Stopcontact oven

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van ToToA
Lid vanaf: 18/03/2016
174 berichten

Ik heb voor mijn oven een 3G6 mm² getrokken.
Nu wil ik mijn stopcontacten plaatsen.
Voor kookplaat heb ik een aansluitneus voorzien, maar voor de oven wilde ik een gewoon stopcontact plaatsen.
Maar ik krijg hier de aders van 6 mm² niet in?
Ik werk met BTicino.
Hoe wordt dit normaal gedaan?

Reacties

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27052 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nog niet bij stil gestaan, maar in theorie zou het niet mogen

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
609 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dan mogen ze ook bijna alle lampen afkeuren want daar zit een draadsectie van 0,5 mm² of 0,75 mm² in.

En elk toestel met een stekker aan heeft ook een lagere sectie.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9469 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eendraadschema schreef:

Dan mogen ze ook bijna alle lampen afkeuren want daar zit een draadsectie van 0,5 mm² of 0,75 mm² in.

En elk toestel met een stekker aan heeft ook een lagere sectie.

Dat is compleet naast de kwestie.
Dat zijn toestellen, en toestellen hebben andere regels. Een toestel moet intern een sectie voorzien conform aan het te verwachten gebruik. Het AREI regelt geen toestellen, enkel de vaste installatie (dus tot aan het stopcontact). Voor toestellen gelden andere normeringen.

Wat na het stopcontact komt is van geen tel. ttz: vaste en vast opgestelde toestellen kunnen wel een invloed hebben op de stroombaan die er naartoe loopt, zelfs als ze met een contactdoos zijn aangesloten, maar omgekeerd heeft de stroombaan geen invloed op het toestel - behalve dan dat een te lage afzekering tot uitval kan leiden. Zo moeten enkele vochtige toestellen achter een gevoelig differentieel staan, of moeten toestellen als fornuizen op een bepaalde manier worden gevoed. Maar het snoer van een fornuis moet geen 5G4 of 3G6 zijn.

 

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9469 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ToToA schreef:

stefan schreef:

Je mag NOOIT veranderen van sectie !!!

Als je niet van sectie mag veranderen mag onderstaande dus ook niet.
Zekeringkast bekabelen met 6 mm² maar spanningsverdelers van 10 mm² gebruiken?

 

Lees opnieuw:

ART. 125 - PLAATS VAN DE BESCHERMINGSINRICHTINGEN
01. - Principe
Een beschermingsinrichting tegen overbelastingen moet in principe
geplaatst worden waar een verandering van doorsnede, van aard, van
plaatsingswijze of van samenstelling een vermindering van de waarde
van de toegelaten stroom
in de geleiders voor gevolg heeft.

Verzwaren van diameter is dus in principe geen probleem. 

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van ToToA
Lid vanaf: 18/03/2016
174 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Volgend probleem: ik krijg geen 6mm2 in mijn wago klemmen.

Iemand een typenummer waarbij dit wel zou gaan?

afbeelding van disco stu
Lid vanaf: 13/12/2012
581 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kan je makkelijk zelf terugvinden.

In principe zou 221-612 geschikt moeten zijn. Heb er wel zelf geen ervaring mee bij grotere secties en of alles dat stevig en veilig erin vastzit.

Of 773-173 is misschien zelfs beter geschikt.

Pagina's