Ik heb een huis gebouwd op een berg. De aarding is slecht.

Ik heb heel veel aardingen geklopt en die waren altijd goed maar nu niet.

De aardlus voldoet niet. Ik heb 3 stangen bijgeklopt en dacht dat het voldoende ging zijn maar de controleur mat 42ohm.

Wat nu?

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15689 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

pennen aanéén vijzen en dieper slaan.

afbeelding van Evarist61
Lid vanaf: 13/05/2011
6 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik hoop dat dit helpt,  maar die grond zit vol stenen.  Het is in de Ardennen. De grond zit vol stenen. Het is bijna niet te doen.

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1970 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb eens een dertigtal pennen in de grond moeten drijven op een rotsige bodem, telkens zo diep als het ging, dus dat was ongeveer 10x 3m diep. Pas dan was ik er. Dat stuk grond heet nu "de kopermijn".

Natuurlijk kan je niet telkens een keurder laten terugkomen dus een aardingsmeter huren en een sds-max machine met hulpstuk voor pennen zijn onontbeerlijk.

Ik heb gehoord dat er ook firma's bestaan die dit soort werken specifiek aanpakken, maar weet niet van ervaringen of prijzen.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van Patrico
Lid vanaf: 07/10/2019
820 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zit er een aardingslus rond de woning?

Kan je ergens uitwijken met je aarding naar volle grond?

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12637 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kunt uw aarding voorboren. Dat scheelt al een hoop klopwerk.

Zoals gezegd: Je moet vooral dieper zien te geraken, meer pinnen helpt maar in beperkte mate.

Ook zien dat de sectie van kabel waarmee je de pinnen aansluit dik genoeg is én aandacht besteden aan de koppeling draad/aardingspen om de overgansweerstanden zo klein mogelijk te houden.

Als het écht niet zelf lukt zijn er firma's die dat komen inkloppen met specialer gerief. Die kloppen/boren eerst diep genoeg, dan drijven die de pin erin met perslucht.

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
28137 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

sommige bedrijven doen dit gewoon met een elektrische klophamer ipv een beitel erop zetten ze een een koppeling met de aardingstang in de machine

voorboren is niet nodig

 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
10113 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik wil nog graag iets detailleren ivm dat voorboren. 

Een aardingspen moet altijd 'gedreven' zijn, dus ze mag niet in een geboord gat zitten. Maar je mag wel eerst een gat maken tot zekere diepte en dan pas vanaf daar beginnen 'indrijven'. De pen zelf moet echter gedreven zijn.

Let wel: als je eerst 1,5m boort en dan pas begint te drijven heb je toch twee lengtes koper op elkaar nodig, en de bovenste lengte blijft ook gewoon in de grond zitten daarna in wat aangedamde aarde (draai die vooral niet los want dan vind je de onderste nooit meer terug...

Er is wel een risico met drijven in een geboord gat: de koppeling tussen de twee stangen kan losser worden door de trilling en dan heb je weer geen goed contact en dus slechtere aarding. Ze kan theoretisch zelfs volledig lossen, maar dan moet je wel zware pech hebben. Nu ja, in een grond met zware stenen: hoe langer je trilt zonder veel beweging, hoe meer het loskomt.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van disco stu
Lid vanaf: 13/12/2012
637 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zo diep mogelijk voorboren en dan zo diep mogelijk indrijven. Inderdaad opletten met lostrillen.

Bij hoogspanningspylonen of andere specifiele horizontale aardingstoepassingen wordt er al eens met een op bentoniet of marconiet gebaseerde vulstof gewerkt om voorgeboorde gaten en sleuven rond de aardelektrode terug op te vullen wat het contact tussen de aardelektrode en de direct omliggende grond serieus zou verbeteren.

Een "dunne" aardelektrode in een gat van 100mm en opgevuld met die vulstoffen zou dan hetzelfde goede resultaat geven als een hypothetische aardelektrode met een diameter van 100mm rechtstreeks in de grond gedreven.

Misschien dat zoiets jou kan helpen? Zoek eens op "betonite earthing compound" of "marconite earthing compound".

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
28137 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

42 is nu ook niet zo heel slecht

keuring in een natte periode kan al lager dan 30 uitkomen

of met andere woorden, paar emmers water aan piketten uitgieten dag voor de keuder komt ...

afbeelding van gert.bovens
Lid vanaf: 19/03/2015
1079 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan schreef:

42 is nu ook niet zo heel slecht

of met andere woorden, paar emmers water aan piketten uitgieten dag voor de keuder komt ...

Fop je alleen uzelf mee... 

 

Greetz Gert 

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
28137 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En jij denktbdat 42 ohm niet OK is?

manmanman

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
799 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dit kun je ook nog doen: 

wanneer de spreidingsweerstand van de aarding gelegen is tussen 30 en 100 ohm moet de hoofddifferentieelschakelaar aangevuld worden met bijkomende differentieelschakelaars:

• op de verlichtingsstroombanen een differentieelschakelaar van 30 mA

• een differentieelschakelaar van 30 mA per groep van stroombanen van maximum 16 enkelvoudige of meervoudige stopcontacten.

• nochtans wordt een differentieelschakelaar van 100 mA toegelaten voor de stroombanen van diepvriezers, koelkasten en fornuizen.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van Evarist61
Lid vanaf: 13/05/2011
6 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoe kan ik voorboren?

Welk firma maakt zo'n aarding?

42 ohm is voor mij OK, maar niet voor de controleur. In Frankrijk is alles hetzelfde en mag je 100ohm hebben. Dat is 500m van bij mij.

Dieper slaan is heel moeilijk. 1 stang van 1.5m was al moelijk genoeg.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
10113 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Evarist61 schreef:

42 ohm is voor mij OK, maar niet voor de controleur. 

Dat is niet helemaal juist.

Met enkele kleine aanpassingen in de verdeelkast (extra differentieels zoals hierboven reeds vermeld) is het wel goed. Moet wel plaats hebben natuurlijk. Kast uitbreiden door er een (klein) extra kastje tegenaan te zetten kan ook natuurlijk, dat wordt dan samen als 1 kast beschouwd.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1970 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Evarist61 schreef:

Hoe kan ik voorboren?

Welk firma maakt zo'n aarding?

42 ohm is voor mij OK, maar niet voor de controleur. In Frankrijk is alles hetzelfde en mag je 100ohm hebben. Dat is 500m van bij mij.

Dieper slaan is heel moeilijk. 1 stang van 1.5m was al moelijk genoeg.

Met 1,5m bereik je heel weinig. Het brengt ook niet op om er nog meer van 1,5m diepte te steken, beter één van 3m. Hoe klop je, met een hamer? Huur liever een geschikte machine.

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw