Hallo allemaal,

Binnen twee maand kan ik intrekken in mijn appartement, en daar zou ik graag een afwasmachine installeren. Er is een aansluiting voor water en er is een stopcontact, maar volgens wat ik kan opmaken uit het  elektrisch schema is dit stopcontact niet geschikt om een afwasmachine op aan te sluiten. Ik ga hiervoor zeker een elektricien inschakelen aangezien mijn kennis zeer beperkt is, maar wou hier toch al eens een vraag stellen om al wat te kunnen inplannen.

Voor de gemakkelijkheid heb ik een foto van (een deel van) het schema toegevoegd aan dit bericht. De situatie is als volgt: De badkamer en keuken worden gescheiden door een dunne muur. De afwasmachine zou in de keuken aan die muur komen, tussen vuur en afwasbak, waar er een stopcontact voorzien is. Het probleem is dat alle elektriciteit in de keuken op kring 3 zit, die is aangesloten op 300mA differentieel. Volgens de info die ik gevonden heb moet een afwasmachine op een 30mA differentieel staan (of hoe je dit ook zegt Smile ). In de badkamer zijn alle kringen op (dezelfde) 30mA differentieel aangesloten.  Kring 7 en 8 hebben elk 1 stopcontact, 1 voor wasmachine en 1 voor droogmachine. Is het mogelijk om kring 7 of 8 te verleggen naar de keuken om daar de afwasmachine op aan te sluiten? Een droogmachine zouden we niet gebruiken dus is er maar 1 aansluiting nodig in de badkamer. Zou dit makkelijk te doen zijn voor een elektricien (makkelijker dan bijvoorbeeld een nieuwe kring te leggen)? Ik probeer de makkelijkste/goedkoopste oplossing te vinden (de zekeringkast is vol dus een nieuwe kring zou ook een nieuwe zekeringkast betekenen), dus alle hulp is welkom!

Alvast bedankt voor jullie antwoorden!

Reacties

afbeelding van driesve
Lid vanaf: 12/09/2019
46 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De "best-practice" is om een aparte kring voor de vaatwas te leggen, maar dit is misschien niet haalbaar. Als de zekeringskast vol zit, kan je ook een klein kastje er naast plaatsen. Als je eenvoudig een nieuwe kabel kunt trekken, zou ik dat overwegen.

Je wasmachine moet op een aparte kring zitten, volgens AREI; dus daar blijf je best afblijven. Ik denk dat er voor de droogkast geen gelijkaardige regel is. Je kunt deze dus gebruiken, zeker als je de droogkast niet gebruikt. Dit zal wellicht de goedkoopste oplossing zijn.

afbeelding van Caroto
Lid vanaf: 27/10/2019
815 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Volgens jouw schema en in de meeste gevallen zal dat zoals je zegt heel makkelijk (en normaal) vrij goedkoop zijn. je kan perfect aansluiten op die kring 7 of 8 en vandaar een stukje leiding leggen, door de muur boren en daar een stopcontact voorzien voor je vaatwas.  Zal alleen een beetje afhangen van je muuropbouw in de badkamer, of je daar op een mooie manier een leiding kan leggen, en hoe hoog die stopcontacten staan.  Meestal staat het stopcontact en de waterkraan in de kast naast de vaatwas. En dat is in veel gevallen dan weer onder de spoelbak.

Amateurke 2

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1876 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

In principe geldt: voor je wasmachine moet je 4mm² gebruiken OF een wachtbuis plaatsen indien je 2,5mm² gebruikt. De aansluiting voor een droogkast wordt aanvaard als wachtbuis. (Dit is een oud reglement, ik vermoed dat dit in het nieuwe AREI wel wat gemoderniseerd zal worden.)

Nu vraag ik mij af: kan je die kring 3 niet gewoon in z'n geheel achter de 30mA steken? Dan is het toch gewoon wat herkableren in de zekeringkast ipv de gaan breken in muren?

