Beste forumleden,

In een inbouwdoosje wil ik drie aparte 2,5 mm2  XVB-kabels en een stopcontact met elkaar verbinden. De aders van de drie  XVB-kabels worden aan de hand van Wago steekklemmen aan elkaar verbonden.
Aangezien er niet veel plaats is,  wil ik vanuit die Wago klem met een soepele 2,5 mmdraad het Niko-stopcontact van stroom voorzien.  
Dit is een nieuw insteek-model dus zonder de klassieke schroeven. Mag dit? 
Alvast bedankt voor jullie raad.

Reacties

afbeelding van Joske_
Lid vanaf: 16/01/2012
955 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mag als je adereindhulzen gebruikt.

afbeelding van bosmanp
Lid vanaf: 28/03/2017
81 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt, Joske_ voor je tip. Moet zo'n adereindhuls ook in die Wago-steekklem. Het is een model met zo'n hefboopje.

afbeelding van YokoTsuno
Lid vanaf: 04/06/2012
1973 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De bedoeling van die huls is om te vermijden dat een "spriet" van die draad niet mee in de klem gaat waardoor een potentiële sluiting vermeden wordt. Dat risico bestaat bij om het even welke klem.,

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15936 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Op die manier zou die soepele kabel een onderdeel zijn van de vaste installatie. En een soepele kabel mag hiervoor dan niet gebruikt worden.

 

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27799 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik begrijp ook niet dat je in een enkel stopcontact met 3 kabels toekomt, zo maak je het jezelf altijd moeilijk Sad

afbeelding van teaser
Lid vanaf: 08/04/2009
2647 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Joske_ schreef:

Mag als je adereindhulzen gebruikt.

In een verdeelkast ja, maar in de rest van de installatie mag dat toch niet of vergis ik me?

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
785 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste,

In een vaste installatie zijn soepele geleiders verboden, neem dan een stukje VOB voor van u wago's naar u stopcontact te gaan.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van bosmanp
Lid vanaf: 28/03/2017
81 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@allen bedankt voor jullie raad!
Bedankt, Eendraadschema voor de tip yes