus je hebt een module nodig voor gelijkstroom motoren te sturen. 't is eenvoudig, plus en min omdraaien en de motor verandert van richting (naar beneden of naar boven dus)



dus gewoon een 24V gelijkspanningsvoeding gebruiken + een module voor gelijkstroom rolluiken (die kux 100 is een combinatie van een 24V voeding + een modeule die de + en de - omdraait, bedienbaar via een afstandsbediening)
 
Lid geworden
9 mrt 2011
Berichten
8
Waarderingsscore
0
Punten
0
is zeer simpel op te lossen je hebt de afstandbediening ikveronderstel dat deze niet via infrarood werkt in dat geval voorzie een stabiele voeding werk deze afstandbediening weg achter de desgewenste schakelaar en overbrug de knop van de afstandbediening met de binnenschakelaar of drukknop afhankelijk van wat nodig is.



of zo als ze zeggen direct de motor aansturen maar let dan op dat de motor optijd aan en uit gaat en deze niet wil blijven dicht gaan als deze al dicht is of omgekeert
 
Lid geworden
3 apr 2010
Berichten
72
Waarderingsscore
0
Punten
0
idd beter als de spanning er niet continu opzit maar ook geen ramp, er zit een eindeloopfunctie op, net zoals de motor ook, stopt wanneer het rolluin vastgevoren is, of als er sneeuw in de weg ligt.



de knopjes op een afstandsbediening gaan overbruggen lijkt me persoonlijk nogal omslachtig.
 
Lid geworden
3 apr 2011
Berichten
1
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ik heb mijn elektrische rolluiken vernieuwd maar de oude sckakelaars en voeding behouden.

De rolluiken werken, maar het lijkt of ze te ver lopen en komen dan iets terug.

Als ze bediend worden met een KUX 100 lopen ze dan ook iets te ver?

Ik vrees er eigenlijk voor dat ze steeds in overbelasting gaan.

De klantendienst van velux had mij gezegd dat ik de bediening kon behouden.

graag zoveel mogelijk info.
 
Lid geworden
18 apr 2011
Berichten
29
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ik zou ook mijn KUX 100 willen vervangen door domotica. Ik heb eens gemeten en er staat 25 volt op terwijl de sticker op de KUX zegt secundaire circuit 21 volt. Dus eigenlijk moet ik een 24 volt adaptor hebben? Ik zou ook denken dat hij de polen gewoon omdraait om het scherm naar boven of naar beneden te laten gaan, maar het vreemde is dat ik altijd 24 volt meet in dezelfde richting. Zelfs als ik halverwege op de stop knop duw, blijft er 24 volt op die draden staan ??
 

B_Ostend

Nieuw Lid
Lid geworden
17 jun 2009
Berichten
35
Waarderingsscore
2
Punten
8
Dit (oudere) draadje kwam ik tegen tijdens mijn zoektocht in de Velux-domotica wereld. Een uitleg kan je vinden in dit draadje, link.
 