Schakelen nachtlampjes/staanlampen

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van rptje
Lid vanaf: 19/01/2008
53 berichten

Wij zijn bezig met de planning van de elektrische installatie.
We willen graag wat basis domotica integreren ("alles uit", groepensturing, sferen etc).

Het systeem waarmee dit zal gebeuren (Loxone, niko home control, wago plc) ligt nog niet vast.

Hoe wordt het schakelen van "nachtlampjes" en staande lampen meestal gedaan? Deze hebben meestal een schakelaar aan de 
lamp zelf, ik wil vermijden dat die niet meer bedienbaar zijn door het domotica systeem.

 

Reacties

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
10072 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Je zorgt voor een stopcontact dat met de domotica aan en uit gezet wordt, zoals het ook de lampen in huis aan en uit zou zetten. Je bestuurt dat bvb met een knop, of via sferen, of een timer, of een app op de tablet, of...

Aangezien het stopcontact achter een schakelaar zit heb je de schakelaars van de lampadeires niet meer nodig. Je laat die altijd op 'aan' staan.

Het moeilijkste is altijd weer om te onthouden welke stopcontacten geschakeld zijn en welke niet.
Na 10j snapt mijn poetsvrouw nog altijd niet dat als ze een lampadeirke uit het stopcontact trekt, dat de stofzuiger daar toch niet zal werken, of dat ze staande lampen in het juiste stopcontact moet terugsteken als ze die uitgetrokken heeft om ze weg te zetten tijdens het poetsen...
Ik wou al de binnenplaatjes van die speciale stopcontacten in een andere kleur doen, maar mijn vrouw vond dat niet mooi.

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van rptje
Lid vanaf: 19/01/2008
53 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ok duidelijk. Dan zeker je die ook apart af op 16A ipv 20A? Aangezien een relais ala Omron/finder/Eltako meestal 16A is?

afbeelding van lukanar
Lid vanaf: 27/03/2007
16108 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stopcontacten mee in het systeem steken ?

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
10072 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

rptje schreef:

Ok duidelijk. Dan zeker je die ook apart af op 16A ipv 20A? Aangezien een relais ala Omron/finder/Eltako meestal 16A is?

als je enkelpolig onderbreekt, dan max 16A (maar als de relais minder is, dan moet het met minder).
als je dubbelpolig onderbreekt, dan max 20A  (maar ook weer niet meer dan relais aankan).

het heeft aanbeveling om te schakelen met een externe contactor zodat de contactpunten in de domotica-module minder afzien. Sommige systemen maken het makkelijker (en betaalbaarder) om individuele actuator-modules te vervangen, dus daar is dat dan minder aan de orde (bvb Eltako, al is dat strikt genomen geen domotica).

 

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1943 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Om het onderscheid te maken kan je stopcontacten met een klepje of een lichtje nemen... dan moet je gewoon tegen de kuisvrouw zeggen: "blijf van die prisen met een klepje af!".

https://www.niko.eu/nl-be/producten/schakelmateriaal-en-wandcontactdozen...

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
10072 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Stefaan Van Slycken schreef:

Om het onderscheid te maken kan je stopcontacten met een klepje of een lichtje nemen... dan moet je gewoon tegen de kuisvrouw zeggen: "blijf van die prisen met een klepje af!".

https://www.niko.eu/nl-be/producten/schakelmateriaal-en-wandcontactdozen...

zo'n klepje, dat gaat de vrouwe absoluut niet lelijk vinden, neen...  big grin

maar die met dat lichtje vind ik wel goed. Dat valt niet zo hard op en dan heb je meteen ook feedback of die aan staat of niet. En je ziet meteen welke er een vensterke hebben en welke niet.
want nu is dat soms insteken, en dan gaat die niet, en dan de schakelaar van de lamp omzetten, en dan gaat die nog niet, en dan op de knop duwen, en dan gaat die nog niet, en dan de schakelaar van de lamp nog eens omzetten... en dan is het goed. En dan op de knop duwen want die lamp moet nu niet aan, dat is voor vanavond.
(dat is zo'n beetje de typische procedure als de poetsvrouw weer iets verkeerd teruggestoken heeft)

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Stefaan Van Slycken
Lid vanaf: 13/05/2017
1943 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Meestal doe ik dat laatste. Alleen bij donkere centraalplaatjes valt dat lensje niet op.

Let bij die met dekseltje op: binnenkant wordt bij Niko niet meegelakt indien geen in de massa gekleurde platen. Dan kan je commentaar krijgen als de klepjes open staan Wink

Mijn bouwblog: een BEN-houtskelet: https://stefaan56.wixsite.com/bouw