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
10309 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Verzet uw zekering van de keuken achter de 30ma. Klaar

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
784 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Stefaan Van Slycken schreef:

In principe geldt: voor je wasmachine moet je 4mm² gebruiken OF een wachtbuis plaatsen indien je 2,5mm² gebruikt. De aansluiting voor een droogkast wordt aanvaard als wachtbuis. (Dit is een oud reglement, ik vermoed dat dit in het nieuwe AREI wel wat gemoderniseerd zal worden.)

Nu vraag ik mij af: kan je die kring 3 niet gewoon in z'n geheel achter de 30mA steken? Dan is het toch gewoon wat herkableren in de zekeringkast ipv de gaan breken in muren?

In het nieuwe arei hier niks van gevonden. Ook niet meer van fornuis met 4 of 6 mm² te bekabelen.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27770 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eendraadschema schreef:

Stefaan Van Slycken schreef:

In principe geldt: voor je wasmachine moet je 4mm² gebruiken OF een wachtbuis plaatsen indien je 2,5mm² gebruikt. De aansluiting voor een droogkast wordt aanvaard als wachtbuis. (Dit is een oud reglement, ik vermoed dat dit in het nieuwe AREI wel wat gemoderniseerd zal worden.)

Nu vraag ik mij af: kan je die kring 3 niet gewoon in z'n geheel achter de 30mA steken? Dan is het toch gewoon wat herkableren in de zekeringkast ipv de gaan breken in muren?

In het nieuwe arei hier niks van gevonden. Ook niet meer van fornuis met 4 of 6 mm² te bekabelen.

klopt, huishoudelijk is makkelijker geworden op deze punten

volledige tekst online sinds paar weken bij FOD ...

maar wel uitgesteld van 1 juni naar 1 dec 2020 door Corona 

en weer veel vertraging bij keuring hierdoor

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
784 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan schreef:

Eendraadschema schreef:
Stefaan Van Slycken schreef:

In principe geldt: voor je wasmachine moet je 4mm² gebruiken OF een wachtbuis plaatsen indien je 2,5mm² gebruikt. De aansluiting voor een droogkast wordt aanvaard als wachtbuis. (Dit is een oud reglement, ik vermoed dat dit in het nieuwe AREI wel wat gemoderniseerd zal worden.)

Nu vraag ik mij af: kan je die kring 3 niet gewoon in z'n geheel achter de 30mA steken? Dan is het toch gewoon wat herkableren in de zekeringkast ipv de gaan breken in muren?

In het nieuwe arei hier niks van gevonden. Ook niet meer van fornuis met 4 of 6 mm² te bekabelen.

klopt, huishoudelijk is makkelijker geworden op deze punten

volledige tekst online sinds paar weken bij FOD ...

maar wel uitgesteld van 1 juni naar 1 dec 2020 door Corona 

en weer veel vertraging bij keuring hierdoor

Is niet uitgesteld.

https://www.techlink.be/nl/actueel/2020/04/geen-uitstel-inwerkingtreding...

https://www.nelectra.be/de-inwerkingtreding-van-het-arei-wordt-niet-uitg...

https://www.vincotte.be/nl/blog/belangrijke-mededeling-fod-economie-17-a...

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van TARO0208
Lid vanaf: 12/05/2020
1 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor de reacties allemaal! Verschillende mogelijkheden zo te zien... Als we de hele kring 3 van de keuken achter de 30mA zetten, gaat de zekering dan niet regelmatig springen? Bv. bij gebruik van afwasmachine, dampkap, oven, lichten,... tegelijkertijd. 

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15533 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een diff (de 30mA) is geen automaat en springt dus ook niet bij overbelasting.

Je kan zelfs alles achter de 30ma diff zetten.

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
10309 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Er verandert niets aan je kring, alleen gaat de diff gevoeliger zijn. Maar in NL bv zetten ze bijna alles achter de 30ma